Οχι. Ο μικρός κυκλοφορητής εκδηλώνεται με μη ικανοποιητική θέρμανση όλων ή καποιων σωμάτων, σε καμία περίπτωση δεν επιβραδύνει το λέβητα.
Νίκος
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: nyannaco
Οχι. Ο μικρός κυκλοφορητής εκδηλώνεται με μη ικανοποιητική θέρμανση όλων ή καποιων σωμάτων, σε καμία περίπτωση δεν επιβραδύνει το λέβητα.
Νίκος
Το Δθ καθορίζεται από τη μελέτη. Αν μιλάς για προσαγωγή και επιστροφή στο λέβητα ή στους συλλέκτες, επειδή συνήθως εκλέγεται στους 15°C, λογικά είσαι αρκετά καλά. Απλά ο κυκλοφορητής σου στέλνει στο...
Το τετραγωνικά του χώρου από μόνα τους δεν λένε σχεδόν τίποτα. Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρρεάζουν τις θερμικές απώλειες ενός χώρου, γι'αυτό και το πρώτο στάδιο μιας μελέτης θέρμανσης είναι η...
Αυτό έλειπε να έβγαζα άλλα, αφού ξέρεις ποιό εργαλείο υπολογισμού χρησιμοποιώ :D
Νίκος
Τότε τα νούμερα δεν βγαίνουν! Η περίπτωση διαρροής από τη δεξαμενή ή κάπου στη σωλήνωση μέχρι τον καυστήρα, έχει αποκλειστεί;
Νίκος
Λέγοντας ότι τον έχεις κλειστό, έχεις κλείσει κάποια βάνα για να μην παίρνει νερό η σερπαντίνα του από το λέβητα; Η απλά δεν τραβάς νερό χρήσης από εκεί;
Νίκος
Αρα έχεις ηλιακό τριπλής συνδεδεμένο με το λέβητα; Πώς ελέγχεται η θέρμανση του ηλιακού από το λέβητα; Υπάρχει κάποιος αυτοματισμός, χειροκίνητο άναμμα, ή τίποτα από αυτά = μόνιμη σύνδεση;
Νίκος
Η κατανάλωση που αναφέρεις από πού προκύπτει; Δεν είδα κάτι σχετικό στο pdf που παραθέτεις.
Πέραν αυτού, μια πολύ σημαντικήγ ερώτηση: σχετίζεται με κάποιο τρόπο ο λέβητας με παραγωγή ζεστού νερού...
Η ένειξη των τελυεταίων τριών ημερών που παραθέτεις, μας δίνει 3 ημέρες x 6 ώρες/ημέρα = 18 ώρες. Με την κατανάλωση των 2.38lt/h που υπολογίσαμε προηγουμένως, βγαίνει 18h x 2.38lt/h = 42.84lt/h, ενώ...
Τα σώματά σου αποδίδουν 11,709KCal/h στο ισόγειο, και 8,557KCal/h στον όροφο, σύνολο 20,266KCal/h, με την υπόθεση ότι λειτουργείς το λέβητα στους 80°C (80/65/20). Αυτή η ισχύς ισοδyναμεί με περίπου...