Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 6 από 6

Θέμα: αντιπαγωγική προστασία σε λέβητες φυσικού αερίου

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2011
    Θέση
    ΔΡΑΜΑ, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    21

    αντιπαγωγική προστασία σε λέβητες φυσικού αερίου


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα.Να παραθέσω εν συντομεία το ιστορικό. Το παιδί μου είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και το σπίτι που νοικιάζει έχει για θέρμανση, λέβητα φυσικού αερίου. Ως γνωστό με τις παγωνιές, τις μέρες μετά τις γιορτές, σπάσανε οι σωληνώσεις του νερού του λέβητα αλλά και ο ίδιος έπαθε ζημιά σε διάφορα εξαρτήματά του , όπως ο κυκλοφορητής του κ.α., όπως και πολλών άλλων.Τώρα που ο ιδικτήτης τα επισκεύασε, με ενημέρωσε ότι ο τεχνικός του είπε πως πρέπει να δουλεύει ο λέβητας συνεχώς για να μην ξαναπαγώσει και έχουν ρυθμίσει τον θερμοστάτη του σπιτιού στους 22 βαθμούς. Υπόψη το σπίτι από τότε δεν κατοικείται γιατί το παιδί πηγαινοέρχεται για την εξεταστική του. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σωστός τρόπος λειτουργίας του ώστε να μην ξαναπαγώσει και έχουμε τα ίδια. Με το να το έχουμε βάλει σε μια ορισμένη θερμοκρασία τον θερμοστάτη μας διασφαλίζει από την στιγμή μάλιστα που το σπίτι δεν κατοικείται. Αν π.χ το βράδυ ο χώρος πιάσει τους 22 βαθμούς και κάνει παγωνιά τι θα γίνει. Από την άλλη μπορούμε να θέσουμε ένα όριο π.χ 25 βαθμούς ώστε να μην σταματάει ποτέ.Ποιο είναι το σωστό? Ευχαριστώ.

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Καλησπερα στην ομορφη Δραμα! Τα νερα τι κανουν; Εννοω το μερος που λεγεται νερα...
    Στο θεμα.Ο λεβητας δεν εχει στο λογισμικο του , προγραμμα αντιπαγωτικης προστασιας ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2011
    Θέση
    ΔΡΑΜΑ, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    21
    Δεν γνωρίζω αν έχει αντιπαγωγική προστασία,πιθανολογώ πως όχι ,γιατί πρέπει να είναι από τους πρώτους που τοποθετήθηκαν. Να σου πω ότι δεν το γνωρίζω το θέμα σχετικά με τους λέβητες φυσικού αερίου καθ΄όσον στην Δράμα θα έρθει (το φυσικό αέριο για θέρμανση) περί το 2050 και αν. Οι ιδιοκτήτες είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι οπότε βασιζόμαστε σ' αυτά που τους είπε ο τεχνικός που τον επισκεύασε.Μόνο την εταιρεία συγκράτησα (ariston)
    Ερώτηση :Δεν πρέπει να έχει ο λέβητας ρύθμιση για την θερμοκρασία του νερού. Σκέφτομαι ότι αντί να δουλεύει βάσει της ρύθμισης του θερμοστάτη χώρου , θα μπορούσαμε να τον ρυθμίσουμε ,τουλάχιστον για το διάστημα που το σπίτι δεν κατοικείται , πχ. 5-10 ημέρες ή Σαβ/ριακο, να μειώσουμε την θερμοκρασία του νερού π.χ στους 45-55 βαθμούς και να δουλεύει ο λέβητας συνεχόμενα. Ποιο είναι πιο σωστό και πιο οικονομικό?
    Όσο για τα νερά μας , ευτυχώς χιόνισε καλά, θα είναι πολλά και το καλοκαίρι και θα μας δροσίζουν μια χαρά.Είναι η όασή μας.

  4. #4
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Ναί, έχει νόημα να κατεβάσετε τη θερμοκρασία προσαγωγής.
    Μπορείτε επίσης να κλείνετε τα σώματα και να αφήνετε μόνο ένα, το οποίο να είναι απομακρυσμένο από το θερμοστάτη.
    Ο θερμοστάτης θα "βλέπει" κρύο και θα ζητάει κυκλοφορία ζεστού νερού, αλλά ο λέβητας θα δουλεύει λίγο, άρα πιο οικονομικά απο τώρα, αφού η θερμοκρασία του νερού επιστροφής δε θα πέφτει εύκολα.
    Όλα αυτά, χωρίς να έχω δει την εγκατάσταση. Το αναφέρω για λόγους λειτουργίας του φόρουμ....
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2011
    Θέση
    ΔΡΑΜΑ, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    21
    Απομακρυσμένο από τον θερμοστάτη ή κοντά στον θερμοστάτη και τα υπόλοιπα κλειστά ,έτσι ώστε μόλις πέσει η θερμοκρασία του χώρου του θερμοστάτη να ξαναπάρει εντολή ο λέβητας και να έχει να θερμάνει μόνο τον συγκεκριμμένο χώρο (το σαλονάκι εν προκειμένω)και όχι όλο το σπίτι.Εγκυκλοπαιδικά πάντα.

  6. #6
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Δέν μπορώ να ξέρω την εγκατάσταση.
    Απο την εμπειρία μου, αν αφήσετε ανοιχτό μόνο το απομακρυσμένο σώμα (στον πιό μιρό χώρο), ο κυκλοφορητής θα γυρίζει τα νερά συνέχεια αφού ο θερμοστάτης θα "ζητάει" θέρμανση (θα τον βάλετε πχ στους 10 β.κ.) αλλά ο καυστήρας θα δουλεύει ελάχιστα αφού τα νερά δε θα κρυώνουν εύκολα.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

Παρεμφερή θέματα

  1. επιτοιχοι λεβητες αεριου SIME
    από sofia_s στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 22-10-2011, 21:25:51
  2. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου (ατμοσφαιρικοί)
    από miltos στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 01-06-2010, 20:11:44
  3. Ηλεκτρογεννητριες Φυσικου Αεριου
    από dipoli στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία απάντηση: 16-10-2007, 11:19:05
  4. Λέβητες αερίου στο Δώμα
    από and στο φόρουμ Κανονισμοί
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 03-06-2006, 11:48:55
  5. ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
    από Nikolaos Rentoumis στο φόρουμ Κανονισμοί
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 04-04-2006, 10:14:30

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό