Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Αγαπητέ burnerman, ο κλιματισμός με φυσικό αέριο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: τα συστήματα absorpion που λειτουργούν είτε με αμμωνία είτε με διάλυμα λιθίου-βρωμίου, και τα συστήματα με μηχανή εσωτερικής καύσης.
Για τα absorpion δεν γνωρίζω πολλά, τα άλλα όμως τα έχω μελετήσει και δουλέψει σε βάθος και μπορώ να σου δώσω τα φώτα μου. Η τεχνολογία τους βασίζεται σε μία μηχανή εσωτερικής καύσης αερίου, η οποία μέσω ιμάντων κινεί τους συμπιεστές (τύπου scroll). Η υπόλοιπη λειτουργία είναι όπως ένα οποιοδήποτε σύστημα VRV, με εσωτερικές μονάδες απ' ευθείας εκτόνωσης, κλπ
Υπάρχει και η δυνατότητα να παρεμβάλλεις έναν εναλλάκτη θερμότητας freon- νερού, προκειμένου να τροφοδοτήσεις εσωτερικές μονάδες νερού (Fan Coil Units, Κεντρικές Κλιματιστικές).
Το σύστημα είναι 2 έως 3 φορές πιο ακριβό από τα ηλεκτροκίνητα VRV, ενώ η εξοικονόμηση που έχεις σε επίπεδο λειτουργικού κόστους είναι περίπου 20-30% (άσε τις εταιρείες να λένε 70%, ξέρω κάτι παραπάνω...). Έχει πολλά πλεονεκτήματα ακόμα, τα οποία εάν σε ενδιαφέρουν ευχαρίστως να σε διαφωτίσω.
Η λύση αυτή είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα όταν συζητάμε για νέες εγκαταστάσεις όπου υπάρχει η ανάγκη υποσταθμού και το αρχικό κόστος αγοράς ενός τέτοιου συστήματος μπορούμε να θεωρήσουμε πως αποσβένεται, αφού "γλυτώνουμε" το κόστος του υποσταθμού.
Τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την χρήση τέτοιων συστημάτων έχουν να κάνουν και με το αρχικό κόστος επένδυσης (καθώς ο μέσος Έλληνας θέλει να δει απόσβεση στη 3ετια!) αλλά και με τον φόβο με τον οποίο ο μέσος Έλληνας αντιμετωπίζει-ακόμα- το φυσικό αέριο.
Το βασικότερο πρόβλημα όμως είναι πως η εταιρεία που πρώτη τα έφερε (δεν θέλω να αναφέρω επωνυμία για να μην χαρακτηριστεί δυσφήμηση), δεν έχει καμία απολύτως πλέον τεχνική υποδομή και υποστήριξη για αυτό το οποίο εμπορεύεται! Βασίζονται στην "εφεντζίδικη" παρουσίαση (70% εξοικονόμηση, επιδοτούμενο προϊόν, κλπ), τη στιγμή που η εξοικονόμηση είναι σαφώς λιγότερη. Όσο για την επιδότηση, 1 στα 10 έργα πληρούν τους όρους.
Τα παραπάνω τα γνωρίζω πολύ καλά, καθώς μέχρι πρόσφατα δούλευα στην εν λόγω εταιρεία, και έφυγα σχεδόν αηδιασμένη! Οι τεχνικοί που γνωρίζαν τις μονάδες προηγήθηκαν της δικής μου αποχώρησης, και η εταιρεία τώρα είναι με δύο άσχετους πιτσιρικάδες, έναν μηχανικό και έναν ψυκτικό- και το χειρότερο με έναν διευθυντή που δεν γνωρίζει τίποτα ουσιαστικό επί του θέματος. Για να καταλάβεις, στην νέα θέση που είμαι τώρα θέλω να τα βάλω σε ένα έργο, και η συμφωνία που έχω κάνει μαζί τους είναι μόνο να μου τα φέρουν στο εργοτάξιο και να μην τα αγγίξουν!
Αυτό βέβαια είναι θλιβερό γιατί το σύστημα πραγματικά αξίζει- και το λέω αυτό αντικειμενικά, αφού πλέον δεν εργάζομαι εκεί...