Αυτό ακριβώς φοβόμουν όταν στη δεύτερη σελίδα του θέματος είπα:
"Αν έχει γίνει κάποια βλακεία στην εγκατάσταση όπως "μονωσωλήνιο μαζί με δισωλήνιο" ή κάποια άλλη χοντράδα ή παρέμβαση, τότε...
Τύπος: Απαντήσεις; Μέλος: gregorios
Αυτό ακριβώς φοβόμουν όταν στη δεύτερη σελίδα του θέματος είπα:
"Αν έχει γίνει κάποια βλακεία στην εγκατάσταση όπως "μονωσωλήνιο μαζί με δισωλήνιο" ή κάποια άλλη χοντράδα ή παρέμβαση, τότε...
Εάν ήταν ανάποδα, τα σώματα θα ζεσταίνονταν από κάτω προς τα πάνω. Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωσή σου. Αφού επιβεβαίωσες ότι τα προβληματικά σώματα είναι μακριά από το ...
Το να βγαίνει το νερό χωρίς πίεση είναι άλλο ένα σύμπτωμα προβληματικού δοχείου. Αυτό που με προβληματίζει είναι που λες ότι στα άλλα σώματα βγαίνει με δύναμη. Κανονικά,...
Σχετικά με την ασφάλεια έχεις απόλυτο δίκιο, απλώς ο άνθρωπος αναφέρθηκε σε μη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης, οπότε επικεντρώθηκα σε αυτό που ρώτησε. Μια που ανέφερες το ...
Για τον alto: Απ'ότι κατάλαβα, η εκτόνωση προς το δοχείο φαίνεται στην 4η φωτογραφία κάτω αριστερά. Παρατήρησα κι εγώ την άσχημη διαδρομή πάνω στην ταράτσα, πιστεύω πως ...
Για αρχή, έλεγξε το ανόδιο μαγνησίου (3η φωτογραφία) μήπως έχει φράξει. Αν και δεν νομίζω, γιατί αν συνέβαινε αυτό, θα είχαν όλα τα σώματα πρόβλημα. Το δοχείο δεν επαρκεί,...
Τώρα που είπες ότι όλα τα σώματα είναι στο ίδιο επίπεδο, ίσως είναι άλλο το πρόβλημα, ή παραπάνω από 1 προβλήματα. (Το κλειστό δοχείο όμως σίγουρα θα βοηθήσει). Ο ...
Ξέχασα να ρωτήσω τον st.lyr: Το πρόβλημα υπήρχε από την αρχή που έγινε όλη η εγκατάσταση; Ή κάποτε δούλευε σωστά και το πρόβλημα εμφανίστηκε τώρα; Τα καλοριφέρ που δεν ...
Είπε ότι όταν κλείνει τα υπόλοιπα σώματα, τα άλλα ζεσταίνονται μέχρι κάτω. Άρα δεν νομίζω να φταίνε οι διακόπτες. Η πίεση στο σύστημα δεν επαρκεί. Πάντως, μερικές φωτογραφίες ...
Κι εσύ να σαι καλά, και όταν με το καλό κάνεις τις αλλαγές και ζεσταθείς όπως πρέπει, γράψε στο φόρουμ τις εντυπώσεις σου για να δουν όλοι πόσο σημαντικό είναι το δοχείο ...
Κατ'ευθείαν κλειστό δοχείο! Το ανοικτό θα σου βγάζει διάφορα προβλήματα, χώρια που θα έχεις τσάμπα 1 τόννο νερό αποθηκευμένο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες περιπτώσεις έχω ...
Κλασικό πρόβλημα. Φταίει που έχεις ανοικτό δοχείο διαστολής. Βάλε κλειστό δοχείο διαστολής 100 λίτρα και έναν αυτόματο πληρωτή στα επιστρεφόμενα. Ρύθμισε τον αυτόματο στα 1.8 ...