Δεν μας στέλνεις και καμιά φωτογραφία να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα; Βγάλε από όλες τις πλευρές όσο πιο λεπτομερειακά μπορείς.
=================================================
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
Καλημέρα σας. Θα ήθελα σας παρακαλώ να με βοηθήσετε στο εξής:
Σ'ένα Βοiler λεβητοστασίου 300ΛΤ πόσοι επιλλεκτικοί συλλέκτες πρέπει να συνδεθούν και με ποιο τρόπο (σε σειρά ή παράλληλα, αν ενδιαφέρει απόσταση συλλεκτων boiler ~15m)
Ο κυκλοφορητής του κυκλώματος συλλεκτών μπόιλερ με ποια φορά τοποθετείτε; και βαλβίδες αντεπιστροφής;
Τα ρωτάω όλα αυτά γιατί σε μια εγκατάσταση υπάρχει η εξής κατάσταση και τα εξής προβλήματα.
1) Μπόιλερ τριπλης ενέργειας 300λτ
2) 5m2 επιλεκτικοί συλλέκτες συνδεμένοι σε σειρά (απόσταση μπόϊλερ συλλεκτών ~15m)
3) κυκλοφορητής τοποθετημένος στην πάνω μεριά της σερπαντίνας του μπόϊλερ σπρόχνωντας στην πάνω σωλήνα των συλλεκτών
4) δεν υπάρχουν τοποθετήμένες βαλβίδες αντεπιστροφής
Το βασικοτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι ενώ έχει τοποθετηθει διαφορικός θερμοστάτης ψηφιακός CAMPINI ρυθμισμένος με ΔΤ=6 δίνει εντολή στον κυκλοφορητή του κυκλώματος των συλλεκτών ο οποίος δουλεύει για μερικά δευτερόλεπτα , περίπου 10 με 15 και μετά σταματάει με αποτέλεσμα το ΖΝΧ να μην ζεστένεται πάνω από 43 βαθμούς με θερμοκρασία επιφανείας 30βαθμούς (Ηράκλειο Κρήτης)
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια
Δεν μας στέλνεις και καμιά φωτογραφία να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα; Βγάλε από όλες τις πλευρές όσο πιο λεπτομερειακά μπορείς.
=================================================
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δείς είναι μήπως έχεις βάλει το επάνω αισθητήριο στην είσοδο του νερού στους συλλέκτες.
Το αισθητήριο πρέπει να είναι στην ΕΞΟΔΟ των συλλεκτών (σύμφωνα με την φορά του κυκλοφορητή).
Τσεκάρισε αυτό πρώτα και προχωράμε παρακάτω, γιατί το πρόβλημα μπορεί να είναι και απίστευτα δύσκολο.
Θα χρειαστείς περίπου 6m2 συλλεκτών. Κατα προτίμηση σε σειρά συνδεδεμένους για να αποφύγεις περίεργες καταστάσεις με την ροή του νερού και τις πιέσεις.
Οι συλλέκτες θα πρέπει να είναι ποιοτικοί.
Το αισθητήριο συλλεκτών του διαφορικού ήλιακού θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην έξοδο του τελευταίου συλλέκτη.
w w w . m o n a c h o s . g r
Οι συλλέκτες είναι επιλεκτικοί
Το αισθητήριο είναι τοποθετημένο στην πάνω σωλήνα των συλλεκτών (ΕΞΟΔΟΣ) του ζεστού νερού σε ένα κυάθιο που εφαρμόζει ακριβώς το αισθητήριο και αμέσως μετά την έξοδο του τελευταίου συλλέκτη.
Οι ενέργειες που έκαναν και βελτίωσαν σημαντικά την κατάσταση είναι οι εξής:
Τοποθέτησα τον κυκλοφορητή στην κάτω σωλήνα της σερπαντίνας του μπόϊλερ με φορά προς την κάτω σωλήνα του πρώτου συλλέκτη.
Τοποθέτησα βαλβίδα αντ/φης μετά τον κυκλοφορητή του κλειστού κυκλώματος μπόϊλερ-συλλεκτών
Ελπίζω το πρόβλημα να έχει λυθεί.
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον
Οταν έχουμε περισσότερους από ένα συλλέκτη ποιός είναι ο σωστός τρόπος σύνδεσης τους; Εν σειρά ή παράλληλα;
Οι "γνώστες" λένε σε σειρά, για τους παρακάτω λόγους:
1. Το νερό θα περάσει και απο δύο συλλέκτες και θα αποκτήσει μέγιστη θερμοκρασία.
2. Σε παράλληλη σύνδεση, οι πιέσεις (υψηλές λόγω υψηλής θερμοκρασίας) που αναπτύσει ο ένας συλλέκτης μπορεί να εμποδίζουν το νερό στον άλλο συλλέκτη.
Σε μεγάλες συστοιχίες (π.χ. 20 ή 30 συλλέκτες) συνήθως ανα (π.χ.) 5 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, και οι πεντάδες παράλληλα, με ξεχωριστά κυκλώματα όμως με δικό τους κυκλοφορητή (για να αποφύγουμε τα περί πιέσεων).
Αυτά μου τα έχουν πεί "αρχαίοι" μηχανικοί και κατασκευαστές ηλιακών, την γνώμη των οποίων σέβομαι απεριόριστα, ακολουθώ τις συμβουλές τους και δέν έχω πρόβλημα...
w w w . m o n a c h o s . g r
Ετσι ήξερα και εγώ.
Ευχαριστώ
Άλλο έψαχνα, αλλά μιας και το βρήκα:
http://ape.chania.teicrete.gr/ape/ep...pedosilekt.htm
3. ΔΙΑΤΑΞΗ -ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
Η διάταξη των σωληνώσεων διασύνδεσης μιας συστοιχίας συλλεκτών πρέπει να εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν
καλύτερη απόδοση του συνόλου των συλλεκτών με το μικρότερο δυνατό κόστος . Οι συλλέκτες τοποθετούνται
στην οροφή συνήθως κάποιου κτιρίου σε παράλληλες σειρές . Οι συλλέκτες κάθε σειράς συνδέονται μεταξύ
τους είτε παράλληλα είτε εν σειρά , είτε σε συνδυασμό και των δύο ( μικτή συνδεσμολογία) Σχ.5.Όταν οι
συλλέκτες συνδέονται εν σειρά , η απόδοση τους διαφέρει από τον ένα συλλέκτη στον άλλο , καθώς η θερμοκρασία
εισόδου του θερμικού μέσου σε κάθε συλλέκτη είναι αυτή που αντιστοιχεί στην έξοδο του προηγούμενου.
Στη μικτή σύνδεση συνεπάγεται πιο ομοιόμορφη κατανομή της ροής και θερμοκρασίας στους συλλέκτες. Οι διαδοχικές
σειρές συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα κατά το τρισωλήνιο σύστημα Tichelman σx.6. Μικρές ανομοιομορφίες στη
ροή μεταξύ των σειρών των συλλεκτών ελάχιστα επηρεάζουν τη συνολική απόδοση του συστήματος.
Καθώς και αυτό απο το ΤΕΕ Θεσσαλίας:
http://13tee-thess.thess.sch.gr/SOLA...si%20nerou.htm
""Στα μεγάλα κεντρικά συστήματα τοποθετούνται πολλοί συλλέκτες μαζί και συνδέονται είτε σε σειρά
(για επίτευξη ψηλών θερμοκρασιών) είτε παράλληλα (για μεγάλη παροχή), είτε μικτά (ομάδες σε σειρά και
μεταξύ τους παράλληλες). Ο τρόπος σύνδεσης και ο συνολικός τους αριθμός είναι θέμα της μελέτης που
γίνεται πριν την εγκατάσταση.""
Με εκτίμηση.
Στην επίτευξη ή όχι υψηλών θερμοκρασιών παίζει καθοριστικό ρόλο η επιλογή του κυκλοφορητή.
Αν έχεις μία εγκατάσταση με 3 συλλέκτες σε σειρά και μια άλλη με 3 συλλέκτες παράλληλα και ο κυκλοφορητής είναι ο ίδιος,
το αποτέλεσμα θα είναι σχεδόν το ίδιο. Στους εν σειρά συλλέκτες το νερό θα παιρνάει με μεγάλη ταχύτητα
(περίπου τριπλάσια από αυτήν που περναέι από τους παράλληλους συλλέκτες) και δε θα προλαβαίνει να ζεσταθεί πολύ από κάθε συλλέκτη.
____________________