Σελίδα 2 από 3 ΠρώτοΠρώτο 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 20 από 28

Θέμα: Επιτοιχιοι σε λεβητοστασιο

  1. #11
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Νομίζω πως το καλύτερο είναι να τον συζητήσεις με τον πελάτη και να του εξηγήσεις πως έχει η κατάσταση. Αν επιμένει με τα επίτοιχα και αρκεί η διατομή της καμινάδας προχώρα και πες του ότι αν παρουσιάζονται στο μέλλον υγροποιήσεις δεν θα έχεις ευθύνη αφού τον έχεις εξ αρχής ενημερώσει. Ας βρει τότε μια λύση, ας αλλάξει την καμινάδα με διπλού αν τόσο θέλει τα επίτοιχα. Αλλιώς, πες του από τώρα να βάλει λέβητα με καυστήρα υπερπίεσης με την λογική πως δεν θα έχεις το φόβο των υγροποιήσεων.
    Είναι δύσκολο να τα βάλεις ανεξάρτητα τα συστήματα σε μπαλκόνια αντί λεβητοστασίου για να μην μπλέκεις?

  2. #12
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Εφόσον η καμινάδα είναι ανοξείδωτη, οι τοίχοι δε θα καταλάβουν τίποτα από τις υγροποιήσεις. Αυτό που μας νοιάζει τώρα είναι να μην καταλάβει τίποτα και ο λέβητας. Αν γίνει ένας συλλέκτης για να μαζεύονται οι συμπηκνώσεις δε λύνεται το πρόβλημα;
    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  3. #13
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    να ρωτήσω εγώ κάτι?
    εάν επιλέξεις επίτοιχο, τι σε κάνει να νομίζεις ότι δεν θα έχεις υγροποιήσεις?
    Στα επίτοιχα που καίνε ΦΑ δεν "πειράζει" και τόσο πολύ ή καθόλου σε συμπύκνωσης (πολλοί μάλιστα έχουν και λεκανάκι για να μαζεύουν τις υγροποιήσεις). Εάν όχι αυτό που είπε ο Μίλτος είναι το πιό σωστό (ένα συλλεκτάκι για τις υγροποιήσεις).
    Και αυτό το λέω διότι τα περισσότερα επίτοιχα έχουν ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων (σπάνια περνά τους 130 βαθμούς σε πολύ μάπες μηχανάκια - ενώ σε καλά είναι από 90 έως 120 max) και όπως καταλαβαίνετε θα κάνει μια άλφα υγροποίηση.
    Και άντε και την έκανε, ΦΑ είναι ρε παιδιά δεν έχει ούτε αιθάλες ούτε θείο ούτε ξάδελφο. Νεράκι του θεού θα τρέξει προς τα κάτω και σε inox καμινάδα κι' όλας
    Και μια και είπα και για συμπυκνώματα και για συμπύκνωσης, η θερμοκρασία καυσαερίων σε Riello Altaresa (συμπυκνωσης είναι αυτό) είναι από 55-65 βαθμοί! Νερό τρέχει από την καπνοδόχο και όχι καυσαέριο!
    Θέλει όμως, πέραν της πλάκας, πολύ προσοχή στην επιλογή του μοντέλου.
    ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΎΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ (ΨΗΛΗ) ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ[:0]
    Έχουν συνήθως μέγιστο μήκος οριζόντιας και κατακόρυφης σύνδεσης, ενώ επιδέχονται και ρύθμιση με δακτύλιο καυσαερίων, αναλόγως του μήκους της καπνοδόχου.
    Πολύ προσοχή στο μηχάνημα!
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  4. #14
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    και κάτι άλλο.
    Τα περισσότερα επίτοιχα μηχανάκια, σχεδιάζονται για μονοκατοικίες ή για μικρά συγκροτήματα οικιών και τοποθετούνται εντός (πχ κουζίνα, σοφίτα) ή σε υπόγειο οικίας με μικρό ύψος (8 μέτρα πχ).
    Αυτή είναι και η λόγική τους στο εξωτερικό.
    Τώρα η τοποθέτησή τους στο υπόγειο (λεβητοστάσιο) με καπνοδόχους 15 μέτρα, μαζί με άλλα μηχανήματα κλπ είναι Ελληνική πατέντα. Δεν γίνεται σε όλα τα μηχανήματα, δεν το δέχονται οι κατασκευαστές ρε παιδιά, άσχετο με το τι κάνει δεκτό η ΕΠΑ.
    Να μην ονοματίσω ΠΟΛΥ γνωστή εταιρία στον χώρο όπου το μέγιστο ύψος κατακόρυφης καπνοδόχου είναι τα 6 μέτρα!!!!
    Άλλο εάν εδώ το βάζουμε μαζί με άλλα 3 ίδια σε "υπολογισμένη καπνοδόχο".
    Τι θα πει αυτό???? πώς δλδ ο κατασκευαστής λέει για μία δικιά του καπνοδόχο (αποκλειστικής χρήσης ενός λέβητα) είναι μέγιστο επιτρεπτό τα 6μέτρα και μεις "υπολογίζουμε" καπνοδόχους και καλά με τύπους ή διαγράμματα για ύψη 10 και 15 μέτρα!!![:0][B)]
    Ο κατασκευαστής προφανώς δεν ξέρει και είναι μ@λ@κ@ς..... και γι' αυτό μπουμπουνίζει ο θάλαμος καύσης όταν τον τοποθετείς σε ψηλή καπνοδόχο και ο ΒΑ πέφτει κάτω από 88%....
    Ή μη μου πείτε ότι βάζετε θερμοκρασία καυσαερίων 100 βαθμούς!
    ή τι γίνεται όταν τοποθετήσεις λέβητα συμπύκνωσης με πολύ χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων?
    ή ακόμα χειρότερα, τι γίνεται όταν πέφτει ο ατμοσφαιρικός καυστηράκος του επίτοιχου σε θερμοκρασία και λειτουργία συντήρησης φλόγας όπου ανάβει σαν κεράκι και συντηρεί τα νερά για αρκετή ώρα ( στο 10-15% της ισχύος) και η θερμοκρασία καυσαερίων πέφτει δραματικά 75-80 βαθμούς, ακόμα και χωρίς λέβητα συμπυκνωμάτων?
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  5. #15
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    quote:Originally posted by peris

