    ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΟΔΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Συνάδερφοι
    Η σύνδεση τρίοδης χειροκίνητης και ο συνδιασμός με βαλβίδα διαφορικής πίεσης πως αξιολογείτε απο άποψη σωστής και οικονομικής λειτουργίας μια εγκατάστασης ?
    Επίσης σε τι ποσοστό πιστέυετε οτι πρέπει η τρίοδη να παραμένει ανοιχτή και απο τι θα εξαρτηθεί αυτό ?
    Η Βαλβίδα διαφορικής σε συνεργασία με απλό κυκλοφορητή δίνει την ίδια λύση σε σχέση με ένα inverter κυκλοφορητή ?
    Ποια η γνώμη σας για τα παραπάνω ?

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Την τρίοδη χειροκίνητη για πιο λόγο φίλε seth?
    www.udravlikos.gr

  3. #3
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Φίλε Seth μιάς και μου αρέσουν τα θέματα με κυκλοφοριτές, Βδπ και Bypass θα προσπαθήσω να αναπτύξω πως έχω αντιληφθεί εγώ το όλο θέμα.
    Θα μας πούνε και οι φίλοι αν τα λέω καλά.

    Ας υποθέσουμε πως έχουμε μία πολυκατοικία 10 ίδιων διαμερισμάτων ζητούμενης παροχής 10κυβικά/ώρα και μανομετρικό 5 στο δυσμενέστερο κύκλωμα. Σε αυτή την πολυκατοικία έχουμε επιλέξει έναν κυκλοφοριτή σταθερών στροφών TOPS 40-7
    Αν προσέξουμε όταν δουλεύουν όλα τα διαμερίσματα μας το στίγμα στην μπλε γραμμή είναι μέσα στα όρια της καμπύλης του κυκλοφοριτή (κόκκινη καμπύλη) χωρίς να περισσεύει καθόλου μανομετρικό.....αντίθετα όσο μειώνονται τα διαμερίσματα όλο και περισσότερο μανομετρικό περισσεύει με αποκορύφωμα όταν δουλεύει ένα διαμέρισμα (γαλάζια γραμμή) να μας περισσεύει 2.1/2μ ... Αν δεν κάνουμε κάτι με αυτή την περίσσια δύναμη του κυκλοφοριτη θα έχουμε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η ταχύτητα ροής του νερού να έχουμε θορύβους στο δίκτυο και στα σώματα....
    Μιά επιλογή είναι να τοποθετήσουμε μία ΒΔΠ που να την έχουμε ρυθμήσει λίγο πάνω από τα 5μ για να μας Bybassάρει το νερό στο λέβητα.....Η άλλη λύση και σαφώς καλύτερη αλλά ακριβότερη είναι να χρησιμοποιήσει κανείς έναν κυκλοφορητή σταθερού μανομετρικού που εναλλάσσει τις στροφές του ανάλογα με την ζήτηση της παροχής. Πλεονεκτήματα είναι μηδέν θόρυβοι, μικρή κατανάλωση ρεύμα, λιγότερη καταπόνηση σωλήνων σωμάτων.
    www.udravlikos.gr

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    κυκλοφορητή inverter εννοείς.
    w w w . m o n a c h o s . g r

  5. #5
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Ναι....καλα τα λέω?
    www.udravlikos.gr

  6. #6
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,002
    Blog Entries
    1
    Δέν είναι σωστή η ευθεία που δείχνεις στο διάγραμμα, αλλά με έναν ανορθοδοξο τρόπο καταλήγεις στο σωστό συμπέρασμα.
    w w w . m o n a c h o s . g r

  7. #7
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Μάλλον κατάλαβα τι εννοείς και το διόρθωσα.
    Εντάξει τώρα?
    www.udravlikos.gr

  8. #8
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    όταν δουλεύει 1 διαμέρισμα γιατί πας στην καμπύλη του 40/4????
    μάλλον κάτι λάθος είναι πάλι απλά βγάζεις σωστό αποτέλεσμα.
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  9. #9
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    quote:Originally posted by peris

    όταν δουλεύει 1 διαμέρισμα γιατί πας στην καμπύλη του 40/4????
    μάλλον κάτι λάθος είναι πάλι απλά βγάζεις σωστό αποτέλεσμα.
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    εντάξει, ο gregori έκανε λάθος βάζοντας την γαλάζια ευθεία σε άλλο κυκλοφορητή αλλά η ουσία είναι αυτή που λέει.

  10. #10
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by DDD
    εντάξει, ο gregori έκανε λάθος βάζοντας την γαλάζια ευθεία σε άλλο κυκλοφορητή αλλά η ουσία είναι αυτή που λέει.
    ναι ΟΚ τα' πιασα απλά τον ρωτάω διότι λέει ότι το έφτιαξε παραπάνω...
    quote:Originally posted by gregori
    Μάλλον κατάλαβα τι εννοείς και το διόρθωσα.
    Εντάξει τώρα?
    Η ουσία είναι όντως αυτή που λέει ο κύριος Γρηγόρης, βεβαίως βεβαίως.
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό