Ψηφιακή αντιστάθμιση ονομάζεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής του θερμού νερού σε εγκαταστάσεις θέρμανσης ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε όλους μας έχει τύχει κατα τους φθινοπωρινούς και ανοιξιάτικους μήνες να βρεθούμε (ή να ζούμε) σε σπίτια όπου περιοδικά ζεσταινόμαστε και κρυώνουμε σε διαστήματα 10 λεπτών. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην έλλειψη αντιστάθμισης στην εγκατάσταση θέρμανσης, που επιφέρει έλλειψη άνεσης και σπατάλη χρημάτων.
Η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες θέρμανσης, ακόμη και όταν στο περιβάλλον επικρατούν οι αντιξοότερες συνθήκες. Βέβαια οι συνθήκες αυτές στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου θα επικρατήσουν ελάχιστες φορές ή και καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι, αν η θερμοκρασία δεν ελέγχεται από ένα θερμοστάτη χώρου, όπως π.χ. σε μια πολυκατοικία χωρίς αυτονομία, οι χώροι θα υπερθερμαίνονται, με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια θερμικής ενέργειας. Δεν είναι λίγες οι φορές που σε πολυκατοικίες χωρίς αυτονομία, όπου η εγκατάσταση λειτουργεί με χρονοδιακόπτη, οι κάτοικοι των διαμερισμάτων να ανοίγουν τα παράθυρα για να μειώσουν τη θερμοκρασία του χώρου τους, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που κλείνουν τους διακόπτες των σωμάτων, όπως είναι το σωστό.
Τα διάφορα συστήματα αντιστάθμισης έχουν σαν αποστολή την αυξομείωση της ισχύος των θερμαντικών σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος. Και όπως μας είναι ήδη γνωστό, η ισχύς ενός σώματος εξαρτάται και από τη μέση θερμοκρασία του, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του χώρου παραμένει σταθερή. Μπορούμε δηλαδή να αυξομειώσουμε την ισχύ του σώματος αυξομειώνοντας τη μέση θερμοκρασία του.
Σε μία αντισταθμισμένη εγκατάσταση η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής ρυθμίζεται ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος, έτσι ώστε όταν έχει "πολύ κρύο" η θερμοκρασία στα σώματα να είναι υψηλή ενώ όταν έχει "καλό καιρό" η θερμοκρασία στα σώματα είναι χαμηλή (κυκλοφορεί χλιαρό νερό).
Μία τυπική εγκατάσταση με αντιστάθμιση είναι η παρακάτω:

H ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Τοποθετείται συνήθως στο λεβητοστάσιο ή σε εύκολα προσβάσιμο σημείο στο οποίο δεν επικρατούν ακραίες τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας. Συνδέεται απαραιτήτως με δύο τουλάχιστον αισθητήρια, το εξωτερικό αισθητήριο και το αισθητήριο νερού.
Τα αισθητήρια αυτά δεν είναι τύπου ON – OFF, είναι ημιαγωγοί των οποίων η αντίσταση μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. Συνδέονται με τη συσκευή με μονοκόμματο καλώδιο 2 Χ 1,5 mm, από το οποίο περνάει ρεύμα με χαμηλή τάση. Η ένταση του ρεύματος μεταβάλλεται ανάλογα με την μεταβολή της θερμοκρασίας και η ηλεκτρονική συσκευή ενημερώνεται για την αλλαγή των θερμοκρασιών, καθώς και για την ταχύτητα της αλλαγής αυτής.
Το εξωτερικό αισθητήριο πρέπει να τοποθετείται στη βορινή πλευρά του κτιρίου, σε σημείο που να μην επηρεάζεται η θερμοκρασία του από την ηλιακή ακτινοβολία ή από θερμά ρεύματα που μπορεί να προέρχονται από καμινάδες, πόρτες ή παράθυρα. Το ύψος τοποθέτησής του είναι στη μέση του τοίχου. Το αισθητήριο νερού μπορεί να είναι βαπτιζόμενο ή επαφής. Τοποθετείται στην προσαγωγή του νερού προς τα σώματα μετά τη βάνα ανάμειξης και πληροφορεί την ηλεκτρονική συσκευή για τη θερμοκρασία του νερού που πηγαίνει στα σώματα.
Η ηλεκτρονική συσκευή έχει σαν αποστολή να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού με το οποίο τροφοδοτούνται τα σώματα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές ενσωματώνουν χρονοδιακόπτη μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, με τον οποίο επιλέγουμε τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες επιθυμούμε μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με κάποιες άλλες ώρες που θέλουμε χαμηλότερη θερμοκρασία.
********************************************************************
Οικονομία ΣΧΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ) ΣΧΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ) ΣΧΗΜΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ SIEMENS ΦΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗΣ SIEMENS ΦΩΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ SIEMENS ΣΧΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΗΜΑ ΜΟΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑ ΜΟΝΗ ΜΕ BOILER ΣΧΗΜΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ BOILER ΣΧΗΜΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΤΡΙΘΕΡΜΟ BOILER ΣΧΗΜΑ ΤΡΙΠΛΗ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ BOILER ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΩΦΕΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ w w w . m o n a c h o s . g r
|
Edited by - burnerman on 17 February 2008 13:44:29
|
|
|
burnerman
Moderator
  
986 Posts |
Posted - 17 February 2008 : 12:25:01
|
Έλεγχος της λειτουργία του καυστήρα, ρυθμίζοντας έτσι την θερμοκρασία του νερού που θα τροφοδοτήσει τα σώματα. Με τις αντισταθμίσεις αυτές το νερό στο λέβητα μπορεί να έχει θερμοκρασία η οποία επιτρέπει τη δημιουργία συμπυκνωμάτων άρα και την έναρξη αντιδράσεων διάβρωσης. Για την αποφυγή των φαινομένων διάβρωσης θα πρέπει το είδος αυτό της αντιστάθμισης να χρησιμοποιείται μόνο με λέβητα χαμηλών θερμοκρασιών. Οι αντισταθμίσεις αυτού του τύπου έχουν και το μικρότερο κόστος απόκτησης. Η παροχή του νερού προς τα σώματα παραμένει σταθερή και μη εξαρτώμενη από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Don't try to bribe me.You can't afford my rates! |
 |
|
|
burnerman
Moderator
  
986 Posts |
Posted - 17 February 2008 : 12:40:25
|
Έλεγχος τετράοδης βάνας μέσω σερβοκινητήρα.Οι αντισταθμίσεις αυτές ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του νερού προς τα σώματα, αναμειγνύοντας το νερό που θερμαίνεται στο λέβητα με το νερό που επιστρέφει από τα σώματα. Το ποσοστό της ανάμειξης καθορίζει και τη θερμοκρασία που θα έχει το νερό που θα πάει στα σώματα. Tη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα τη ρυθμίζουμε στους 85 – 90 οC, και έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος να παρουσιαστούν στο λέβητα ανεπιθύμητα φαινόμενα συμπύκνωσης των υδρατμών της καύσης. Και εδώ η παροχή του νερού προς τα σώματα είναι σταθερή και αυξομειώνεται μόνο η θερμοκρασία. Ο κυκλοφορητής τοποθετείται μεταξύ βάνας και σωμάτων.

Έλεγχος τρίοδης βάνας μέσω σερβοκινητήρα.Στα συστήματα αυτά ο έλεγχος της θερμοκρασίας του σώματος επιτυγχάνεται με αυξομείωση της παροχής νερού προς τα σώματα. Ο κυκλοφορητής τοποθετείται μεταξύ λέβητα και τρίοδης βάνας.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Don't try to bribe me.You can't afford my rates! |
 |
|
|
burnerman
Moderator
  
986 Posts |
|
|
burnerman
Moderator
  
986 Posts |
Posted - 17 February 2008 : 13:02:32
|
ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ








ΠΗΓΗ:Παναγιώτης Φαντάκης
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Don't try to bribe me.You can't afford my rates! |
Edited by - burnerman on 23 May 2009 18:26:42 |
 |
|
|
monachus
Διεύθυνσις Γενικώς
   
Greece
1627 Posts |
Posted - 20 February 2008 : 19:44:00
|
Να θυμηθώ να αλλάξω τον τίτλο σε:
"Ψηφιακή αντιστάθμιση για αρχάριους καθηγητές πανεπιστημίου..."
Πλάκα κάνω. Είναι πολύ καλό όπως όλα όσα έχεις κάνει εδω μέσα...

w w w . m o n a c h o s . g r |
 |
|
| |
Topic  |
|