ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΤΗΛ. 6932.313.108
====================
ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η χρήση ενεργειακά οικονομικότερων τεχνολογιών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τις πηγές θερμικής και ψυκτικής ενέργειας αφενός και την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου έχει διεθνώς καθιερωθεί και προωθείται συνεχώς. Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων σήμερα πραγματοποιείται μέσω της επικουρικής χρήσης νέων συστημάτων και τεχνολογιών για τη θέρμανση και το δροσισμό των κτιρίων, χρησιμοποιώντας, κατ' αρχήν, τεχνικοοικονομικά κριτήρια, συνεκτιμώντας την υφισταμένη, στην πράξη, κατάσταση και αναλύοντας την συμβολή ενός εκάστου παράγοντα που συμμετέχει στην προσέγγιση του τεθέντος στόχου. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση της ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τον επαναπροσδιορισμό των ενεργειακών υπηρεσιών, την εισαγωγή του θεσμού της τηλε-εργασίας και της εικονικής επιχείρησης.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κάθε σύστημα αποδίδει σωστά όταν έχει σχεδιαστεί σωστά, αλλά και όταν λειτουργεί με τέτοιες ρυθμίσεις οι οποίες να αντιστοιχούν στη βέλτιστη απόδοση για τις εκάστοτε απαιτήσεις λειτουργίας. Όσον αφορά τη σχεδίαση, αυτή εξαρτάται από το μηχανικό που κάνει τη μελέτη. Όσον όμως αφορά τη λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες, οι παράμετροι λειτουργίας λίγες φορές ρυθμίζονται με βάση τις πραγματικές απαιτήσεις. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης κτιρίων. Είναι δυνατόν, η μελέτη ενός συστήματος ΚΘ να είναι σωστή, η εφαρμογή της όμως τόσο στην εγκατάσταση ΚΘ (καυστήρας-λέβητας-σώματα) όσο και στο κτίριο να απέχει από την αρχική. Ας μην ξεχνάμε ότι στο σύστημα της ΚΘ περιλαμβάνεται τόσο το μηχάνημα παραγωγής και διανομής της θερμότητας όσο και το ίδιο, το κτίριο με τα δομικά στοιχεία και τις μονώσεις, φυσικά το περιβάλλον αλλά και ο τρόπος χρήσης του συστήματος (ωράρια λειτουργίας, θερμοκρασιακές ρυθμίσεις κλπ). Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σ' ένα σύστημα επιτυγχάνεται με την ορθολογική διαχείριση αυτής σε όλο το χρόνο ζωής του συστήματος πράγμα το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη συστημάτων διαχρονικής ενεργειακής επιθεώρησης, αναλυτικών μετρήσιμων δεδομένων και αξιόπιστων εργαλείων λήψης αποφάσεων. Τα παραπάνω ικανοποιούνται άριστα σήμερα σε ότι αφορά τη θέρμανση των κτιρίων, την παραγωγή ζεστού νερού, ατμού, θερμού αέρα και ψύξης, με το σύστημα P-BEDS (Prevezanos Building Energy Diagnostic System)
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σύστημα καταγράφει το χρόνο λειτουργίας και το χρόνο παύσης του καυστήρα ή της αντλίας θερμότητας και τη θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος του κτιρίου μέσω τερματικού το οποίο τοποθετείται στο υπό ενεργειακή τηλε-επιθεώρηση κτίριο. Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται τηλεματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα στον Η/Υ όπου επεξεργάζονται με χρήση κατάλληλου μοντέλου μαζί με στοιχεία τα οποία αντλούνται από βάσεις δεδομένων. Αυτές οι βάσεις ενημερώνονται από τα στοιχεία των κτιρίων τα οποία είναι συνδεδεμένα δικτυακά με το σύστημα και στα οποία επιτηρείται συνολικά η λειτουργία τους.
Το σύστημα αποτελείται από τρία επιμέρους συστήματα : 2.1. Το σύστημα Ενεργειακής τηλε-Επιτήρησης των πηγών θερμικής (λέβητας-καυστήρας) και Ψυκτικής Ενέργειας
2.2. Το σύστημα Ενεργειακής Χαρτογράφησης των κτιρίων
2.3. Το σύστημα Ενεργειακής Βαθμονόμησης των κτιρίων
2.1. Το σύστημα Ενεργειακής τηλε-Επιτήρησης των πηγών ανιχνεύει :
Την απόκλιση της πηγής από την εκάστοτε ορισμένη μεταβλητή (απόδοση εστίας Καύσης)
Την αστοχία του υδροστάτη ή πιεζοστάτη του καυστήρα
Την αστοχία του θερμοστάτη του κυκλοφορητή
2.2. Το σύστημα Ενεργειακής Χαρτογράφησης των κτιρίων καταγράφει σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος του κτιρίου και τις ΒΗ θέρμανσης :
Τη προσαγόμενη από την πηγή θερμικής ενέργειας, θερμότητα στο χώρο και την επιμέρους διάθεση αυτής για :
ανύψωση θερμοκρασιών,
συντήρηση θερμοκρασιακών πεδίων,
παραγωγή ζεστού νερού.
Τους κύκλους* εναλλαγής θερμότητας όταν στο θερμαινόμενο χώρο έχει επέλθει θερμική εξισορρόπηση
Τα θερμικά φορτία, (πλήρη και μερικά)
Τα κέρδη από την παραγόμενη στο χώρο θερμότητα από τις εσωτερικές πηγές του κτιρίου (ηλεκτρικές συσκευές, άνθρωπος, κλπ) και από την ηλιακή ενέργεια * Το χρονικό διάστημα των κύκλων ορίζεται από την παύση λειτουργίας της πηγής θερμικής ενέργειας έως την επόμενη παύση αυτής
Παραδείγματα Ενεργειακής Χαρτογράφησης Κτιρίων
Α. Μονοκατοικία.
Η πηγή θερμικής ενέργειας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των χώρων και για παραγωγή ζεστού νερού. Στην εικόνα (1), παρακολουθούμε την ενεργειακή συμπεριφορά της πηγής και του κτιρίου για το χρονικό διάστημα 29/3/1997 4:15:00 πμ έως 14/4/1997 7:26:04 μμ, δηλ την προσαγόμενη θερμότητα στο χώρο, τους κύκλους εναλλαγής θερμότητας και τα κέρδη από την παραγόμενη στο χώρο θερμότητα. Δεξιότερα δε από κάθε διάγραμμα καταγράφονται συγκεκριμένα ενεργειακά στοιχεία του κτιρίου, όπως για παράδειγμα η συνολική διάθεση ενέργειας και η κατανομή αυτής για ανύψωση θερμοκρασιών, συντήρηση θερμοκρασιακών πεδίων, κλπ.
Β. Πολυκατοικία.
Η πηγή θερμικής ενέργειας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των χώρων. Στην εικόνα (2), παρακολουθούμε την ενεργειακή συμπεριφορά της πηγής και του κτιρίου προ και μετά τις διορθωτικές ενεργειακές επεμβάσεις για το χρονικό διάστημα 12/2/2000 3:29:43 πμ έως 6/3/2000 9:20:30 μμ, δηλ την προσαγόμενη θερμότητα στο χώρο, τα θερμικά φορτία και τη θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος του κτιρίου. Τα παραπάνω ασφαλώς δίδουν ένα μικρό δείγμα των δυνατοτήτων του συστήματος, δεδομένου ότι η ενεργειακή χαρτογράφηση των κτιρίων ως πρώτη ενεργειακή υπογραφή, αποτελεί το πρώτο βήμα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ακολουθούν και άλλες υπογραφές ώστε να συγκεντρωθούν ικανά ενεργειακά στοιχεία η επεξεργασία των οποίων θα οδηγήσει ασφαλώς στην ενεργειακή βαθμονόμηση αυτών. Τέλος οι πληροφορίες χαρτογράφησης των κτιρίων και των πηγών αποθηκεύονται. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα το σύστημα είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσει ενεργειακά τις πληροφορίες και να κατατάξει ενεργειακά τα κτίρια.
2.3. Το σύστημα Ενεργειακής Βαθμονόμησης των κτιρίων κατατάσσει ενεργειακά ένα κτίριο σε σχέση με άλλα ομοειδή προς αυτό κτίρια για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την ενεργειακή κατάταξη λαμβάνεται ως κριτήριο για κάθε κτίριο :
"Η μέση κατανάλωση καυσίμου των κύκλων Εναλλαγής θερμότητας ανά m2 επιφάνειας
δαπέδου του θερμαινόμενου χώρου του"
2.3.1. Επιλογή ομοειδών κτιρίων Η επιλογή ομοειδών κτιρίων πραγματοποιείται με βάση κριτήρια-στόχους που καθορίζονται ανάλογα των στόχων της βαθμονόμησης. π.χ μονοκατοικίες με νότιο προσανατολισμό στη περιοχή της Κηφισιάς, κτίρια γραφείων κατασκευής προ του 1979, κλπ, Η επιλογή ομοειδών κτιρίων διευρύνεται κατά τη διάρκεια μιας βαθμονόμησης έως ότου συγκεντρωθεί ικανός αριθμός κτιρίων, εκ των οποίων επιλέγεται το κτίριο με τη μικρότερη μέση κατανάλωση ενέργειας των κύκλων εναλλαγής θερμότητας ανά m2 επιφάνειας δαπέδου του θερμαινόμενου χώρου του, ως κτίριο αναφοράς. Η επόμενη βαθμονόμηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μεταξύ του υπό βαθμονόμηση κτιρίου και του κτιρίου αναφοράς. Η πιθανότητα σφάλματος επιλογής του κτιρίου αναφοράς μειώνεται όσο αυξάνεται το πλήθος των ομοειδών κτιρίων. Η βαθμονόμηση των κτιρίων, βέβαια, δεν εξαντλείται με την πρώτη ενεργειακή βαθμονόμηση αυτών. Διαχρονικά και όταν οι καιρικές συνθήκες διαφοροποιηθούν, η βαθμονόμηση επαναλαμβάνεται. Έτσι παρατηρείται, διαχρονικά, η ενεργειακή συμπεριφορά εκάστου κτιρίου και η αντίστοιχη κατάταξη του.
2.3.2. Βαθμονόμηση των Συντελεστών της Ενεργειακής κατάταξης εκάστου κτιρίου. Η ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων από μόνη της έχει μικρή χρηστική αξία εάν δεν υπάρχουν και οι πληροφορίες για τους συντελεστές της που συνέβαλαν στη θέση κατάταξης εκάστου κτιρίου ως και ο βαθμός συμμετοχής εκάστου. Απώτερος στόχος λοιπόν της ενεργειακής βαθμονόμησης των κτιρίων είναι η καταγραφή των συντελεστών (στήλες 7-20) που συνέβαλλαν στη θέση της ενεργειακής κατάταξης εκάστου κτιρίου και το ποσοστό συμμετοχής εκάστου. Η ενεργειακή φωτογραφία της συμμετοχής εκάστου συντελεστή καθίσταται ο οδηγός για τις προτεραιότητες των επεμβάσεων και ο ακριβής εκτιμητής του χρόνου απόσβεσης των επενδύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων.
3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Το σύστημα δίδει τη δυνατότητα στο χρήστη να παρακολουθεί "ζωντανά" την ενεργειακή συμπεριφορά της πηγής θερμικής ενέργειας στο χρονικό διάστημα και τις ώρες που έχει επιλέγει παρέχοντας παράλληλα στοιχεία μετρήσιμα, εδώ διακρίνεται η υπεροχή του συστήματος έναντι των άλλων, ικανά για χρήσιμα συμπεράσματα. Οι δυνατότητες του συστήματος δεν περιορίζονται αυστηρά στα παραπάνω, είναι ικανές να αριστοποιήσουν, κυριολεκτικά, την Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Πολιτική κάθε χώρας, όσο αφορά την θέρμανση και το δροσισμό των κτιρίων, την παραγωγή ζεστού νερού, θερμού αέρα ατμού, στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, πλοία, κλπ.
4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι δυνατότητες του συστήματος έχουν ως αποτέλεσμα :
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
την αύξηση της ζωής των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
την μείωση των βλαβών των συστημάτων
την προστασία του περιβάλλοντος,
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
τον επαναπροσδιορισμό των ενεργειακών υπηρεσιών,
την εισαγωγή του θεσμού της τηλε-εργασίας και της εικονικής επιχείρησης.
5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σε κτίρια για τη θέρμανση και το δροσισμό των χώρων (δημόσιες υπηρεσίες, κατοικίες, κατοικίες με αυτονομία θέρμανσης, νοσοκομεία, κλινικές, γραφεία, σχολεία, κλπ), στη βιομηχανία, βιοτεχνία, κλπ για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού, θερμού αέρα ή ατμού. Ιδιαίτερη προσφορά έχει στο πλαίσιο του Κ.Ο.Χ.Ε.Ε που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου και το τρόπο ελέγχου της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου στην πράξη
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το σύστημα " P-BEDS", αξιοποιώντας τις σημερινές σύγχρονες νέες τεχνολογίες, ασφαλώς φέρουν επανάσταση στο χώρο της θέρμανσης, παραγωγής ζεστού νερού, ατμού ή θερμού αέρα και ψύξης. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι δεδομένη, οι εκπομπές αερίων ρύπων από τις πηγές μειώνονται, η ζωή των συστημάτων των πηγών ενέργειας αυξάνεται και οι βλάβες ελαχιστοποιούνται χωρίς να θυσιάζονται τα επίπεδα άνεσης, αισθητικής, υγιεινής και κόστους του καταναλωτή.
SAVE ENERGY