Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 4 από 4

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

  1. #1

    ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Αντιμετωπίζουμε το παρακάτω πρόβλημα. Μπορείτε να προτείνετε κάποιο επιπλέον έλεγχο για να το εντοπίσουμε;

    ΠΡΟΒΛΗΜΑ : Διαρροή προς γη και συχνές πτώσεις των ρελέ σε νέα εγκατάσταση.
    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Γραφεία, 400μ2 σε κτίριο γραφείων μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης στην οποία αλλάχτηκαν τα πάντα.
    Το κτίριο είναι συνολικού εμβαδού 10000μ2, λειτουργεί ολόκληρο και έχει υποσταθμό στο υπόγειο.
    Η περιοχή ανήκει στις περιοχές με άμεση γείωση όμως επειδή και η γείωση του καταναλωτή και η γείωση του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ενώνονται στη θεμελειακή του κτιρίου πρακτικά λειτουργεί σαν ουδετέρογειωση (TN-S).


    ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ: Καμμένοι μετασχηματιστές από φώτα φθορισμού, καμμένοι μετασχηματιστές Dali για LED, καμμένη μητρική πλακέτα εξωτερικού μηχανήματος VRV, καμμένη πλακέτα LON VRV (δεν λειτούργησε ποτέ σωστά η εργοστασιακή). 'Ολα τα παραπάνω χωρίς να έχει γίνει κάποια λάθος συνδεσμολογία ή κάποιο συμβάν.
    Αναλυτικά η εγκατάσταση : Καλωδίωση με ΝΥΜ σε σχάρες. Έχει τριφασικό UPS 3-3 20ΚVA. Στην αναχώρηση του UPS προς την εγκατάσταση έχουμε 1 ρελέ AC 3Φ 40Α-30mA και μικροαυτόματους για τα φώτα, 1 ρελέ AC 3Φ 40Α-30mA και μικροαυτόματους για τις κόκκινες πρίζες. Στο κομμάτι του πίνακα απευθείας από ΔΕΗ έχουμε 1 ρελέ 3Φ 40Α-30mA και μικροαυτόματους για τα εσωτερικά κλιματιστικά και 1 ρελέ 3Φ 40Α-30mA και μικροαυτόματους για τις λευκές πρίζες.
    Πρόβλημα : Συχνές πτώσεις (1-2 / ημέρα) των ρελέ των κόκκινων πριζών. Επεσαν και λίγες φορές τα ρελέ των λευκών πριζών και των φώτων.
    Επίσης κάηκε πλακέτα inverter στο ups. Αυτό ξεκίνησε με έναν (μάλλον ελαττωματικό) φορτιστή υπολογιστή ο οποίος και κάηκε. Όταν κάηκε το ups κάηκαν και 2 τροφοδοτικά υπολογιστών και 1 εκτυπωτής. Η εταιρία ισχυρίζεται ότι είδε βραχυκύκλωμα. Αναμένουμε επισκευή. Για το θέμα των διαρροών θεωρώ ότι αυτό το ατύχημα μπορεί να είναι άσχετο, απλά το αναφέρω.

    ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ : Όλες οι παρακάτω μετρήσεις έγιναν με όργανο GlobalTest πρόσφατα καλιμπραρισμένο.
    Έλεγχοι : Πριν την παράδοση σε χρήση του γραφείου είχαμε εκτελέσει τις μετρήσεις που προβλέπει το πρότυπο σε όλες τις πρίζες. Αποτελέσματα : βρόγχος σφάλματος 0,4-0,9 Ω, γείωση παντού 1 Ω και τα ρελέ άψογα. Δυνατότητα μέτρησης γείωσης με ηλεκτρόδια δεν υπάρχει.
    Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος προχωρήσαμε στις παρακάτω μετρήσεις :
    Έχουμε μεγκερομετρήσει το δίκτυο των κόκκινων και των λευκών πριζων. P-N τα αποτελέσματα παίζουν για κάθε γραμμή ξεχωριστά 700-800MΩ και πάνω και Ν-PE (αγωγός γείωσης) για το σύνολο του δικτίου 50 MΩ και πάνω. Το φωτισμό δεν τον μετρήσαμε γιατί θα έπρεπε να αποσυνδέσουμε-συνδέσουμε όλα τα φωτιστικά και ήταν πολύ δύσκολο (έχει πέσει και λίγες φορές).
    Τάση μπάρας ουδετέρου - μπάρας γης στον πίνακα χωρίς φορτία 0,5-0,6 V. Το ίδιο και με τα περισσότερα φορτία συνδεδεμένα και σε λειτουργία.
    Έχουμε παραγγείλει όργανο που μετράει mA για να μετρήσουμε τις διαρροές ως προς γη. Επειδή δεν το έχουμε παραλάβει κάναμε την εξής παντέντα (για την οποία δεν γνωρίζω την ακρίβειά της) : Φτιάξαμε ένα μπαλαντεζάκι 1 μέτρου από το οποίο στη μέση τραβήξαμε και διακόψαμε τον αγωγό γείωσης. Εκεί παρεμβάλαμε σε σειρά το πολύμετρο για να μετρήσουμε mA.
    Παρεμβάλαμε το μπαλαντεζάκι στην τροφοδοσία των φορητών τους συσκευών και μετρούσαμε το ρεύμα που διέρχεται από τον αγωγό γείωσης. Όλες οι συσκευές κουζίνας μας δίνουν αθροιστικά 3-4 mA.
    Στους υπολογιστές δίνουν περίπου από 0,4 mA ο καθένας (μέτρήσαμε τους μισούς και έχουμε πολυ καλή επαναληψιμότητα). Είναι 15 που σημαίνει συνολικά 6mA. Η καλωδίωση από το μπαλαντεζάκι είχε πρόσθετη αντίσταση 1 Ω. Πες ότι διπλασιάζουμε το ρεύμα (λόγω διπλάσιας αντίστασης σε σχέση με αυτήν της γείωσης) 12mA. Δεν αρκεί για να ρίχνει το ρελέ.

  2. #2
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2012
    Θέση
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    220
    ποια μαρκα ρελε διαροης εχεις επανω?

  3. #3
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον el greco Εμφάνιση απάντησης
    ποια μαρκα ρελε διαροης εχεις επανω?
    ABB. Το μέτρησα με το όργανο και ειναι οκ.

    Πήρα τη βοήθεια του τηλεφώνου από συνάδελφο και με ενημέρωσε για το φαινόμενο του nuissance tripping.

    Το ρέλέ πέφτει τυχαία όταν ενώ έχουμε μια μόνιμη διαρροή στο 30% του ονομαστικού του βάλουμε ένα νέο φορτίο (ανάψουμε άλλο ένα pc), από μεταβατικά φαινόμενα.

    Σελ 20 από το παρακάτω :
    http://www.engineering.schneider-ele...tage_surge.pdf

    Επίσης πολυ ενδιαφέρον άρθρο του κ. Σαρρή :

    https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j...39782543,d.bGs

  4. #4
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Και αυτό της ABB είναι πολύ καλό. Δες επίσης σελ. 7/2 (70 του αρχείου).

Παρεμφερή θέματα

  1. ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
    από pitakis στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 11-04-2012, 07:33:42
  2. Τρόποι ελέγχου διαρροής σε PVC
    από mak_johnn στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 07-04-2012, 00:36:42
  3. Ρελε Διαρροης
    από cpap στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 18-01-2010, 17:39:28
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
    από trias στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 09-04-2006, 13:28:18
  5. ΡΕΛΕ
    από ziko στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 12-05-2004, 23:32:24

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό