Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 9 από 9

Θέμα: Νέα εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για ψύξη θέρμανση

Hybrid View

  1. #1
    αν θέλεις πες μας ποια περιοχή Αττική, γιατί παίαζουν αρκετές διαφορές πχ Πεντέλη με Πειραιά,

    επίσης πες σε ποιες ημερομηνίες αναφέρονται οι 200 Kwh να έχουμε μία καλύτερη αίσθηση της κατανάλωσης (κρατάω και εγώ στατιστικά καθημερινά)

    πάντως 45 βαθμοί μου φαίνονται πολλοί για fan coil,
    εγώ με τα πάνελ που είχα από το πετρέλαιο παίζω με καμπύλη 30 στους 20 έως 50 στους 0, με τις 16 ώρες της ημέρας να είναι 3-4 βαθμούς κάτω από την προβλεπόμενη,
    αλλά 24ωρη λειτουργία


    (επίσης Κυριάκος)

  2. #2
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον kouf2 Εμφάνιση απάντησης
    αν θέλεις πες μας ποια περιοχή Αττική, γιατί παίαζουν αρκετές διαφορές πχ Πεντέλη με Πειραιά,

    επίσης πες σε ποιες ημερομηνίες αναφέρονται οι 200 Kwh να έχουμε μία καλύτερη αίσθηση της κατανάλωσης (κρατάω και εγώ στατιστικά καθημερινά)

    πάντως 45 βαθμοί μου φαίνονται πολλοί για fan coil,
    εγώ με τα πάνελ που είχα από το πετρέλαιο παίζω με καμπύλη 30 στους 20 έως 50 στους 0, με τις 16 ώρες της ημέρας να είναι 3-4 βαθμούς κάτω από την προβλεπόμενη,
    αλλά 24ωρη λειτουργία


    (επίσης Κυριάκος)

    Καλημέρα,

    είμαι Γλυφάδα. Υψηλές θερμοκρασίες αλλά πολύ υγρασία.
    Το 45 είναι μια τιμή η οποία δουλέυει στο setup της διακοπτόμενης λειτουργίας αυτή την στιγμή από την άποψη ότι το fan start αρχίζει στους 37. Με διακοπτόμενη λειτουργία που κάνω εγώ λοιπόν για να εξισοροπηθεί σε όλο το δίκτυο 40 βαθμούς ας υποθέσουμε θέλει αρκετή ώρα και δεν με βολεύει τώρα.
    Από την επόμενη σεζον θα ενεργοποιήσω καμπύλη με χαμηλότερα set points για να δω τι γίνεται καθώς και 24ωρη.
    Όπως και να έχει όπως τα υπολογίζω εγώ μια 24ωρη λειτουργία έχει ένα ελάχιστο όριο κατανάλωσης το οποίο με το δικό μου σύστημα το τοποθετώ 25 - 35 KWh ημερησίως.
    Το ποσό αυτό είναι πολύ καλύτερο από το πετρέλαιο που χάλαγα αλλά όπως προείπα είμαι αρκετά "σφιγμένος" και προσπαθώ να κινούμαι στο 10 - 15 KWh ημερησίως για φέτος.
    Άλλο ένα πράγμα που θέλει δοκιμή είναι η λειτουργία του κυκλοφορητή.
    Τώρα τον έχω συνεχόμενη λειτουργία αλλά σε 24ωρη θα παίξω με την επιλογή sample η οποία όταν φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία επιστροφής νερών η αντλία εξετάζει το νερό κάθε 5 λεπτά και αν δει διαφορά τότε βάζει τον κυκλοφορητή μπροστά.
    Αυτό στην διακοπτόμενη λειτουργία δεν βολέυει γιατί εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η αμεσσότητα.

    Οι 200 KWh ήταν για το δίαστημα 14/01 - 29/01. Η δεύτερη εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος είχε εξωτερικές 3-10 βαθμούς.

    Σε λίγο καιρό θα φτιάξω και νέες μετρήσεις.

    Πάντως η αίσθηση και η πρακτικότητας της όλης εφαρμογής με έχει ικανοποποιήσει πλήρως.

