Φίλε Γιώργο,
Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις το φωστήρα που σκέφτηκε και υλοποίησε το αριστούργημα, και να του κάνεις εικόνισμα!
Σοβαρά, τώρα, για να κάνεις σωστή δουλειά θέλεις ένα σωρό λεφτά, γκρεμίσματα / σκαψίματα / τρυπήματα κλπ κλπ που προφανώς θα ήθελες να αποφύγεις. Σαν εφικτότερα ημίμετρα, εκ πρώτης όψεως θα μπορούσες:
1. να βάλεις ΗΒ στα boiler, που να παίρνουν εντολή μαζί με τις ΗΒ της θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος, αν οι θέσεις και αποστάσεις το επιτρέπουν, ή
2. να ανεξαρτητοποιήσεις εντελώς τα boiler από τη θέρμανση, και να δουλέυουν συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα, μετά από κοινή συμφωνία των ενοίκων για (α) τις ώρες και (β) τον τρόπο κατανομής της δαπάνης (π.χ. ένα κατ'εκτίμηση ποσό μοιρασμένο ισομερώς για ΖΝΧ, το υπόλοιπο κατανομή βάσει ωρομέτρησης).
Κανένας από τους δύο τρόπους δεν είναι σωστός ή δίκαιος, αλλά η υπάρχουσα κατάσταση είναι χειρότερη.
Σημείωσε ότι τα παραπάνω έχουν πολλές ουρές (κατασκευαστικά, σε επίπεδο συναίνεσης ενοίκων, αλλά και παραχωρήσεων στη λειτουργικότητα), σε βαθμό που ενδεχομένως να μην είναι αποδεκτά ή ίσως ούτε καν εφικτά, ανάλογα με το πώς ακριβώς είναι η εγκατάσταση, οι χρήστες της και οι απαιτήσεις τους.
Τέλος, υπάρχει και η λύση "πονάει δόντι κόψει κεφάλι", ήτοι οριστική απομόνωση των boiler από τη θέρμανση, και λειτουργία μόνο με ρεύμα (υποθέτω ότι είναι τουλάχιστον διπλής!)... εκεί που έχει πάει το πετρέλαιο, το πιθανότερο είναι ότι θα σας έρθει φτηνότερα στη λειτουργία, και θα είναι και δίκαιο (τουλαχιστον όσον αφορά το ΖΝΧ), ενώ έχει και μηδενικό κόστος μετατροπής.
Νίκος




Απάντηση σε αυτήν την απάντηση
;