Μέθοδοι Υπολογισμού Ψυκτικών Φορτίων
Ανοίγω το συγκεκριμένο topic για να σχολιαστούν οι μέθοδοι που δίδονται ως εργαλείο στα χέρια μας για τον υπολογισμό (καλύτερα εκτίμηση) των ψυκτικών φορτίων. Προσωπικά και μετά από επαληθεύσεις στην πράξη εμπιστεύομαι γιατί έχω δουλέψει τη μέθοδο CLTD της ASHRAE. Υπάρχει άλλη άποψη στο θέμα?
-
Σπουδαίο μέλος
KALHSPERA,
KSERW KAI TON KANONISMO VDI 2078 (VDI-Kuehllastregeln) O OPOIOS EINAI BEBAIA ARKETA POLYPLOKOS ALLA DINEI AKRIBH APOTELESMATA YPARXEI DE KAI
STA AGGLIKA.
PROSOXH OMWS : SE PRWTH MORFH ISXYEI GIA TOPOYS BOREIOY
GEOGRAFIKOY PLATOYS GYRW STIS 50°, GIA ALLOYS TOPOYS
- P.X. A8HNA N 38° - TA APOTELESMATA
PREPEI NA TROPOPOIH8OYN ANALOGA.
GEIA SAS
NIKOS
Nikos
-
Εξέχον μέλος
Νίκο ευχαριστώ για την απάντηση. Ως καλύτερα θεωρητικά καταρτισμένος, μήπως έχεις κάποιο σχόλιο για τις άλλες μεθόδους της ASHRAE που προανέφερα?
-
Εξέχον μέλος
Νίκο, ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να διορθωθούν τα αποτελέσματα εμπεριέχεται στη μέθοδο; Θυμάμαι από τις σημειώσεις του πανεπιστημίου ότι η μέθοδος της Ashrae προτείνεται για εφαρμογή στη χώρα μας, καθώς αναπτύχθηκε για την Αμερική, όπου υπάρχει μεγάλη ποικιλία κλιματικών συνθηκών. Αντίθετα, η Γερμανική μέθοδος περιορίζεται στις συνθήκες της Γερμανίας. Έτσι λέγαν οι σημειώσεις.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Super Moderator
Πάντως μην ξεχνάμε και την μέθοδο της Carrier όπου μπορεί να μην είναι τόσο επιστημονική όσο οι άλλες που αναφέρθηκαν, όμως (νομίζω) είναι η πρώτη που εφαρμόστηκε στην Αμερική, πολύ πρακτική, γρήγορη και με πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα.