quote:
Originally posted by dimp
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις
Ο ανελκυστήρας είναι ατόμων και έχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
•Ισχύς Κινητήρα 7,7 ΚW
•Στροφές Κινητήρα : 2760
•Ρεύμα Εκκίνησης : 77 A
•Ρεύμα Ονομαστικό : 23 A
•Διατομή Παροχής : 10 mm2
•Ασφάλεια Παροχής : 25 A
Πρόκειται για τριφασικό κινητήρα προφανώς με εκκινητή Υ-Δ και υποθέτω πολύ χαμηλό cosf.
Συμφωνώ και εγώ πως ο κλιματισμός και ο ανελκυστήρας αυξάνουν πολύ την ισχύ ενός ΗΖ αλλά αυτό είναι επιλογή του ιδιοκτήτη κάθε φορά.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου η μέγιστη αναμενόμενη ισχύς για κάθε κατοικία είναι 20KW (έχω λάβει υπόψη τους ετεροχρονισμούς των φορτίων). Η ένταση του ρεύματος σε κάθε φάση με cosf=0.9(κυρίως ωμικά φορτία) είναι περίπου 30A.
Ο υπολογισμός της ισχύος του ΗΖ που έκανα αναφέρεται σε μια ακραία περίπτωση (όταν οι δύο κατοικίες παρουσιάζουν τα μέγιστα φορτία , λειτουργεί ο κλιματισμός και εκκινήσουν ταυτόχρονα και οι δύο κινητήρες).
Παρόλα αυτά δεν είναι απίθανο σενάριο (πχ καύσωνας και γιορτή).
Είναι λανθασμένος λοιπόν ο υπολογισμός μου?