    (πολλοί μάλιστα έχουν και λεκανάκι για να μαζεύουν τις υγροποιήσεις).
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Έχουν και νερό για το σίδερο έτσι
    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  6. #16
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2006
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    13
    ...τελικα μαλλον θα καταληξω στην κλασσικη λυση και θα βαλω κεντρικο λεβητα.Οσο για την αυτονομια την δουλεια θα την κανουν οι ωρομετρητες.
    Καποιες φορες ισως το πιο απλο ειναι το πιο ανθεκτικο και μια και εδω ειναι Ελλαδισταν και η πατεντα ειναι στο DNA μας λεω να μην το ριψοκινδυνευσω.
    Ευχαριστω για ολες τις συμβουλες.

  7. #17
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    quote:Originally posted by peris

    και κάτι άλλο.
    Τα περισσότερα επίτοιχα μηχανάκια, σχεδιάζονται για μονοκατοικίες ή για μικρά συγκροτήματα οικιών και τοποθετούνται εντός (πχ κουζίνα, σοφίτα) ή σε υπόγειο οικίας με μικρό ύψος (8 μέτρα πχ).
    Αυτή είναι και η λόγική τους στο εξωτερικό.
    Τώρα η τοποθέτησή τους στο υπόγειο (λεβητοστάσιο) με καπνοδόχους 15 μέτρα, μαζί με άλλα μηχανήματα κλπ είναι Ελληνική πατέντα. Δεν γίνεται σε όλα τα μηχανήματα, δεν το δέχονται οι κατασκευαστές ρε παιδιά, άσχετο με το τι κάνει δεκτό η ΕΠΑ.
    Να μην ονοματίσω ΠΟΛΥ γνωστή εταιρία στον χώρο όπου το μέγιστο ύψος κατακόρυφης καπνοδόχου είναι τα 6 μέτρα!!!!
    Άλλο εάν εδώ το βάζουμε μαζί με άλλα 3 ίδια σε "υπολογισμένη καπνοδόχο".
    Τι θα πει αυτό???? πώς δλδ ο κατασκευαστής λέει για μία δικιά του καπνοδόχο (αποκλειστικής χρήσης ενός λέβητα) είναι μέγιστο επιτρεπτό τα 6μέτρα και μεις "υπολογίζουμε" καπνοδόχους και καλά με τύπους ή διαγράμματα για ύψη 10 και 15 μέτρα!!![:0][B)]
    Ο κατασκευαστής προφανώς δεν ξέρει και είναι μ@λ@κ@ς..... και γι' αυτό μπουμπουνίζει ο θάλαμος καύσης όταν τον τοποθετείς σε ψηλή καπνοδόχο και ο ΒΑ πέφτει κάτω από 88%....
    Ή μη μου πείτε ότι βάζετε θερμοκρασία καυσαερίων 100 βαθμούς!
    ή τι γίνεται όταν τοποθετήσεις λέβητα συμπύκνωσης με πολύ χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων?
    ή ακόμα χειρότερα, τι γίνεται όταν πέφτει ο ατμοσφαιρικός καυστηράκος του επίτοιχου σε θερμοκρασία και λειτουργία συντήρησης φλόγας όπου ανάβει σαν κεράκι και συντηρεί τα νερά για αρκετή ώρα ( στο 10-15% της ισχύος) και η θερμοκρασία καυσαερίων πέφτει δραματικά 75-80 βαθμούς, ακόμα και χωρίς λέβητα συμπυκνωμάτων?
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Φίλε Πέρι και όμως η Vaillant προτείνει έως 4 μονάδες παράλληλα σε αντικατάσταση κεντρικού λέβητα.
    Μονοσωλήνιο λεβήτων....χαχαχα

    www.udravlikos.gr

  8. #18
    Super Moderator
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2006
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    528
    Ντέ και καλά επίτοιχα ;
    Υπάρχουν λύσεις [u]εάν υπάρχουν λεφτά.............
    Επιδαπέδιος λέβητας συμπύκνωσης αναλογικός με αντιστάθμιση και περιοχή λειτουργίας απο 13-280 KW και τα μυαλά στα κάγκελα..........

    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::
    Don't try to bribe me.You can't afford my rates!

  9. #19
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by gregori
    Φίλε Πέρι και όμως η Vaillant προτείνει έως 4 μονάδες παράλληλα σε αντικατάσταση κεντρικού λέβητα.
    Μονοσωλήνιο λεβήτων....χαχαχα
    Εγώ δεν είπα ότι ΔΕΝ γίνεται, απλά ΔΕΝ γίνεται σε όλους τους κατασκευαστές...
    Και ήμαρτον ρε Γρηγόρη, Vaillant??? Αυτοί είναι σοβαροί κατασκευαστές και στην Ελλάδα δεν είναι αυτοί που πουλάνε τα περισσότερα...
    Συστοιχίες γίνονται, για συγκεκριμένα μηχανήματα κάποιων εταιρειών και όχι ΟΛΩΝ!
    Αυτό βέβαια που λες έχει νόημα να γίνει σε νέα κατασκευή όπου τα 4 επίτοιχα θα προσδώσουν αυτονόμηση με 1 καπνοδόχο, δεδομένου ότι θα έχεις και ανεξάρτητα κυκλώματα θέρμανσης[:0] για κάθε οικία.
    Αλλιώς... μπαλκονάτο φίλε μου...
    Σε κεντρικές καταστάσεις ο burnerman έδωσε μια ΣΟΒΑΡΗ λύση
    ΥΓ. Ρωτήσατε την Vaillant εάν βάλει κάποιος ένα επίτοιχο (Χ4) στο υπόγειο, μέχρι ποιόν όροφο μπορεί να στέλνει νερά?
    Διότι άμα το βάλεις στο υπόγειο και μένεις στον 4ο με πυλωτή.... πάει ο κυκλοφορητής...
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  10. #20
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by peris

    quote:Originally posted by gregori
    Φίλε Πέρι και όμως η Vaillant προτείνει έως 4 μονάδες παράλληλα σε αντικατάσταση κεντρικού λέβητα.
    Μονοσωλήνιο λεβήτων....χαχαχα
    Εγώ δεν είπα ότι ΔΕΝ γίνεται, απλά ΔΕΝ γίνεται σε όλους τους κατασκευαστές...
    Και ήμαρτον ρε Γρηγόρη, Vaillant??? Αυτοί είναι σοβαροί κατασκευαστές και στην Ελλάδα δεν είναι αυτοί που πουλάνε τα περισσότερα...
    Συστοιχίες γίνονται, για συγκεκριμένα μηχανήματα κάποιων εταιρειών και όχι ΟΛΩΝ!
    Αυτό βέβαια που λες έχει νόημα να γίνει σε νέα κατασκευή όπου τα 4 επίτοιχα θα προσδώσουν αυτονόμηση με 1 καπνοδόχο, δεδομένου ότι θα έχεις και ανεξάρτητα κυκλώματα θέρμανσης[:0] για κάθε οικία.
    Αλλιώς... μπαλκονάτο φίλε μου...
    Σε κεντρικές καταστάσεις ο burnerman έδωσε μια ΣΟΒΑΡΗ λύση
    ΥΓ. Ρωτήσατε την Vaillant εάν βάλει κάποιος ένα επίτοιχο (Χ4) στο υπόγειο, μέχρι ποιόν όροφο μπορεί να στέλνει νερά?
    Διότι άμα το βάλεις στο υπόγειο και μένεις στον 4ο με πυλωτή.... πάει ο κυκλοφορητής...
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Έλα ρε Πέρι σε τσιγλάω γιατί γουστάρω τον χαβαλέ όταν γράφω για μονοσωλήνια...
    quote:Originally posted by peris
    Διότι άμα το βάλεις στο υπόγειο και μένεις στον 4ο με πυλωτή.... πάει ο κυκλοφορητής...
    Μίκτη προτείνει σε αυτή την περίπτωση η Vaillant
    Ρυθμίζεις τους κυκλοφοριτές στις μονάδες στο πιο low τους και βάζεις μετά άλλο κυκοφοριτή.
    http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1648
    www.udravlikos.gr

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό