Αριστα!
Βασικά στην περίπτωση που έχουμε ένα διαμέρισμα και αυτό απαιτεί 1m3/sec παροχή και ο κυκλοφορητής προσπαθεί να δώσει 10m3/sec παροχή μέσα από πολύ λιγότερες σωληνώσεις, αυξάνεται η ταχύτητα, άρα και αυξάνεται και η πτώση πίεσης μέσα στις σωληνώσεις. Ο κυκλοφορητής λοιπόν μην μπορώντας να δώσει την αρχική παροχή (τα 10m3/sec)για το αυξημένο μανομετρικό αυτορυθμίζεται πάνω στην καμπύλη του και δίνει μικρότερη παροχή, αλλά όχι τόσο μικρή όσο απαιτεί το ενα διαμέρισμα (δηλαδή 1m3/sec). Σε κάποιο σημείο ισορροπεί το σύστημα, δίκτυο σωληνώσεων ενός διαμερίσματος-κυκλοφορητής και η παροχή που δίνει ο κυκλοφορητής δεν είναι πλεόν 10m3/sec αλλά ούτε και 1m3/sec, οπότε αυτό σημαίνει περισσότερη παροχή στο κύκλωμα άρα υψηλότερη ταχύτητα στις σωληνώσεις άρα θόρυβος. Ουσιαστικά για ένα διαμέρισμα η καμπύλη της εγκατάστασης (παραβολική καμπύλη που αρχίζει απο την αρχή των αξόνων και περνάει από το τελικό σημείο λειτουργίας, δηλαδή στα 10 διαμερσματα περνάει απο το 1ο σημείο, το κόκκινο στο διάγραμμα του gregori και στο 1 διαμέρισμα από το 2ο σημείο το μπλε) μετατοπίζεται προς τα αριστερά (πιο κλειστή παραβολή). Το σημείο τομής της καμπύλης αυτής με την καμπύλη του κυκλοφορητή είναι και το πραγματικό σημείο λειτουργίας της εγκατάστασης (παροχή και μανομετρικό που της δίνει ο κυκλοφορητής).
Καλά δεν τα είπα?
Αριστα!
πολύ καλά εύγε! κάντο και στο σχήμα του Γρηγόρη να φανεί και σωστό βρε αδελφέ!
Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
Σωστά τα λέει ο Γρηγόρης ρε παιδιά. Μπορεί και να μην καταλαβαίνει που κάνει λάθος ο άνθρωπος όπως τα λέτε. Ο Γρηγόρης έχει σχεδιάσει στο σχήμα του τις παροχές που χρειάζονται τα διαμερίσματα. Ο Ανδρέας ανέλυσε το τι θα γίνει αν κλείσουν κάποια διαμερίσματα, μιλώντας με καμπύλες. Απλά το προσέγγισαν διαφορετικά το πράμα. Και οι δυο καταλήγουν στο ότι θα αυξηθούν οι ταχύτητες στα κυκλώματα. Γρηγόρη, το ότι το δεύτερο σημείο, που αντιστοιχεί στο ένα διαμέρισμα, το έχεις με μικρότερο μανομετρικό, είναι τυχαίο;
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
Ρε παιδιά δεν καταλαβαίνω...
Εκεί που συμπίπτουν οι δυό μπλέ γραμμές είναι οι απαιτήσεις όλων των διαμερισμάτων όταν είναι όλα ανοιχτά.
Εκεί που συμπίπτουν οι δύο γαλάζιες γραμμές είναι απαιτήσεις του διαμερίσματος όταν είναι μόνο αυτό ανοιχτό.
Τι δεν λέω σωστά ο άτιμος???
Όχι Μίλτο... στο μυαλό μου είχα πώς αφού μιλάω για 10 ίδια διαμερίσματα το διαμέρισμα στον πρώτο θα είχε κάτι τις λιγότερο μανομετρικό λόγου μικρότερο μήκος δικτύου.quote:Γρηγόρη, το ότι το δεύτερο σημείο, που αντιστοιχεί στο ένα διαμέρισμα, το έχεις με μικρότερο μανομετρικό, είναι τυχαίο;
www.udravlikos.gr
Τρίοδη χειροκίνητη φίλε gregori γιατι είναι πιο οικονομική + το ότι δεν χρειάζεται τον αυτοματισμό της μη χειροκίνητης .
Ευχαριστώ όλους για την ανταποκρισή πιστεύω να δώσει κάποιος και συγκεκριμένες απαντήσεις επι των ερωτημάτων .
G.s
Μηχαν.Μηχανικός
Τι δουλειά θέλεις να κάνει δεν έχω καταλάβει...Και που θέλεις να την τοποθετήσεις?
www.udravlikos.gr
Σωστό είναι. Όχι μόνο από την άποψη του μήκους δικτύου, διότι ο μοναδικός που ζητάει θέρμανση μπορεί να είναι στον τελευταίο όροφο. Είναι σωστό λόγω της μικρότερης παροχής στις στήλες, οπότε και της μικρότερης πτώσης πίεσης σε αυτές και το λέβητα. Για αυτό άλλωστε και υπάρχουν οι κυκλοφορητές που μεταβάλλουν ελαφρώς το μανομετρικό σε συνάρτηση με την παροχή. Βέβαια ένας τέτοιος κυλοφορητής (για την ακρίβεια η χρήση ενός ηλεκτρονικού κυκλοφορητή με τέτοιο τρόπο-πρόγραμμα) δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη δίκτυα εγκαταστάσεων θέρμανσης καθώς μεταβάλλει το μανομετρικό εντονότερα από ότι απαιτείται.quote:Originally posted by gregori
Όχι Μίλτο... στο μυαλό μου είχα πώς αφού μιλάω για 10 ίδια διαμερίσματα το διαμέρισμα στον πρώτο θα είχε κάτι τις λιγότερο μανομετρικό λόγου μικρότερο μήκος δικτύου.quote:Γρηγόρη, το ότι το δεύτερο σημείο, που αντιστοιχεί στο ένα διαμέρισμα, το έχεις με μικρότερο μανομετρικό, είναι τυχαίο;
www.udravlikos.gr
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
Ρε παιδιά πολύ καλά τα λέει ο gregori (το ίδιο ακριβώς λέμε), απλά και εγώ αν είχα λίγο παραπάνω χρόνο θα έκανα ένα σχεδιάκι. O gregori έδειξε τα 2 θεωρητικά σημεία του δικτύου, στην πράξη όμως το πραγματικό σημείο λειτουργίας ειναι το σημέιο τομής της παραβολικής καμπύλης που περνάει από την αρχή τον αξόνων και το σημείο που δίνει ο gregori στο σχήμα, με την καμπύλη του κυκλοφορητή.
Στις συνήθεις εγκαταστάσεις το σταθερό μανομετρικό του κυκλοφορητή inverter βολεύει, απλά θα έχουμε ελάχιστα παραπάνω παροχή (από την θεωρητικά υπολογισμένη) ενδεχομενως όταν αυτός δουλεύει με τα μικρότερου μήκους κυκλώματα, αν δεν απατώμαι! Σε παρόμοιας πτώσης πίεσης κυκλώματα π.χ. οροφοδιαμερίσματα δουλέυει άψογα! Επίσης καλό είναι αν μπορούμε να προσπαθούμε να σχεδιάζουμε παρόμοιας πτώσης πίεσης κυκλώματα (λαμβάνοντας υπόψη μήκος και διάμετρο) για να είναι έτσι κι αλλιώς το δίκτυο ισορροπημένο και όχι μικρές διαμέτρους στις κεντρικές στήλες ώστε να μην έχουμε μεγάλες διαφορές την πτώση πίεσης ανά όροφο λόγω των στηλών.