Γεια σας. Υπαρχει η παρακατω συνδεμολογια σε μονοκατοικια που γινεται χειροκινητα με βανες οταν το θελησουμε/κρινουμε εμεις.. μας αρεσει και πρακτικα δουλευει ΟΚ απλα πρεπει να πηγαινω να βαζω τις βανες οπως πρεπει εγω οποτε κρινω/θελω να το κανω..
δειτε ενα προχειρο σχεδιο @ https://picasaweb.google.com/102765064607383368169/SindesiHliakouHlektrompoiler#5746363820548413026
βασικα εχουμε την επιλογη μεσω χειροκινητων βανων ,τις συνεφιασμενες μερες που δεν καταφερνει ο ηλιακος 160λιτρων να βγαλει ζεστο/καυτο νερο 40+ ωστε να το στειλουμε κατευθειαν στο σπιτι ,να το στειλουμε με τις χειροκινητες βανες στο ηλεκτρομποιλερ των 100λιτρων που αναβοντας για ~10-15λεπτα μονο την ηλεκτρικη αντισταση του, το βγαζει μετα καυτο (60+) στο σπιτι (την θερμοκρασια του ΖΝΧ την μετραω απο την βρυση με απλο ηλεκτρονικο θερμομετρο γεμιζοντας ενα ποτηρι με ζεστο νερο)
1. οταν εχουμε ηλιαφανεια - ολα ΟΚ απο τον ηλιακο - καυτο νερο στο σπιτι βαζοντας τις βανες να στειλουν νερο στο σπιτι μονο απο τον ηλιακο π.χ βανα1 = κλειστη βανα2 = κλειστη τριοδη @ 2 = ΖΝΧ μονο απο τον ηλιακο στο σπιτι
2. οταν εχουμε συνεφιασμενες μερες και ο ηλιακος εχει χλιαρο νερο ,βαζοντας τις βανες αλλιως στελνουμε το προθερμασμενο νερο του ηλιακου [~35ο] στο ηλεκτρομποιλερ 100λιτρων και το παιρνουμε απο εκει ζεστο/καυτο αφου αναψουμε την ηλε/κη αντισταση του μονο για ~10-15 λεπτα π.χ βανα1 = ανοικτη βανα2 = κλειστη τριοδη @ 1 = ΖΝΧ απο το ηλεκτρομποιλερ που εχει ερθει ομως προθερμανσμενο απο τον ηλιακο[οχι παγωμενο 18ο απο ευδαπ] στο σπιτι
- ποσο περιπου θα κοστισει[μια ενδεικτικη τιμη] και τι χρειαζεται απο υλικα για να κανουμε το ιδιο με "αυτοματισμους" ?
- εκτος αν προτεινεται αλλο τροπο "καλιτερο/αποδοτικοτερο/οικονομικοτερο" για ΖΝΧ στο σπιτι ?
πηγα σε διαφορα συνοικιακα μαγαζια θερμανσης αλλα δεν εχουν γνωσεις αυτοματισμου.. αν καποιος γνωριζει & κανει τετοιους αυτοματισμους ας μου στειλει email @ elnino_team papaki gmail teleia com
ευχαριστω για τον χρονο/συμβουλες σας..
|
|
|
stom
Senior Member
   
Greece
1665 Posts |
Posted - 25 May 2012 : 11:13:30
|
Ο ηλιακος δεν εχει ηλεκτρικη αντισταση ?
Burn baby, burn |
 |
|
|
elnino_team
Starting Member
Greece
9 Posts |
Posted - 25 May 2012 : 12:20:12
|
εχει και ειναι συνδεδεμενη αλλα πρακτικα πρεπει να την εχεις ανοικτη ~1ωρα+30λεπτα για να παρουμε απο τα 160λιτρα του ηλιακου ζεστο/καυτο νερο..
απο το ηλεκτρομποιλερ 100λιτρων μολις με ~10-15λεπτα εχουμε ζεστο/καυτο νερο οταν βαζουμε τις βανες #2 [συνεφιασμενες μερες]
|
Edited by - elnino_team on 25 May 2012 12:33:38 |
 |
|
|
nyannaco
Administrator
    
Greece
4582 Posts |
Posted - 25 May 2012 : 14:03:42
|
Να υποθέσω ότι το μπόιλερ του ηλιακού είναι οριζόντιο, ενώ το ηλεκτρομπόιλερ είναι όρθιο;
Νίκος |
 |
|
|
elnino_team
Starting Member
Greece
9 Posts |
Posted - 25 May 2012 : 15:02:22
|
οχι, το ηλεκτρομποιλερ ειναι "δαπεδου" ,αλλα τόσο η ηλεκ/κη αντίσταση όσο και ο εναλλάκτης ειναι στο "κατω μερος" απο τον κατασκευαστη για να θερμαίνουν καλυτερα όλο τα λιτρα νερού
αν δεν ηταν ετσι καλο-σχεδιασμενο απο τον κατασκευαστη δεν θα ειχε την αποδοση που βλεπουμε νομιζω..
- θα μπορουσε καποιος να κανει "πατεντα" βεβαια - την εχει κανει ενας γειτονας[αλλαγη της αντιστασης με πιο ισια μακρια 80εκ. να καλυψεις μεχρι πανω το μποιλερ οσο γινεται & το γυρνας καθετα και το βαζεις πανω σε μια ξυλινη μικρη παλετα ή αλλη βαση - ειτε με την αντισταση προς τα κατω - ειτε προς τα πανω[ευκολοτερο/γρηγοροτερο σερβις οταν ειναι προς τα πανω] |
Edited by - elnino_team on 25 May 2012 15:07:11 |
 |
|
|
stom
Senior Member
   
Greece
1665 Posts |
Posted - 25 May 2012 : 15:54:12
|
Να το υπολογισουμε λιγο? Ξεκιναμε με το ποσα watt ειναι η αντισταση του ηλιακου και ποσα του ηλεκτρομποιλερ. Δυο περιπτωσεις υπαρχουν. Ειτε να ειναι μικρη ειτε να εχει πιασει πολλα αλατα. Το πρωτο δεν ειναι απαραιτητα προβλημα, το δευτερο ειναι. Για να σχολιασω αυτο που θελεις να αυτοματοποιησεις, υπαρχει ενα μειονεκτημα στην ιδεα. Ξεκινας με ενα ηλεκτροboiler που πρακτικα εχει μεσα του κρυο νερό. Θα το ζεστανεις γρηγορα, αλλα το χλιαρο θα ερθει απο τον ηλιακο αφου αρχισεις να καταναλωνεις νερό. Μεχρι τοτε πρακτικα ξεκινας σε θερμοκρασια δικτυου. Αντιθετα, εαν απλα αναψει η αντισταση στον ηλιακο, θα συμπληρωσει την ενεργεια που λειπει χωρις αλλες απωλειες. Μηπως ομως η καταναλωση σας ειναι συνολικα μεγαλη, οποτε το boiler το θες για να φτιαχνεις γρηγορα νερο οποτε το χρειαστεις?
Για να δουλεψει καλα αυτο που σκεφτεσαι, χρειαζεται να κυκλοφορησει με ανακυκλοφορια το χλιαρο νερο του ηλιακου στο ηλεκτροboiler και μετα να το αναψεις. Ομως ειναι λιγα τα λιτρα, και ο αυτοματισμος θα κοστισει το ιδιο, δεν ξερω αν αξιζει τον κοπο.
Για αρχη μελετησε καλά αυτό http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3873 Ο αυτοματισμος δεν ειναι κατι που θα βρεις σε συνοικιακα καταστηματα, αλλα τροποι υπαρχουν πολλοι, αναλογα και με τις γνωσεις του καθενος. Αλλα ας καταληξουμε πρωτα στο τι θελεις να κανεις ακριβως τελικα και ο αυτοματισμος ειναι ευκολη υποθεση.
Οσο για το γειτονα και τις πατεντες του, αστο καλυτερα, και στειλτον να διαβασει περι διαστρωματωσης υγρων διαφορετικων θερμοκρασιων. (και να ξαναγυρισει το boiler στη θεση του βεβαιως.)
Burn baby, burn |
Edited by - stom on 25 May 2012 15:55:51 |
 |
|
|
elnino_team
Starting Member
Greece
9 Posts |
Posted - 28 May 2012 : 10:32:18
|
ο 160λιτρα ηλιακος εχει 4KW ηλεκ/κη αντισταση [ειναι καινουργιος - 2μηνων] το 100λιτρα ηλεκτρομποιλερ εχει και αυτο 4KW ηλεκ/κη αντισταση [ειναι 5χρονων]
διαβασα το τοπικ/λινκ.. πολλοι αυτοματισμοι για να ελενξεις 2 διαφορετικα μποιλερ και απο που θα παρεις ΖΝΧ τελικα..
-- ευχαριστω για τον χρονο σας/συμβουλες |
 |
|
|
stom
Senior Member
   
Greece
1665 Posts |
Posted - 28 May 2012 : 10:59:44
|
Αυτα χρειαζονται για να το κανεις σωστα, και ο συγκεκριμενος σχεδιασμος ειναι "μεταμοντερνος" οπως αρεσει να λεει ο σχεδιαστης του.
Ομως... Κατι δεν παει καλα. με 4Kw αντισταση οι χρονοι εχουν ως εξης: Με δεδομενη θερμοκρασια δικτυου 15 βαθμους, θερmοκρασια ζνχ 45 εχουμε ενα Δτ 30. 30 βαθμοι Χ 100λιτρα = 3000 kcal η αλλιως 3489 watt Με ισχυ 4Kw θα επερνες 4000w σε 60 λεπτα. Αρα το ηλεκτροboiler θελει 52 λεπτα. και ο ηλιακος 84 λεπτα δλδ 1 ωρα και 24 λεπτα.
Για να μπορεσει το ηλεκτροboiler να το κανει σε 10 λεπτα θα επρεπε να εχει ισχυ 21kw. Μηπως αναβει και ο λεβητας?
Burn baby, burn |
 |
|
|
elnino_team
Starting Member
Greece
9 Posts |
Posted - 28 May 2012 : 15:20:30
|
οχι δεν ανοιγει ο λεβητας[διακοπτης=OFF].. το εχω ελενξει την καλοκαιρινη περιοδο οταν εχουμε συννεφια για 2-3 συνεχομενες μερες - το ηλεκτρομποιλερ δεν εχει/δεν παιρνει νερο απο την ευδαπ [~18ο] πια αφου η βανα #2 ειναι κλειστη παντα.. [στο προχειρο σχεδιο] το ηλεκτρομποιλερ τις συννεφιασμενες μερες αφου γυρισουμε καταλληλα τις βανες+τριοδη γεμιζει νερο απο τον ηλιακο [~ 30ο-35ο] οταν ζηταμε ζεστο νερο απο τις βρυσες.. - ετσι πρακτικα με την χρηση που εχουμε κανει ως τωρα, το απαιτουμενο προθερμανσμενο νερο του ηλιακου[~ 30ο-35ο] εχει μπει/υπαρχει ηδη στο ηλεκτρομποιλερ ,και το κανει η 4KW ηλεκ/κη αντισταση του ηλεκτρομποιλερ, καυτο [60ο +] πολυ γρηγορα.. σε ~10λεπτα
..μας αρεσει οπως δουλευει αφου 1. χρησιμοποιουμε και τα 2 μποιλερ στο σπιτι [επιλεκτικα οποτε το κρινουμε εμεις] χειμωνα-καλοκαιρι 2. εχουμε καυτο ΖΝΧ πολυ γρηγορα |
 |
|
|
stom
Senior Member
   
