Καλημέρα στην παρέα και καλή χρονιά σε όλους.


Πρόσφατα εγκατέστησα μια αντλία θερμότητας 11 Kw χαμηλών θερμοκρασιών split Daikin.
Θα αναφέρω εν συντομία το σκεπτικό απόφασης, την υλοποίηση και τις πρώτες ημέρες ζώντας με την αντλία.


Σπίτι και υπάρχων σύστημα θέρμανσης:


  • Το σπίτι είναι οροφοδιαμέρισμα 96 τμ βρίσκεται στην Αττική και έχει μέτρια προς καλή θερμομόνωση.
  • Το σύστημα θέρμανσης αποτελούνταν από κοινό λέβητα πετρελαίου που θέρμαινε 3 οροφοδιαμερίσματα με αυτονομία που γινόταν από ηλεκτροβάνες σε κάθε όροφο. Στο δικό μου όροφο τα θερμαντικά σώματα ήταν 4 fan coils οροφής με δικούς τους αναλογικούς θερμοστάτες το καθένα και 2 σώματα panels για τα μπάνια (το ένα πετσετοκρεμάστρα). Η εγκατάσταση είχε γίνει με μόνωση σωληνώσεων στα fan coils και συνδεδεμένη αποχέτευση για ψύξη.
  • Στο collecter του ορόφου μου υπήρχε άλλο ένα ζεύγος σωληνώσεων όπου κατέληγε στο δώμα και το άκρο εκεί ήταν ταπωμένο για την προσθήκη κάποιου ψύκτη- chiller (αν το λέω καλά) στο μέλλον για ψύξη. Η διαχείριση θα γινόταν από ηλεκτροβάνες με αυτοματισμούς ώστε να μην μπλέκονται τα νερά των στηλών του λέβητα και του ψύκτη.
  • ΖΝΧ γίνονταν με ηλιακό ΜΑΛΤΕΖΟ 150 lt τριπλής ενέργειας. Με την παρατήρηση ότι όποιο οροφοδιαμέρισμα και αν άνοιγε την ηλεκτροβάνα θέρμανσης και ξεκίνημα του λέβητα ζέσταινε όλους τους ηλιακούς. Δεν υπήρχε αυτοματισμός για τα ΖΝΧ.
  • Επίσης υπάρχει ενεργειακό τζάκι που θερμαίνει το 60% του σπιτιού επαρκώς όταν είναι σε λειτουργία.
  • Προβλήματα : Τα σύστημα δούλευε με θερμοστάτη χώρου όπου και έπαιρνε εντολή η ηλεκτροβάνα. Το πρόβλημα με αυτό ήταν ότι το σαλόνι που έχει καλύτερη επαφή με το θερμοστάτη να έχει full θέρμανση και τα δωμάτια που είναι βορινά να είναι σχετικά κρύα. Το ίδιο πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση υπήρχε με την χρησιμοποίηση του τζακιού, γιατί πάλι ο θερμοστάτης έπιανε θερμοκρασία από το τζάκι και δεν έδινε εντολή στην ηλεκτροβάνα οπότε τα δωμάτια ήταν πολύ κρύα και καταφεύγαμε σε λύσεις μικρών ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων στα δωμάτια που αναιρούσαν την οικονομία που κάναμε από την χρησιμοποίηση του τζακιού.

Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα τους καλοκαιρινόυς μήνες ήταν η απουσία κλιματιστικών. Λόγω του ότι τα fan coils μπήκαν στην οροφή θα ήταν πολύ άσχημο να μπουν και επιτοίχια split κλιματιστικά στους τοίχους.
Το νερό στον λέβητα ήταν στους 65 βαθμούς γιατί ο ένας όροφος λειτουργεί με panels. Οπότε η υπερβολική υπερβολική ζέστη που παραγόταν από τα fan coils ήταν ελαφρώς αποπνικτική.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και διαβάζοντας αρκετά για τις αντλίες θερμότητας αποφάσισα σε 2 στάδια να εγκαταστήσω αντλία θερμότητας.
Το 2014 προσπάθησα με το πρόγραμμα εξ’οικονομώ να το πραγματοποιήσω αλλά δυστυχώς αλλάξανε πολλά και στο πρόγραμμα και στις τράπεζες και δεν κατέστει δυνατόν. Έτσι τέλος του 2015 αποφάσισα να προχωρήσω μόνος μου.

Είχα στα χέρια μου μελέτη απωλειών του σπιτιού και ήξερα ότι οι ανάγκες μου είναι πέριξ 10 Kw στους -1 βαθμούς. Οπότε και ξεκίνησα να παίρνω προσφορές και γνώμες από εμπόρους. Φυσικά δεν είπα ότι έχω την μελέτη γιατί ήθελα να δω τι θα μου πουν και τι θα πράξουν από μόνοι τους.

Σε αρκετές φάσεις απογοητεύτηκα για το πώς γίνονται οι δουλειές στην Ελλάδα αλλά το πρόβλημα εντέλει δεν το είχα εγώ αλλά αυτοί που χάσανε τις δουλειές.
Κατέληξα όμως σε έναν έμπορο όπου μαζί με τον μηχανολόγο του είχαμε πολύ καλή συνεννόηση.
Με βάση την δική του μελέτη καταλήξαμε στα ίδια νούμερα θερμικών απωλειών.
Η πρόταση του ήταν 11 Kw χαμηλών θερμοκρασιών τριφασική (πάντα μιλάμε χαμηλών θερμοκρασιών για ψύξη θέρμανση). Τον ζόρισα να μου κάνει μια πρόταση με 8 KW κυρίως με οικονομικά κριτήριο από μεριάς μου. Η συνολική διαφορά 1500 € επί του συνόλου. Με προειδοποίησε όμως ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες θα παίζουν αρκετά οι αντιστάσεις και θα χαλάει τον συντελεστή απόδοσης όταν τον χρειάζεσαι δηλαδή στα κρύα. Επίσης στην ψύξη που δεν υπάρχει υποβοήθηση θα είναι αρκετά υποδιαστασιολογημένη.
Η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκα στην απόφαση της επιλογής της 11 KW αλλά προχώρησα στην εγκατάσταση.


Η εγκατάσταση έγινε πολύ οργανωμένα και σωστά και την γνώμη μου με ιδιαίτερη προσοχή στις μονώσεις και την εξέταση του υφιστάμενου δικτύου και σωμάτων.
Απενεργοποιήθηκε ο λέβητας και η αντλία μπήκε στην στήλη που προοριζόταν για την ψύξη ώστε να έχω ψύξη θέρμανση από αυτή τη στήλη μόνο. Δεν κατήργησα τον λέβητα γιατί σήμερα μπορεί να συμφέρει το ρεύμα αλλά αύριο κανείς δεν ξέρει. Τα ΖΝΧ πάλι γίνονται από τον ηλιακό αλλά μόνο από ήλιο και ρεύμα χωρίς την μεσολάβηση δηλαδή της αντλίας.
Στα μπάνια μπήκε δίοδη ηλεκτροβάνα που τα κόβει όταν η αντλία δουλεύει σε ψύξη για να μην υπάρχουν υγροποιήσεις.
Αλλάχτηκαν οι αναλογικοί θερμοστάτες των fan coils με νέους ψηφιακούς και ελέχθηκαν και τροποποιήθηκαν ελαφρώς οι αποχετεύσεις τους ώστε να μην υπάρχει κατακράτηση νερού στο λεκανάκι του κάθε fan coil.
Επίσης ηλεκτρολογικά μπήκε ένα κιλοβατόμετρο που μετρά την αντλία (εσωτερική εξωτερική μονάδα) αλλά και τα fan coils.


Λειτουργία.
Σαν καλύτερη λειτουργία με βάση τον τρόπο λειτυοργίας του χρήστη (εμένα δηλαδή) και της υποδομής (fan coils) αποφασίστηκε να παίξει με φιξαρισμένη θερμοκρασία επιστροφής νερών και συνεχή λειτουργία του κυκλοφορητή και διαχείριση από του τοπικούς θερμοστάτες των fan coils.
Πιο συγκεκριμένα ζητάται σταθερή θερμοκρασία 45 βαθμών σαν επιστροφή νερών και κάθε fan coil δίνει ή σταματά όταν πιάσει την θερμοκρασία χώρου του.
Σαν αποτέλεσμα έχουμε τα δωμάτια που ήταν κρύα να είναι ζεστά όπως το υπόλοιπο σπίτι και όταν σταματά η ζήτηση από τα fan coils η αντλία να δουλεύει πολύ χαμηλά στις καταναλώσεις.
Επίσης ο συνδυασμός τζάκι με αντλία αγγίζει το ιδανικό γιατί έχει ζεστασιά παντού και η αντλία δουλεύει μόνο για τα δωμάτια όπου δεν φτάνει το τζάκι.
Συζητήθηκε και το θέμα της αντιστάθμισης το οποίο και θα δοκιμαστεί κάποια στιγμή αλλά στα fan coils υπάρχει το fan start στους 37 βαθμούς και fan stop στους 30 οπότε και η καμπύλη θα πρέπει να είναι αρκετά προσεγμένη για να δουλέψει το συγκεκριμένο σύστημα.
Σε 2 βδομάδες λειτουργίας έχω κάψει 200 Kwh με 12ωρη λειτουργία και υπολογίζω περίπου ότι 25 από αυτές αφορούν τα fan coils που έτσι και αλλιώς τις είχα και πριν αλλά δεν τις μέτραγα.
Η αλήθεια είναι ότι το πάω λίγο συντηρητικά φέτος γιατί πόνεσε η εγκατάσταση αλλά και η προμήθεια πετρελαίου στην αρχή του χρόνου οπότε και προσπαθώ λίγο να κρατήσω χαμηλά την κατανάλωση (όχι 24ωρη λειτουργία).
Επίσης θέλει λίγο fine tuning στους θερμοστάτες του κάθε fan coil γιατί ενώ για παράδειγμα η θερμοκρασία που μου δείχνει λόγω της θέσης του μπορεί να είναι 22 του χώρου σε πιο απομακρυσμένο σημείο μπορεί να είναι 20 ή 21. Αλλά νομίζω ότι είμαι κοντά στο να το επιτύχω.
Είμαι σίγουρος από τις μετρήσεις που κάνω ότι η 24ωρη λειτουργία θα φέρει πολύ καλά νούμερα αφού βλέπω ότι όταν γίνεται διακοπή και παγώνει το δίκτυο και γίνει εκκίνηση είναι διπλάσια και τριπλάσια τα νούμερα της κατανάλωσης μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία χώρου και μετά είναι πολύ μικρή. Οπότε αυτό που κερδίζεις κλείνοντας το μηχάνημα το χάνεις για να ξαναφορτίσεις το χώρο. Απλώς αυτό απαιτεί σύμφωνα με τα δικά μου θεωρητικά νούμερα συνολικά μεγαλύτερη συνολική κατανάλωση που λόγω ότι μαζεύτηκαν αρκετά έξοδα μαζεμένα προσπαθώ λίγο να περιορίσω. Επίσης θέλω να δω τον πρώτο λογαριασμό για να έχω ασφαλή συμπεράσματα, γιατί τους υπολογισμούς μου τους κάνω με 0,18 €/ Kwh αλλά λόγω νυχτερινού μπορεί να είναι χαμηλότερα αλλά λόγω μεγαλύτερης κλίμακας κατανάλωσης μπορεί να είναι και περισσότερο.

Επόμενη αναβάθμιση μπορεί να γίνει με προσθήκη τριοδων βανών σε κάθε fan coil και ρελέ αυτοματισμού ώστε να μπορεί να δουλεύει το σύστημα μόνο για τα fan coils που έχουν ζήτηση και να μην γεμίζει τα στοιχεία νερό.(Να κάνει bypass το κλειστό fan coil).
Το θέμα εδώ είναι ότι πρέπει να έχω καλώδιο από το κάθε fan coil προς την μονάδα και θέλει μερεμέτια στο σπίτι καθώς πρέπει να ανοίξουν όλα τα κουτιά του ηλεκτρολόγου.
Οπότε το σκέφτομαι να το κάνω όταν βάψω το σπιτι.

Από τα στοιχεία της αντλίας δείχνει ότι για το αντίστοιχο διάστημα έχει παραγόμενες kwh = 520. Οπότε 200 – 25(fan coils) = 175 Kwh κατανάλωσης και 520/175 = 2.97 COP αν τα λέω καλά.

Την μια βδομάδα που έκανε θερμοκρασίες 3-5 βαθμούς έπαιζε για πολύ ώρα 3,5 με 4 KW οπότε συμπεραίνω ότι αν είχα προχωρήσει σε 8αρα αντλία θα έπαιζαν αρκετά αντιστάσεις.
Την αντίσταση την είδα μόνο να μπαίνει σε πρωινή εκκίνηση με κρύο δίκτυο όπου και συμπεραίνω ότι έκανε defrost.


Στην βδομάδα που τρέχει τώρα τα νούμερα είναι πολύ καλύτερα γιατί οι θερμοκρασίες είναι 9 – 15.
Σε μερικές μέρες θα συνεχίσω νέα νούμερα και παρατηρήσεις.



Ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους θέλουν να σχολιάσουν ή να παρατηρήσουν κάτι στις εντυπώσεις μου.