Σελίδα 2 από 3 ΠρώτοΠρώτο 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 20 από 21

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΡΑ!!

  1. #11
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    207

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    η υπόθεση αυτή φίλε νίκο σέρνεται σχεδόν 2 χρόνια .
    Αντε να δούμε πότε θα ψηφιστεί να τελειώνουμε, είναι έτοιμη προς ψήφιση πάνω από ένα χρόνο τώρα.

  2. #12
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2007
    Θέση
    athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    4
    Σας ευχαριστώ όλους!
    Τα boiler βρίσκονται στο υπόγειο δίπλα από το λεβητοστάσιο. Υπάρχουν δύο θερμιδομετρητές ένας στην κεντρική στήλη της θέρμανσης και ένας στην στήλη των boiler. Επίσης υπάρχουν και παροχόμετρα σε κάθε γραμμή Ζ.Ν.Χ.Τι θα λέγατε αν καταργήσω το λαμπάκη του θερμοστάτη και και από εκέι δώσω ρευμα στο διπλό θερμοστάτη? Ενοείται ότι θα βάλω ηλεκτροβάνες και ακόμη 8 ωρωμετρητές.
    Περιμένω τα σχολειά σας.
    trifilara mia zwi

  3. #13
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Πως συνδυάζονται τα παροχόμετρα με την ανακυκλοφορία;
    Αν έχεις παροχόμετρα και κεντρικούς θερμιδομετρητές δεν βλέπω τι μπορεί να προσφέρουν οι ωρομετρητές
    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  4. #14
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2007
    Θέση
    athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    4
    Φίλε Μίλτο,
    τα παροχόμετρα είναι στην έξοδο του Ζ.Ν.Χ. προς τις καταναλώσεις άρα μετράει το νερό που καταναλώνεται και όχι την ανακυκλοφορεία. Οι θερμιδομετρητές μπήκαν με το σκεπτικό να διαχωρίζουμε τις θερμίδες του Ζ.Ν.Χ με αυτές τις θέρμανσης. Από εκεί και πέρα στη θέρμανση γίνεται κατανωμή δαπανών μέσω ωρομετριτών ίσως στο Ζ.Ν.Χ. να μπορούμε με βάση την παροχή και τις θερμίδες να βγάλουμε κάτι αλλα πώς?
    trifilara mia zwi

  5. #15
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Από τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών αρχικά βγάζεται το ποσό που ανιστοιχεί στη θέρμανση και το ποσό που αντιστοιχεί στο ζεστό νερό χρήσης (ζνχ). Απλή αναλογία.
    Μετά το ποσό του ζνχ το μοιράζεστε πάλι αναλογικά, σύμφωνα με τις ενδείξεις των παροχόμετρων.
    Αυτός ο τρόπος συνηθίζεται όταν έχεις κεντρικό boiler. Μπορείς να τον εφαρμόσεις και συ αλλά πρέπει να βρείτε και έναν τρόπο να κρατάτε ζεστά τα boiler.
    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  6. #16
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Η εγκατάσταση αυτή φαίνεται να είναι πολύπλοκη χωρίς λόγο.
    Θα μπορούσατε να έχετε ένα κεντρικό boiler με μια στήλη να ανεβαίνει και μια επιστροφή για ανακυκλοφορία. Τώρα έχει πολλά boiler, κάτι που δεν προσφέρει τίποτα. Ούτε καν να έχει τα παροχόμετρα μαζεμένα. Για να μπορεί να ανάβει καθένας το δικό του boiler θα πρεπε να υπάρχει η κατάλληλη ηλεκτρική συνδεσμολογία αλλά και θερμιδομετρητές σε κάθε boiler. Και το όλο σύστημα από απόδοση δε θα πήγαινε τόσο καλά μιας και θα άναβε ο καυστήρας μόνο και μόνο για ένα boiler. Το σκεπτικό φατάζομαι θα ήταν να μπορεί καθένας το καλοκαίρι να ανάβει την αντίσταση του δικού του boiler και να έχει ζεστό νερό από ρεύμα. Υπάρχει η υποδομή για αυτό;
    Μια ιδέα είναι να έχουν όλοι μονίμως ζεστό νερό από πετρέλαιο και κοινόχρηστο ρεύμα. Απαιτείται όμως ένας μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας που μετράει την κατανάλωση των boiler. Ο έλεγχος θα γίνεται σαν να πρόκειται για κεντρικό boiler. Ένας συλλέκτης στην προσαγωγή και επιστροφή ζεστού νερού θα μετέτρεπαι στην ουσία τα boiler σε ένα κεντρικό και θα έδινε τη δυνατότητα να παίζεις με όσες αντιστάσεις και σερπαντίνες θες, αν κρίνεις ότι δε χρειάζονται όλες και αν θες να απομονώσεις και μερικά boiler.
    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  7. #17
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Γιώργο κάτι δεν μας λες σωστά...ή εμείς δεν καταλάβαμε...
    Αυτό που σε ρώτησε ο Μίλτος για τον συνδυασμό παροχόμετρα(εννοείς ογκομετρητές ΖΝΧ σωστά? σαν τα ρολόγια τις ΕΥΔΑΠ) με την ανακυκλοφορία πως γίνετε?
    Είναι το μόνο που δεν μου κάθετυε στην όλη εγκατυάσταση σωστά....Κατα τα άλλα δεν βρίσκω κάποιο πρόβλημα....
    www.udravlikos.gr

  8. #18
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Γρηγόρη, η ανακυκλοφορία, γίνεται μέχρι ένα σημείο, πχ έξω από το διαμέρισμα. Εκει γίνεται η διακλάδωση για επιστροφή του νερού στο boiler. Μετά τη διακλάδωση μπαίνει το παροχόμετρο, που μετράει έτσι μόνο ότι καταναλώνεται.
    Την εγκατάσταση τη βρίσκεις "λογική"; Ο μόνος λόγος που σκέφτομαι για να γίνει με αυτόν τον τρόπο θα ήταν να μπορούν να ζεσταίνονται τα boiler και με ρεύμα. Κάτι για το οποίο αμφιβάλλω αν γίνεται, χωρίς να αποκλείεται κιόλας. Ο Γιώργος θα μας πει.
    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  9. #19
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Η εγκατάσταση φυσικά και δεν είναι σωστή....
    αυτός που το σχεδίασε σκέφτηκε προφανώς ότι με τα παροχόμετρα και τους θερμιδομετριτές θα βγάζει καταναλώσεις.....
    www.udravlikos.gr

  10. #20
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Οσο πάει και πιο ενδιαφέρον!
    Φίλε g1oRg0s, ο τρόπος καταμερισμού δαπανών που σου προτείνει ο miltos είναι απόλυτα λογικός αλλά και δίκαιος με την εγκατάστασή σου, δεδομένου ότι το νερό είναι (υποθέτουμε) πάντα ζεστό, άρα η κατανομή βάσει κατανάλωσης προσεγγίζει πολύ ικανοποιητικά τις θερμίδες.
    Κατά μία έννοια, έχεις αυτονομία στην κατανάλωση, αλλά όχι στο χειρισμό. Για μένα, το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι ζεσταίνεις συνέχεια νερό για όλους, ανεξάρτητα αν όλοι το χρειάζονται (π.χ. κάποιος λείπει για μέρες).
    Πάντως, έχω μείνει ακόμη με τις εξής απορίες:
    1. Εχεις οκτώ ανεξάρτητες ανακυκλοφορίες; Η μηπως μία, που υπονοεί ότι τα boiler είναι συστοιχία;
    2. Κάθε boiler παίρνει νερό από το μετρητή του αντίστοιχου διαμερίσματος, ή όλα από το κοινόχρηστο;
    3. Υπάρχει δυνατότητα θέρμανσης του ΖΝΧ με ρεύμα; Αν ναι, τα boiler παίρνουν ρεύμα από το μετρητή του κάθε διαμερίσματος, ή από το κοινόχρηστο;
    Νίκος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό