Σελίδα 2 από 7 ΠρώτοΠρώτο 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 20 από 64

Θέμα: σωληνα αεριου σε εδαφος

  1. #11
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Ραφήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    92

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Τι εννοείς, Peri?
    Γιάννης

  2. #12
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    Υλικά που χρησιμοποιούνται στην Αθήνα (όπως πχ κάτι inox σωλήνες για παροχή) ή εργοστασιακά συστηματάκια σύνδεσης σε λέβητες (βλ. Vaillant) δημιουργούν προβλήματα ή δεν γίνονται αποδεκτά.
    Πχ ο Vaillant βγάζει ένα τμηματάκι χαλκού για σύνδεση, το οποίο εδώ το βγάζουμε και κουμπώνουμε πάνω με το σπιράλ.
    Τώρα για να το λένε στην ΕΠΑ κάτι ξέρουν....
    Σιγά μη ξέρει ο Γερμανός που κατασκευάζει στην χώρα του τα Vaillant...
    Αλλά και άλλα πραγματάκια καθημερινότητας
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  3. #13
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    quote:Originally posted by stelios-v


    Εάν το μήκος της υπεδάφιας όδευσης είναι > 5m θα πρέπει να τοποθετηθούν μονωτικά διηλεκτρικά πριν και μετά την υπεδάφια όδευση καθώς και γείωση.
    Eχω την εντυπωση οτι γειωση απαιτειται και για τμημα < 5μ.
    Για μεγαλυτερο των 5μ θελει και διηλεκτρικους συνδεσμους.
    Κατι ακουσα επισης οτι εδω στην Αθηνα σε μας ζητανε και φωτογραφιες απο την φαση της κατασκευης. Εγω σε δικη μου εγκατασταση παλαιοτερα δεν ειχα βγαλει ουτε μου ειχε ζητηθει κατι τετοιο.
    Αλλα με την σωληνα πολυαιθυλενιου καθαριζεις...

  4. #14
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    quote:Originally posted by gregori

    Βάζεις πολυαιθυλένιο και γλιτώνεις την μίση ταλαιπωρία από τα παραπάνω αρκή ο μηχανικός να το εχει στην μελέτη..
    www.udravlikos.gr
    Για την ακρίβεια, αν εξαιρέσεις μικρά χαλύβδινα τμήματα μήκους λιγότερο απο 10 μέτρα, γενικά συμφέρει το πολυαιθυλαίνιο. Αρκεί να γίνεται σωστά, δηλαδή με πιστοποιημένα υλικά, με συνδέσμους PE-Steel σωστά εγκατεστημένους, με ηλεκτρομούφες πιστοποιημένες, επίχωση, σήμανση και όλα τα σχετικά.

    w w w . m o n a c h o s . g r

  5. #15
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    207
    Ένας τύπος σωλήνα ψιλοσπιράλ με εξωτερική πλαστική επένδυση που βγαίνει σε κουλούρα (ονόματα δε λέμε να μην κάνουμε και διαφήμιση), έχει καθόλου ενδιαφέρον σε αυτές τις περιπτώσεις?

  6. #16
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    Δεν ξερω αν το αποδέχεται η ΕΠΑ για εντος εδάφους.
    Αυτοι λένε οτι κάνει (τους ειχα ρωτήσει πριν κανα τετράμηνο), αν μιλήσεις μαζί τους θα σε κατατοπισουν για το θέμα και τις εξελίξεις.

  7. #17
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by dipoli

    Δεν ξερω αν το αποδέχεται η ΕΠΑ για εντος εδάφους.
    Η ΕΠΑ Αττικής όμως τον δέχεται για εξωτερική εγκατάσταση όμως ε???
    σε αντίθεση με εδώ πάνω...
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  8. #18
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    Ναι, μετα απο πιεσεις του εισαγωγεα, ο οποιος ισχυριζεται οτι την δεχονται και εντοιχισμενη.

  9. #19
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    42
    quote:Originally posted by dipoli

    quote:Originally posted by stelios-v


    Εάν το μήκος της υπεδάφιας όδευσης είναι > 5m θα πρέπει να τοποθετηθούν μονωτικά διηλεκτρικά πριν και μετά την υπεδάφια όδευση καθώς και γείωση.
    Eχω την εντυπωση οτι γειωση απαιτειται και για τμημα < 5μ.
    Για μεγαλυτερο των 5μ θελει και διηλεκτρικους συνδεσμους.
    Κατι ακουσα επισης οτι εδω στην Αθηνα σε μας ζητανε και φωτογραφιες απο την φαση της κατασκευης. Εγω σε δικη μου εγκατασταση παλαιοτερα δεν ειχα βγαλει ουτε μου ειχε ζητηθει κατι τετοιο.
    Αλλα με την σωληνα πολυαιθυλενιου καθαριζεις...
    Οταν βάλεις μονωτικά διηλεκτρικά στο υπεδάφιο τμήμα τότε μετά το υπεδάφιο και μετά το μονωτικό θα πρέπει να ξαναβάλεις γείωση γιατί η γείωση που έχεις πιο πριν π.χ. μετρητή δεν υφίσταται πλέον - το μονωτικό διακόπτει την ηλεκτρική αγωγιμότητα.
    Οταν η όδευση είναι <5m και δεν βάλεις μονωτικά τότε έχεις μία μόνο γείωση (αυτή στο μετρητή) η οποία πλέον δεν διακόπτεται.
    Επίσης γείωση μετά την υπόγεια όδευση πρέπει να βάλεις και στην περίπτωση που χρησιμοποιείς PE σωλήνα - γιατί το πολυαιθυλένιο δεν είανι αγώγιμο
    Τώρα όσον αφορά για την αυτοψία μία υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού για το πως έχει γίνει η υπεδάφια όδευση είναι αρκετή.

  10. #20
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    42

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Οσον αφορά τον εύκαμπτο σωλήνα inox από όσο ξέρω η ΕΠΑ τον δέχεται για υπεδάφιες και για εντοιχισμένες οδεύσεις.