Επίλεκτο μέλος
η υπόθεση αυτή φίλε νίκο σέρνεται σχεδόν 2 χρόνια .
Αντε να δούμε πότε θα ψηφιστεί να τελειώνουμε, είναι έτοιμη προς ψήφιση πάνω από ένα χρόνο τώρα.
-
Νέο μέλος
Σας ευχαριστώ όλους!
Τα boiler βρίσκονται στο υπόγειο δίπλα από το λεβητοστάσιο. Υπάρχουν δύο θερμιδομετρητές ένας στην κεντρική στήλη της θέρμανσης και ένας στην στήλη των boiler. Επίσης υπάρχουν και παροχόμετρα σε κάθε γραμμή Ζ.Ν.Χ.Τι θα λέγατε αν καταργήσω το λαμπάκη του θερμοστάτη και και από εκέι δώσω ρευμα στο διπλό θερμοστάτη? Ενοείται ότι θα βάλω ηλεκτροβάνες και ακόμη 8 ωρωμετρητές.
Περιμένω τα σχολειά σας.

trifilara mia zwi
-
Εξέχον μέλος
Πως συνδυάζονται τα παροχόμετρα με την ανακυκλοφορία;
Αν έχεις παροχόμετρα και κεντρικούς θερμιδομετρητές δεν βλέπω τι μπορεί να προσφέρουν οι ωρομετρητές
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Νέο μέλος
Φίλε Μίλτο,
τα παροχόμετρα είναι στην έξοδο του Ζ.Ν.Χ. προς τις καταναλώσεις άρα μετράει το νερό που καταναλώνεται και όχι την ανακυκλοφορεία. Οι θερμιδομετρητές μπήκαν με το σκεπτικό να διαχωρίζουμε τις θερμίδες του Ζ.Ν.Χ με αυτές τις θέρμανσης. Από εκεί και πέρα στη θέρμανση γίνεται κατανωμή δαπανών μέσω ωρομετριτών ίσως στο Ζ.Ν.Χ. να μπορούμε με βάση την παροχή και τις θερμίδες να βγάλουμε κάτι αλλα πώς?
trifilara mia zwi
-
Εξέχον μέλος
Από τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών αρχικά βγάζεται το ποσό που ανιστοιχεί στη θέρμανση και το ποσό που αντιστοιχεί στο ζεστό νερό χρήσης (ζνχ). Απλή αναλογία.
Μετά το ποσό του ζνχ το μοιράζεστε πάλι αναλογικά, σύμφωνα με τις ενδείξεις των παροχόμετρων.
Αυτός ο τρόπος συνηθίζεται όταν έχεις κεντρικό boiler. Μπορείς να τον εφαρμόσεις και συ αλλά πρέπει να βρείτε και έναν τρόπο να κρατάτε ζεστά τα boiler.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Εξέχον μέλος
Η εγκατάσταση αυτή φαίνεται να είναι πολύπλοκη χωρίς λόγο.
Θα μπορούσατε να έχετε ένα κεντρικό boiler με μια στήλη να ανεβαίνει και μια επιστροφή για ανακυκλοφορία. Τώρα έχει πολλά boiler, κάτι που δεν προσφέρει τίποτα. Ούτε καν να έχει τα παροχόμετρα μαζεμένα. Για να μπορεί να ανάβει καθένας το δικό του boiler θα πρεπε να υπάρχει η κατάλληλη ηλεκτρική συνδεσμολογία αλλά και θερμιδομετρητές σε κάθε boiler. Και το όλο σύστημα από απόδοση δε θα πήγαινε τόσο καλά μιας και θα άναβε ο καυστήρας μόνο και μόνο για ένα boiler. Το σκεπτικό φατάζομαι θα ήταν να μπορεί καθένας το καλοκαίρι να ανάβει την αντίσταση του δικού του boiler και να έχει ζεστό νερό από ρεύμα. Υπάρχει η υποδομή για αυτό;
Μια ιδέα είναι να έχουν όλοι μονίμως ζεστό νερό από πετρέλαιο και κοινόχρηστο ρεύμα. Απαιτείται όμως ένας μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας που μετράει την κατανάλωση των boiler. Ο έλεγχος θα γίνεται σαν να πρόκειται για κεντρικό boiler. Ένας συλλέκτης στην προσαγωγή και επιστροφή ζεστού νερού θα μετέτρεπαι στην ουσία τα boiler σε ένα κεντρικό και θα έδινε τη δυνατότητα να παίζεις με όσες αντιστάσεις και σερπαντίνες θες, αν κρίνεις ότι δε χρειάζονται όλες και αν θες να απομονώσεις και μερικά boiler.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Εξέχον μέλος
Γιώργο κάτι δεν μας λες σωστά...ή εμείς δεν καταλάβαμε...
Αυτό που σε ρώτησε ο Μίλτος για τον συνδυασμό παροχόμετρα(εννοείς ογκομετρητές ΖΝΧ σωστά? σαν τα ρολόγια τις ΕΥΔΑΠ) με την ανακυκλοφορία πως γίνετε?
Είναι το μόνο που δεν μου κάθετυε στην όλη εγκατυάσταση σωστά....Κατα τα άλλα δεν βρίσκω κάποιο πρόβλημα....
www.udravlikos.gr
-
Εξέχον μέλος
Γρηγόρη, η ανακυκλοφορία, γίνεται μέχρι ένα σημείο, πχ έξω από το διαμέρισμα. Εκει γίνεται η διακλάδωση για επιστροφή του νερού στο boiler. Μετά τη διακλάδωση μπαίνει το παροχόμετρο, που μετράει έτσι μόνο ότι καταναλώνεται.
Την εγκατάσταση τη βρίσκεις "λογική"; Ο μόνος λόγος που σκέφτομαι για να γίνει με αυτόν τον τρόπο θα ήταν να μπορούν να ζεσταίνονται τα boiler και με ρεύμα. Κάτι για το οποίο αμφιβάλλω αν γίνεται, χωρίς να αποκλείεται κιόλας. Ο Γιώργος θα μας πει.
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Εξέχον μέλος
Η εγκατάσταση φυσικά και δεν είναι σωστή....
αυτός που το σχεδίασε σκέφτηκε προφανώς ότι με τα παροχόμετρα και τους θερμιδομετριτές θα βγάζει καταναλώσεις.....
www.udravlikos.gr
-
Εξέχον μέλος
Οσο πάει και πιο ενδιαφέρον!
Φίλε g1oRg0s, ο τρόπος καταμερισμού δαπανών που σου προτείνει ο miltos είναι απόλυτα λογικός αλλά και δίκαιος με την εγκατάστασή σου, δεδομένου ότι το νερό είναι (υποθέτουμε) πάντα ζεστό, άρα η κατανομή βάσει κατανάλωσης προσεγγίζει πολύ ικανοποιητικά τις θερμίδες.
Κατά μία έννοια, έχεις αυτονομία στην κατανάλωση, αλλά όχι στο χειρισμό. Για μένα, το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι ζεσταίνεις συνέχεια νερό για όλους, ανεξάρτητα αν όλοι το χρειάζονται (π.χ. κάποιος λείπει για μέρες).
Πάντως, έχω μείνει ακόμη με τις εξής απορίες:
1. Εχεις οκτώ ανεξάρτητες ανακυκλοφορίες; Η μηπως μία, που υπονοεί ότι τα boiler είναι συστοιχία;
2. Κάθε boiler παίρνει νερό από το μετρητή του αντίστοιχου διαμερίσματος, ή όλα από το κοινόχρηστο;
3. Υπάρχει δυνατότητα θέρμανσης του ΖΝΧ με ρεύμα; Αν ναι, τα boiler παίρνουν ρεύμα από το μετρητή του κάθε διαμερίσματος, ή από το κοινόχρηστο;
Νίκος