Καπετάνιο ο granazis μιλάει για τις μονάδες που έχουν ξεχωριστό εναλλάκτη για ΖΝΧ όπου του δύνεται προτεραιότητα.
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: gregori
Καπετάνιο ο granazis μιλάει για τις μονάδες που έχουν ξεχωριστό εναλλάκτη για ΖΝΧ όπου του δύνεται προτεραιότητα.
Σχετικά με τα ρυθμιστικά-εξισσοροπιστικές βάνες σκέφτομαι να φτιάξω ένα τόπικ με μία μικρή παρουσίασή αυτών που έχω βρεί και αυτών που έχω μάθει...
Στην πορεία του τόπικ πυστεύω ότι ο καπετάνιος με...
Και φυσικά βρε μάστορα...πλάκα κάνω
Επίτηδες το έκανε βρε μάστορα:D....Αντιστάθμιση έκανε ο άνθρωπος... Σαν την πρώην αντιστάθμιση του Κωνσταντίνου...(ξέρω θα γελάει τώρα) για να στέλνει χαμηλή θερμοκρασία στα σώματα.:D:D:D
Καπετάνιο εγώ δεν το βλέπω έτσι....
Άκουσε με.
Πιστεύεις ότι ο φίλος Ionnis αν δεν έμπαινε στην διαδικασία να μας πει το πρόβλημα του και εμείς απο την μεριά μας να του γράφουμε τις διάφορες...
Πάντως είμαι χαρούμενος που μπορέσαμε να βρούμε το πρόβλημα εμείς από εδώ και εσύ από εκεί φίλε Ionni...
Δεν είναι λίγο.
Μην ζητάς συγνώμη φίλε...Βγήκε ένα ενδιαφέρων τόπικ....
Οταν είπες...
Εγραφα ο κακομοίρης παραπάνω....
Να προσθέσω κάτι απάνω στο θέμα εξαέρωσης γιατί συναντώ συχνά το γνωστό λάθος να κάνουν εξαέρωση με την θέρμανση σε λειτουργία...
Εξαέρωση γίνετε όταν η θέρμανση είναι κλειστή σε κρύα εγκατάσταση....
Εγώ πάλι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγάζουν μηχανήματα των 20.000 θερμίδων με μικρούς κυκλοφορητές...
Στην Ιταλία ξέρω ότι υπάρχει το μονοσωλήνιο.....Πως μπορεί κάποιος να παντρέψει τον παραπάνω...
Από κει και πέρα η βαλβίδα εξισορρόπησης θα βοηθούσε σε κάτι;
Θα σου πω την γνώμη μου...
Στην περίπτωση που έχουμε μία εγκατάσταση όπου έχουμε ανεπάρκεια παροχής η βαλβίδα εξισορρόπησης μπορεί...
Για την ιστορία να πούμε πως εξαερώνουμε τους κυκλοφορητές Wilo....
Δεν προτείνω να το κάνει κανείς μόνος του αν δεν ξέρει έτσω και τα τυπικά...όχι ότι είναι δύσκολο αλλά μπορεί να καεί απο το λίγο...
Δεν το αποκλείω καθόλου....
Αλλά νομίζω ότι ο υδραυλικός ή ο μηχανολόγος μπορούν να δούνε έυκολα αν λειτουργεί ο κυκλοφορητής και σε ποια σκάλα...
Φυσικά αν υπάρχουν προβλήματα του τύπου να μην...
Γκαζάς να τον βοηθήσει σε θέματα ροών αν δεν υπάρχει πρόβλημα στο μηχάνημα?
Καπετάνιο αυτό ακριβώς ήταν που με μπέρδεψε και μένα...
Για αυτό αν διαβάσεις παραπάνω του πρότεινα να μειώσει τον κυκλοφορητή για να δει πως θα λειτουργήσει...
Η μεγάλη ταχύτητα το έχουμε...
Φίλε Ionni έτσι όπως βλέπω τις διατομές του υδραυλικού θεωρώ ότι κανονικά η θέρμανση πρέπει να δουλέψει μια χαρά με μία διαφορά θερμοκρασίας εισαγωγής επιστροφής 15 βαθμούς...
Καταρχάς να σου πω ότι...
Φίλε μου έχω βρει τα διαγράμματα που έχει ο κυκλοφορητής που είναι εγκατεστημένος στο μηχάνημά σου μαζί και με το διαγραμμένα τις διαφορικής βαλβίδας...
Θα τα ανεβάσω το απόγευμα γιατί παώ για...
Κατέβασε μια σκάλα για να μην πω να το βάλεις στην πιο μικρή τον κυκλοφορητή....και δες πως θα συμπεριφερθεί...
Θα σου φανεί περίεργο αλλά η μεγάλη ταχύτητα στο σώμα προκαλεί αυτό το...
Κατέβασε μια σκάλα τον κυκλοφορητή....και δες πως θα συμπεριφερθεί...
Παιδια αυτο είναι απο τα πιο απλά δισωλήνια...
Είναι αυτό το δισωλήνιο που φωνάζει Mayrofridis ότι είναι το καλύτερο....
Στη Ελλάδα δεν έχει περπατήσει μέσα στα δάπεδα λόγο κουλτούρας...
Για...
Ποιο site βρήκες?
Δηλαδή ο μηχανολόγος πως ήθελε να γίνει χωρίς γωνίες και συγκολλήσεις..?
Τι πρότεινε?
Η σύνδεση στα σώματα με τι διακόπτη έχει γίνει?
Βγάλε μια φωτο από ένα σώμα
http://www.imageshack.gr/
Ναι αλλά παραπάνω αναφέρεις ότι ο μηχανολόγος κατηγορεί τον υδραυλικό για τις σωληνώσεις...
Και εδώ θα ήθελα να δω τι μπορεί να έχει στις σωληνώσεις όταν έχεις να σωληνώσεις απο την πιλοτή..
Επειδή...
Φίλε Ionni...με την περιγραφή σου και μόνο δεν μπορούμε να σου πούμε τίποτα...Θέλουμε στοιχεία για το πως είναι κατασκευασμένο το δίκτυο και μερικές φωτογραφίες.
Ετσι όπως το περιγράφεις δεν θα...