Greece
1665 Posts |
Posted - 28 May 2012 : 16:11:15
|
Αν ειναι ετσι, τοτε θα επρεπε και η αντισταση του ηλιακου να εχει ακριβως τα ιδια αποτελεσματα, χωρις τις απωλειες του κατεβασματος/γεμισματος boiler...
Και παλι ομως δεν βγαινουν τα νουμερα Απο 35 σε 60, 100 λιτρα νερο με 4Kw αντισταση = 44 λεπτα.
Μηπως ομως μιλαμε για 45, γιατι και αυτο το ανθρωπινο σωμα το αντιλαμβανεται ως καυτό. Τοτε μιλαμε για 18 λεπτα.
Αφου σας αρεσει, βαλε ηλεκτροτριοδες, ηεκτροβαβλιδες και μερικα ρελε και ενα θερμομετρο στον ηλιακο να βλεπεις τι θερμοκρασια εχει, ωστε να με ενα κουμπι να κανεις αυτο που σε βολευει.
Παντως, η πιο οικονομικη χρηση ειναι η επιπλεον θερμανση του ηλιακου με την ηλεκτρικη αντισταση, με νυχτερινο ρευμα, στο τελος του ηλιακου κυκλου το χειμωνα, δλδ στο διωρο 15:30 με 17:30 απο νοεμβριο μεχρι και απριλιο. Τους υπολοιπους μηνες λογικα δεν θα πρεπει να χρειαζεται υποβοηθηση, αλλιως ειναι μικρος ο ηλιακος που επιλεχθηκε. Σε μια τετοια περιπτωση ισως μια θερμοστατικη αναμεικτικη στην εξοδο του ηλιακου να ανεβαζε τα διαθεσιμα λιτρα το καλοκαιρι. Υποτιθεται οτι τη δουλεια της αναμεικτικης την κανει ο χρηστης στη μπαταρια. Στη πραξη αποδεικνυεται σπαταλος πολυ. Και μπαινει και μια διασταση ασφαλειας χρηστη. Το να βγαζει η βρυση τον αυγουστο 75 βαθμους νερο ειναι συνταγη για ατυχηματα, ειδικοτερα οταν κυκλοφορουν παιδια/ηλικιωμενοι, και οχι μονον.
Φυσικα η λυση με τη μεταγγιση του νερου του ηλιακου στο boiler με κυκλοφορητη παραμενει η καλυτερη λυση, αλλα προυποθετει καποιο αυτοματισμο. Στοιχειωδη απο πολλες αποψεις, βουνο ομως για οσους εχουν μεινει στη λογικη οτι οι εγκαταστασεις θερμανσης/ΖΝΧ πρεπει να εχουν την πολυπλοκοτητα ενος αυτοκινητου του 1970.
Burn baby, burn |
 |
|
|
elnino_team
Starting Member
Greece
9 Posts |
Posted - 12 June 2012 : 12:18:16
|
ξαναελενξα με απλο θερμομετρο το ΖΝΧ απο το ηλεκτρομποιλερ και ειναι ~45-50ο [δεν φτανει 60ο+] αφου ανοιξουμε την ηλε/κη αντισταση του για ~10λεπτα
- αλαξα την συνδεμολογια εδω και μια βδομαδα και εβαλα τον ηλιακο διπλης σε "σειρα" με το ηλεκτρομποιλερ [εξοδος ηλιακου ΖΝΧ παει στην εισοδο κρυου στο ηλεκτρομποιλερ] και λειτουργει και ετσι πολυ καλα [και δεν εχουμε παρε-δωσε με την τριοδη βανα - ουτε αυτοματισμους]
..εχουμε τωρα με ηλιαφανεια 160(ηλιακος με 2.6τμ επιλλεκτικο συλλεκτη τιτανιου)+100(ηλεκτρομποιλερ)= 260λιτρα ΖΝΧ στους ~45-50ο
ειναι υπερ-αρκετο ΖΝΧ και δεν ασχολουμαστε πλεον με την τριοδη βανα - ουτε 8α ψαξω για αυτοματισμους
..μεχρι στιγμης δουλευει πολυ καλα με αυτην την συνδεμολογια.. θα δω πως θα ειναι και τις ημερες με συννεφια |
 |
|
|
stom
Senior Member
   
Greece
1665 Posts |
Posted - 12 June 2012 : 13:24:56
|
Ειμαι σιγουρος οτι υπαρχει κοσμος στο σπιτι που κανει χαμηλη αλλα συχνη χρηση νερου μεταξυ 10 το πρωι και 3 το μεσημερι.
Δουλευει καπως ετσι: Τωρα που εχει ηλιοφανεια, αφου πεταξες (η θερμανες με αντισταση) τα πρωτα 100 λιτρα νερου, το boiler στη συνεχεια γεμισε με καυτο νερο απο τον ηλιακο. Εαν τελειωσει το νερο του ηλιακου, θα τροφοδοτησει με κρυο το ηλεκτροboiler. Εαν η ποσοτητα αυτη ειναι λιγη, και την επομενη μερα το καυτο του ηλιακου (αυτες τις μερες πανω απο 60) θα ανακατευεται με το προηγουμενο κρυο του μποιλερ.
Χωρις ηλεκτρικη αντισταση, αν δεν υπαρχει καταναλωση, θα εχεις 100 λιτρα νερο θερμοκρασιας περιβαλλοντος. Αν υπαρχει περισσοτερη απο οση παραγει ο ηλιακος θα επαιρνες παλι κρυο. Για καποιες τιμες καταναλωσης, το μποιλερ λειτουργει σαν δοχειο αναμιξεως, αυξανοντας την αποδοση του συστηματος σε λιτρα, χαμηλονωντας τη θερμοκρασια, ακριβως οπως μια θερμομεικτικη. Και επειδη για μια τυπικη οικογενεια 4 ατομων οτιδηποτε πανω απο 200 λιτρα νερου γενικα περισσευει γιαυτο και εισαι ΟΚ.
Ο ασταθμητος παραγοντας σε ολο αυτο ειναι η καταναλωση.
Οταν κρυωσει ο καιρος, ισως ενας απλος αυτοματισμος να συμπληρωνει το ηλεκτροboiler ή/και τον ηλιακο με ρευμα, στο τελος του ηλιακου κυκλου, αυστηρα με νυχτερινο να ειναι μια καλη λυση.
Αν στο σπιτι οι ενοικοι φυγουν το πρωι, γεμιζοντας το boiler με το χλιαρο νερο του ηλιακου, και ερθουν μετα τις 5 το απογευμα, θα βρουν 100 λιτρα κρυου νερου να περιμενουν "μπροστα" απο το καυτο του ηλιακου.
Προφανως, με τη χρηση που κανετε δουλευει μια χαρα, ομως σαν συστημα εχει μεταβαλλομενα ορια που αν τα ξεπερασεις, θα το καταλαβεις αμεσα :). Η λυση βεβαια ειναι απλη και ελαχιστα high tech. Βαζεις ενα θερμομετρο με απομακρυσμενη ενδειξη στο boiler ωστε να φαινεται σε καποιο κεντρικο σημειο του σπιτιου. Αν και οποτε ξεφυγει, αναβεις το boiler και λυνεις το θεμα χερουκλατα. Απο το να ανοιγεις συνεχως τη βρυση για να δεις αν εχει ζεστο νερο, απειρως καλυτερη.
Burn baby, burn |
 |
|
|
moustakias
New Member

Greece
116 Posts |
Posted - 13 June 2012 : 00:34:19
|
Καλησπέρα. Το ηλεκτρομπόιλερ του φίλου, με την αποθήκευση των 100 λίτρων νερού κάνει τη ζημιά. Το ιδανικό από άποψη οικονομίας, πιστευώ θα ήταν ένας ταχυθερμοσίφωνας, σε σειρά, μετά τον ηλιακό, ρυθμισμένος να βγάζει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία (45 βαθμούς πχ). Δεν έχει νόημα να παίρνεις ζεστό νερό από τον ηλιακό, και να το αφήνεις να κρυώνει στο πατάρι. Εκτός και αν έχεις την αντίσταση του μπόιλερ, συνέχεια αναμένη, με το θερμοστάτη σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία (προσοχή όμως στη λεγεωνέλα).
ΟΦΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλουν... |
 |
|
|
stom
Senior Member
   
Greece
1665 Posts |
Posted - 13 June 2012 : 09:37:18
|
Για 100 λιτρα που αντικαθιστονται καθημερινα ο κινδυνος για λεγεωνελα ειναι μαλλον ασημαντος. Χιλιαδες θερμοσιφωνα απο 80 εως 120 λιτρα θα αντιμετωπιζαν προβλημα και η λεγεωνελα θα θεριζε (και ελαχιστοι εχουν το θερμοστατη στους 60 λογω οικονομιας...)
Το ηλεκτρομποιλερ προεκυψε. Δεν θα το εβαζε κανεις by design.
Το ταχυθερμοσιφωνο ναι μεν παραγει το ζεστο νερο εδω και τωρα, αλλα οικονομικο δεν το λες, τουλαχιστον σε οικιακη χρηση με νυχτερινο. Ασε που αν το νερο ειναι πραγματικα κρυο (οταν δλδ δεν υπαρχει ζεστο νερο απο το ηλιακο), θελει κτηνωδη ισχυ για να κανεις δουλεια. Στην ελλαδα της ηλιοφανειας, ενας σωστα διαστασιολογημενος ηλιακος ειναι η καλυτερη λυση. Η διαστασιολογηση ομως ειναι μια πονεμενη ιστορια. Ας πουμε οτι δυο κοριτσια στην εφηβεια ισοδυναμουν με 8 γιαγιαδες.

Burn baby, burn |
 |
|
|
moustakias
New Member

Greece
116 Posts |
Posted - 14 June 2012 : 00:52:47
|
Ευτυχώς βρέθηκε ένας ξύπνιος να μου πει ότι ο ηλιακός είναι ποιό οικονομικός από τον ταχυθερμοσίφωνα, γιατί είμαι χαζός και δεν το καταλαβαίνω. Τόσο χαζός που νόμιζα ότι μιλάγαμε για μια συγκεκριμένη και ιδιαίτερη περίπτωση. Να σαι καλα ρε φίλε. Ευχαριστώ και για το μαθημα μικροβιολογίας. Με πρόλαβες πάνω που πήγα να προτείνω, να το περνάει και από κανένα μπρίκι...
ΟΦΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλουν... |
 |
|
|
gregori
Moderator
    
Greece
4391 Posts |
Posted - 14 June 2012 : 02:06:51
|
Που είσαι βρε Μουστάκια; Σε χάσαμε ρε φίλε....
Γιατί βρε τα έβαλες τον Σωτήρη (storm); Δεν είναι εξυπνάκιας ο storm ούτε πρόθεση να στη πει είχε.... Να το συζητήσετε ήθελε.... Δεν το έχεις γνωρίσει γιατί μας την είχες κοπανίσει κανα δύο χρόνια...
http://udravlikos.gr |
 |
|
|
stom
Senior Member
   
Greece
1665 Posts |
Posted - 14 June 2012 : 08:16:41
|
quote: Originally posted by moustakias Το ιδανικό από άποψη οικονομίας, πιστευώ θα ήταν ένας ταχυθερμοσίφωνας, σε σειρά, μετά τον ηλιακό, ρυθμισμένος να βγάζει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία (45 βαθμούς πχ).
Με ολη την καλη διαθεση, αν καποιος διαβασει το παραπανω τι συμπερασμα βγαζει?
Burn baby, burn |
 |
|
|
Pirate
Advanced Member
    
Greece
3174 Posts |
Posted - 14 June 2012 : 08:41:32
|
Για τους ταχυθερμοσίφωνες έχουμε γράψει στο παρελθόν εδώ. Μανώλη η γνώμη μου είναι ότι είναι κρίμα να περνάς το νερό ενός ηλιακού στη συνέχεια από μια τέτοια πλαστικαδούρα.
Στίγμα Μαστροκαπετάνιου |
 |
|
|
moustakias
New Member

Greece
116 Posts |
Posted - 14 June 2012 : 22:01:34
|
Σε περίπτωση δλδ που θέλει κάποιος 50 λίτρα ζεστού νερού 40 με 45 βαθμους και ο ηλιακός έχει 200 λίτρα στους 35, τί είναι ποιό οικονομικό; Να ζεστάνεις τα 200 λίτρα στους 50-60 βαθμούς, να χρησιμοποιείσεις τα 50 που θες, και να αφήσεις τα υπόλοιπα να κρυώσουν, ή να "αποζεστάνεις" όσα θα χρησιμοποιείσεις. Ταχυθερμοσίφωνα όταν λέμε, δεν εννοούμε σώνει και καλά ηλεκτρικό. Μπορεί να είναι αερίου ας πούμε, όπου πολλές εταιρείες διαθέτουν ειδικό κιτ, για αυτή τη δουλειά. Να περνά δηλαδή το νερό του ηλιακού μέσα από τον εναλλάκτη (ταχυθερμοσίφωνα) και αν υπολείπεται σε θερμοκρασία, να το ζεσταίνει όσο χρειάζεται. Γειά σου Γρηγόρη. Όλα καλά, που λέει ο λόγος δηλαδή κι από συνήθεια. Όντως έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε και δε γνωρίζω κάποιους. Πού να ξέρω τί πρόθεση έχει ο κάθε... Σωτήρης;
ΟΦΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλουν... |
 |
|
|
Pirate
Advanced Member
    
Greece
3174 Posts |
Posted - 15 June 2012 : 09:38:22
|
quote: Σε περίπτωση δλδ που θέλει κάποιος 50 λίτρα ζεστού νερού 40 με 45 βαθμους και ο ηλιακός έχει 200 λίτρα στους 35, τί είναι ποιό οικονομικό; Να ζεστάνεις τα 200 λίτρα στους 50-60 βαθμούς, να χρησιμοποιείσεις τα 50 που θες, και να αφήσεις τα υπόλοιπα να κρυώσουν, ή να "αποζεστάνεις" όσα θα χρησιμοποιείσεις.
Σωστά! Για να δούμε όμως τι σημαίνει συσκευή αμέσου θερμάνσεως. Να βρούμε την ισχύ της. Δεν πρέπει να δίνει νερό τουλάχιστον για δύο ντουζ; Η ελάχιστη παροχή νερού για ένα μπάνιο είναι 7 λίτρα το λεπτό. Αν πάρουμε τα 14 λίτρα το λεπτό, υπολογίζουμε ότι η άμεση θέρμανση πρέπει να είναι minimum ισχύος ~24 kW! Μα στις σημερινές εγκαταστάσεις προσπαθούμε να κάνουμε τον κυρίως λέβητα να «βγαίνει» με 24 kW (μιλώ για μονοκατοικία με σοφίτα) κι εμείς θα πάμε να τοποθετήσουμε βοηθητική συσκευή μετά το boiler ίδιας «ιπποδύναμης»;. Για τον λόγο αυτόν που περιγράφεις και ο ίδιος, από τη δεκαετία του 1990 όσοι ασχολούμασταν με το αντικείμενο είδαμε ότι μόνο μέσω αυτοματισμού μπορούσαμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά και έστω λίγοι καταργήσαμε τον θερμοστάτη στο boiler. Όντως είναι βλακώδες να έχεις ένα θερμοστάτη π.χ. στους 50° και να διατηρείς stand-by τον λέβητα εν θερμώ διότι τώρα κάνει κλικ ο θερμοστάτης και μετά από 30 λεπτά ξανακάνει κλικ κοκ. Για τον λόγο αυτόν βρήκαμε τις «νεκρές ζώνες» του κάθε σπιτιού, παίξαμε με δύο ή ακόμα και με τρία όρια με αποτέλεσμα να φτιάχνεται ένα οικονομικότατο σύστημα ακόμα και δίχως ηλιακή ενέργεια. Η ουσία είναι ότι όπου μπορείς να αποφεύγεις πολύ «hardware» πρέπει να το αποφεύγεις. Κάθε hardware εμφανίζει προβλήματα μετά από κάποια χρόνια και όσο πιο πολύ πράμα έχει ένα σπίτι τόσο πιο κουραστικό γίνεται για τον ιδιοκτήτη.
Στίγμα Μαστροκαπετάνιου |
Edited by - Pirate on 15 June 2012 09:39:48 |
 |
|
| |
Topic  |
|