1. Εναλλάκτη χρησιμοποιείς όταν θέλεις να διαχωρίσεις δύο κυκλώματα παντελώς. Στο ένα κύκλωμα μπορεί να ρέει νερό και στο άλλο να ρέει μέλι.
Αντίθετα:
Ο μικτοδιαχωριστής χρησιμοποιείται όταν έχει...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: Pirate
1. Εναλλάκτη χρησιμοποιείς όταν θέλεις να διαχωρίσεις δύο κυκλώματα παντελώς. Στο ένα κύκλωμα μπορεί να ρέει νερό και στο άλλο να ρέει μέλι.
Αντίθετα:
Ο μικτοδιαχωριστής χρησιμοποιείται όταν έχει...
Μάλιστα! Ακόμα ένας σημαντικός λόγος του να μη πειράζουμε καν το μηχάνημα παρά να ελέγχουμε τις ροές μας μέσω μικτοδιαχωριστή με τις βαλβίδες μας με τα όλα μας.
Στίγμα Μαστροκαπετάνιου
Δηλαδή το κάνει με σύστημα πρωτεύοντος/δευτερεύοντος Περικλή; Που σημαίνει ότι ο εναλλάκτης του ΖΝΧ έχει δύο σερπαντίνες; Και το πρωτεύον που στην ουσία θερμαίνει τα σώματα, αν σταλλεί στον εναλλάκτη...
Αν ο granazis εννοεί τον έλεγχο ON/OFF του κυκλοφορητή μέσα από την πλακέτα του μηχανήματος αυτό δεν είναι πρόβλημα διότι και να τον πέταγες τον δικό του και να έβαζες άλλον μεγαλύτερο την ίδια...
Το κύκλωμα του κυκλοφορητή φίλε Granazis δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα του ΖΝΧ. Το πρώτο οδεύει προς τα σώματα περνώντας μέσα από την σερπαντίνα του μηχανήματος και κινούμενο από τον κυκλοφορητή...
Νίκο Μαυροφίδη, για τον Κωνσταντίνο σνέχεια...
και μάλιστα εγγυάται καταπληκτικές δουλειές διότι έχει πάρει εμάς σαν υπαλλήλους όσον αφορά το μελετητικό κομμάτι, τον Γρηγόρη όσον αφορά το...
Θα είναι ένα topic δίχως διαφορικές εξισώσεις και ολοκληρώματα!:D
Συμφωνώ Γρηγόρη! Μόνο κατατοπιστικό. Και αν πετάξει κανείς καμιά φυτιλιά περί του λόγου των πιέσεων κατά πόσο είναι ίσος με τον λόγο...
Φίλε Ionnis με μεγάλη μου ικανοποίηση είδα ότι λύθηκε επί τέλους το πρόβλημά σου και αυτό είναι που μετράει!
Αλλά έχω μάθει στη ζή να διδάσκομαι από κάθε τι που συμβαίνει γύρω μου. Και το συμπέρασμα...
Το ευχάριστο εδώ είναι ότι βρέθηκε το πρόβλημα το οποίο θα διορθωθεί και όλα θα πάνε καλά για τον φίλο τον Ionnis.
Δράττομαι όμως της ευκαιρίας να πω τα παρακάτω πολύ διδακτικά για όλους τους...
Πολύ σωστός ο Γρηγόρης! Αυτό με το φύσημα μάστορα δεν θα μπορούσα να το σκεφθώ! Καλή η ιδέα!
Στίγμα Μαστροκαπετάνιου
Τώρα ήσουν κατοπιστικότερος!
1. Όλα τα σώματα φυσικής κυκλοφορίας είτε ΑΚΑΝ είτε panels είτε convectors είτε άβακες ακτινοβολίας ακόμα και οι κρεμάστρες λειτουργούν με ένα Δt το οποίο πρέπει να...
Γρηγόρη το συγκεκριμένο μηχάνημα το εγκατέστησα στο Κολωνάκι. Έβγαλα 14 σώματα σε μονοσωλήνιο με συνολική παροχή 1120 lit/h και μανομετρικό 1,7 mWS Βάλε και 1,5 μέτρο το ίδιο το μηχάνημα (το οποίο...
Αυτό πάλι είναι ένα άλλο σενάριο από αυτό που αποκόμισα εξ' αρχής διαβάζοντας το θέμα αυτό!
1. Έχεις 15° και πάνω διαφορά από το πάνω μέρος του σώματος στο κάτω μέρος. Το ξέρεις ότι αυτή είναι η...
Φοβάμαι ότι το μηχάνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει εξ' αιτίας κάποιου πιθανότατα εξωγενούς προβλήματος που παρουσιάζεται με αποτέλεσμα να κλείνει τον κυκλοφορητή. Αυτό το πρόβλημα ποιος άλλος μπορεί...
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να φωνάξει έναν καλό γκαζά ο οποίος θα τον βοηθήσει κατά πολύ στη λύση. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γκαζάδες και έχω γνωρίσει μάλιστα κι ο ίδιος καταπληκτικούς...
Γρηγόρη εδώ δεν έχουμε πρόβλημα χαμηλής ροής! Χαμηλή ροή σημαίνει κρύα επιστροφή! Δεν μπορεί οι σωλήνες επιστροφής να είναι ζεστές και ταυτόχρονα τα σώματα κρύα από τη μέση και κάτω! Το σύνδρομο αυτό...
Εφόσον είναι επίτοιχο αερίου υπάρχει ακόμα μία περίπτωση:
Δεδομένο: δεν θερμαίνονται τα σώματα. Αποτέλεσμα: Δεν υπάρχει θερμική εκτόνωση του μηχανήματος. Αν δε, συνυπολογίσουμε την ανύπαρκτη...