Αναζήτηση:

Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: jimos

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0.00 δευτερόλεπτα.

  1. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Μόλις τελειώσω κάτι μετρήσεις στα σώματα, θα ξαναβάλω το αισθητήριο στα καυσαέρια και στο νερό και θα πάρω δυο διαδοχικά σετ μετρήσεων, με 65 και 75 βαθμούς. Να δουμε τι πραγματικά συμβαίνει και αν...
  2. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Μίλτο, συμφωνώ με την εξήγησή σου, είναι πολύ λογική. Χτες αργά κάθισα και το σκέφτηκα το πράγμα. Από το σχήμα των καμπυλών είναι ολοφάνερο πως η μέγιστη θερμοκρασία καυσαερίων εξαρτάται αρκετά από...
  3. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Εγώ δε θα πω για θείους γι αυτό μη βαράς :D
    Αν και η συζήτηση κάλυψε ολόπλευρα την αρχική ερώτηση του Γρηγόρη, επανέρχομαι με σωστότερη σύγκριση μονωμένου έναντι αμόνωτου καπναγωγού. Ενιωθα οτι είχα...
  4. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Γρηγόρη, πέρα από το αν τα σώματα του Νίκου είναι αρκετά μεγάλα για να υποστηρίξουν πολύ χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής (κατι στο οποίο δεν μπορώ να έχω άποψη), οι περισσότερες αντισταθμίσεις του...
  5. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Παιδιά, οι μετρήσεις θερμοκρασίας νερού πρέπει να είναι πολύ επισφαλείς. Παρεμβάλλεται μάζα νερού με τη δική της θερμοκρασιακή διαβάθμιση, μέταλλο και ένα αργό αισθητήριο στην περίπτωσή μου (+ τη...
  6. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Κάνω πάντα αποθέρμανση στο μπόιλερ, όταν η θερμοκρασία περάσει ένα όριο (αυτή τη στιγμή το όριο το έχω βάλει στους 82 β.)

    Δημήτρης
  7. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Ο κυκλοφορητής του μπόιλερ σταματά σε θερμοκρασία 55 β. περίπου (δε θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή). Είναι ανεξάρτητος του καυστήρα.

    Αν είναι σημαντικό για τα συμπεράσματά σας, σήμερα ίσως προλάβω...
  8. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Παιδιά συγγνώμη αλλά υπάρχει ένα λάθος στα τελικά δεδομένα που ανέφερα πιο πάνω. Τα τελικά νούμερα στην περίπτωση της αμόνωτης καπνοδόχου, λόγω λάθους στη μέγιστη θερμοκρασία νερού που είχα ορίσει...
  9. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Μίλτο, αυτό είναι το "σημείο δρόσου", έτσι; Πως όμως ξέρεις οτι είναι 50β.; Αφού επηρρεάζεται από την πυκνότητα του αερίου σε υδρατμούς.

    Δημήτρης
  10. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Οταν κατεβάσεις το excel θα δεις οτι, [u]με θερμοκρασία νερού λέβητα 50 β.</u>:
    - (πριν τη μόνωση) η αρχή του καπναγωγού είχε 206 β. και το τέλος του 178 β.
    - (μετά τη μόνωση) η αρχή του...
  11. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    θα το κάνω, δεν είναι δύσκολο (να υποθέσω οτι στην αρχική τρύπα θα υπάρχει πιο έντονος στροβιλισμός;) . Πάντως το μονωτικό ήταν αρκετά ζεστό στην πάνω πλευρά και τα πλαγια που δεν ήταν διπλωμένο και...
  12. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Και δυο φωτογραφίες
    O gregori
    http://img376.imageshack.us/img376/1892/dsc5170ky1.jpg

    Πιο κάτω ο controller (δε φαίνεται το power-line to ethernet modem). Τον πίνακα αυτοματισμού τον χρησιμοποιω...
  13. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Σήμερα, με τη συνεργασία Γρηγόρη (gregori) και Ζήση (ziko) μετρήσαμε θερμοκρασίες την αρχή και το τέλος του καπναγωγού στο λεβητοστάσιό μου. Σκοπός του πειράματος ήταν να μετρήσουμε τη διαφορά στη...
  14. Απαντήσεις
    226
    Εμφανίσεις
    225,960

    Sticky: Εμφάνιση απάντησης

    Καλά, θα σε πλακώσει τώρα στην Ψυχρομετρία ο καπετάνιος για να μάθεις :D



    Μήπως εννοείς 240?



    Πέρα από το θεωρητικό μέρος στο οποίο άλλοι είναι καταλληλότεροι να απαντήσουν, έλα να το...
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 14 από 14