  3. #3
    200 KWh ; νομίζω είναι καλά, έκαιγες και τζάκι καθόλου;

    εγώ το ίδιο διάστημα είμαι σχεδόν 400 KWh, αλλά μεγαλύτερο σπίτι (125 τμ) επίσης οροφοδιαμέρισμα, ελεύθερο γύρω γύρω,
    Χαλάνδρι (πάνω κάτω 3 βαθμοί κάτω από Γλυφάδα)
    θερμοκρασία σταθερή 20.5-21 μέρα νύχτα

    επίσης η σύγκριση την συγκεκριμένη περίοδο αδικεί την αντλία μου,
    καθώς είναι υποδιαστασιολογημένη και σε 1-2 βαθμούς εξωτερική (ήταν κάποιες μέρες εκεί για πολλές ώρες), είναι κοντά στο όριό της, με αποτέλεσμα να πέφτει και η απόδοση

    αλλά αυτό δεν εμε πειράζει γιατί αυτές οι μέρες στην Αττική για όλο το χειμώνα σπάνια θα φτάσουν τις 10

    αν είχα αλλάξει τα καλοριφέρ με μεγαλύτερα θα είχα κάποια μεγαλύτερη οικονομία σε KWh αλλά μάλλον δεν αξίζει τον κόπο
    (αφού έτσι και αλλοιώς τον περισσότερο χρόνο η αντλία δουλεύει σε εξωτερική πάνω από 7-8 με πολύ καλό COP, και οι διαφορές με χαμηλότερη θερμοκρασία νερού λιγοστεύουν)

    fan coils δεν ήθελα να βάλω, δεν αλλάζω την αίσθηση και την απόλυτη ησυχία του καλοριφέρ
    Last edited by kouf2; 06-02-2016 at 20:03:57.

  4. #4
    Το τζάκι το δούλεψα το ένα από τα 2 σαβατικύριακα. Σαν αποτέλεσμα είχα την αντλία να παίζει μόνο για τα δωμάτια.

    Πάντως σε θερμοκρασίες κάτω του 5 είναι πολύ χαμηλότερο το COP και η κατανάλωση ανεβαίνει ραγδαία όσο πλησιάζεις το 0.

    Είναι αλήθεια όμως ότι αυτές οι θερμοκρασίες για αττική είναι 10 - 15 μέρες το χρόνο max οπότε δεν πειράζει.

    Δεν διαφωνήσω καθόλου για την ησυχία των panels και την αίσθηση.
    Εγώ ήμουν σε ένα setup fan coils - λεβητας και χάλαγα τσάμπα πολλά λεφτά για θέρμανση και δεν είχα ψύξη οπότε όταν διάβασα για τις αντλίες θερμότητας ήταν λες και φτιάχτηκαν για την περίπτωση μου.

    Αλήθεια μήπως έχεις καθόλου μετρήσεις για αντίστοιχο δίαστημα που να αφορά θέρμανση μόνο με A/C πόσες Kwh έκαψες?

  5. #5
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    964
    Η ΓΛυφάδα έχει πολύ καλές θερμοκρασίες ειδικά άν είσαι κοντά στη θάλασσα (όπως εγώ...). Είδα +3 βαθμούς την πρωτοχρονιά, όταν τα βόρεια προάστια παγώναν. Είναι και ο λόγος που ακόμα και το πρόγραμμα υπολογισμού θερμικών απωλειών έχει επιλογή "ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ".
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  6. #6
    Καλημέρα σε όλους.

    Επανέρχομαι στο θέμα που άνοιξα γιατί τις τελευταίες μέρες δοκιμάστηκε και η ψύξη.

    Αν λοιπόν είμαι ευχαριστημένος με την θέρμανση με την ψύξη είμαι ενθουσιασμένος.

    Σε αυτή την φάση έχω βάλει επιστροφή νερών στους 12 βαθμούς και σε όλο το σπίτι υπάρχει μια φοβερή ατμόσφαιρα.
    Παίζει ρόλο βέβαια και το γεγονός ότι τα fun coils είναι οροφής και λειτουργούν καλύτερα σε ψύξη από ότι σε θέρμανση.


    Τώρα από καταναλώσεις ξεκινάει κοντά στα 2,5 Kw και στην πορεία πέφτει κοντά στα 1kw μόλις κρυώσει λίγο το σπίτι.
    Αλλά δεν έχω κάνει ακόμα αναλυτικές μετρήσεις για να βγάλω μέσες τιμές κατανάλωσης.

  7. #7
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    964
    Οι τερματικες μοναδες νερου ειναι γενικα πιο φιλικες και δημιουργουν οντως μια ευχαριστη ατμοσφαιρα. Οσο ευχαριστη και να εναι ομως δεν ειναι fun αλλα fan. ! Καλο καλοκαιρι!
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

Παρεμφερή θέματα

  1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    από crimson στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταία απάντηση: 02-01-2016, 01:01:57
  2. Αγορά αντλίας θερμότητας
    από mnls στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 114
    Τελευταία απάντηση: 31-12-2012, 19:14:35
  3. ΕΝ/ΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ
    από g.kalyviotis στο φόρουμ Ενδοδαπέδια θέρμανση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 28-02-2012, 15:12:03
  4. Σύγκριση VRV (θέρμανση-ψύξη) με αντλία θερμότητας
    από Roman στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 86
    Τελευταία απάντηση: 05-04-2010, 01:36:28
  5. Ταυτόχρονη ψύξη και θέρμανση
    από dimguest στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 27-02-2006, 10:31:19

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό