    Να λοιπόν τι προτείνει κάποιος κατασκευαστής.
    Βλάχικα και χοντρά, εάν πούμε ότι έχουμε 2 ανελκυστήρες από 7.7KW, για κάθε έναν που θα ξεκινά, η προτεινόμενη ισχύς είναι 25KVA! + την λειτουργία του 1ου δηλ 10,5KVA(εάν υποθέσουμε ότι δεν θα "παίρνουν" και οι 2 ταυτόχρονα).
    Τα 2 VRV είναι αντίστοιχα από 5.5KW και με τον αντίστοιχο συλλογισμό είναι εκκίνηση 18.8KVA + 7.8KVA λειτουργία.
    Τα φώτα κλπ, εάν δεν έχω μοτέρ ή επαγωγικά φορτία ή [u]ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ που σκίζουν το ζεύγος, θα είναι πχ 20KVA για τις 2 οικίες σε λειτουργία.
    Δυσμενέστερη περίπτωση να παίρνει ένας ανελκυστήρας (ο δεύτερος να μην παίρνει ποτέ όταν ένας είναι πάνω στο ζεύγος) και να δουλεύουν 2 VRV ένα να παίρνει+ ένα να λειτουργεί, + να κάνουν γλέντι με τα φώτα όλοι οι ένοικοι.
    Άρα 25+18.8+7.8+20=71.6KVA
    Εάν θέλεις να είσαι σίγουρος για όλα τα φορτία, τότε θα έχεις 2 εκκινήσεις + 2 λειτουργίες (του πού...η όλα μαζί πιά!) + φώτα πάρτι! = 82KVA ή η xtreme κατάσταση ΟΛΑ μαζί! που συνεπάγεται σε ζεύγος 108++ KVA!
    Υπ' όψη ότι ο κάθε κατασκευαστής προτείνει και ένα επιπλέον "χαράτσι" ισχύος ανάλογα με το πόσο σίγουρος και βέβαιος είναι με το προιόν του! 'Εχω δει μέχρι και 20%[:0]
    Βέβαια σου δίνουν όλα τη δυνατότητα να "πάρεις" υπερισχύ (stand by power) + 10% για κανά 10άλεπτο τουλάχιστον, άρα κάτι κερδίζεις από κει.
    Αυτά....

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  2. #12
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    11
    Μερικά χρήσιμα στοιχεία από τους προμηθευτές ανελκυστήρων και ΗΖ.

    1. Ενας ανελκυστήρας με ισχύ 7,7 kW έχει βαθμό απόδοσης 73% δηλαδή απορροφά ισχύ 7,7/0,73=10,5 kW.
    2. Ο συντελεστής ισχύος (cosφ) είναι 0,85
    3. Κινητήρες έως 12KW ηλεκτρικής ισχύος εκκινούν απευθείας (DOL). Πάνω από 12KW έχουμε εκκινητές Y-Δ.
    4. Το ρεύμα λειτουργίας είναι 10,5/1,73*0,4*0,85=17,8Α και το ρεύμα εκκίνησης 3*17,8=54Α άρα απαιτείται ΗΖ ισχύος 1,73*0,4*54=37KVA.
    5. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητηθεί η χρήση εκκινητή Y-Δ από τους προμηθευτές των ανελκυστήρων διαφορετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ υψηλά ρεύματα εκκίνησης.

    Καταλήγω στην επιλογή 2 ΗΖ ισχύος 40KVA (ένα για κάθε κατοικία)όπου θα μπορούν να παραλάβουν και τα φορτία φωτισμού , ρευματοδοτών και VRV .

  3. #13
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by dimp

    3. Κινητήρες έως 12KW ηλεκτρικής ισχύος εκκινούν απευθείας (DOL). Πάνω από 12KW έχουμε εκκινητές Y-Δ.
    Ποιός το είπε αυτό?

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  4. #14
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    11
    quote:Originally posted by peris

    quote:Originally posted by dimp

    3. Κινητήρες έως 12KW ηλεκτρικής ισχύος εκκινούν απευθείας (DOL). Πάνω από 12KW έχουμε εκκινητές Y-Δ.
    Ποιός το είπε αυτό?

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Οι προμηθευτές των συστημάτων

  5. #15
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    Είναι σφάλμα ένας κινητήρας μεγαλύτερος από 5 ίππους να ξεκινά χωρίς Υ/Δ.

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  6. #16
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    11

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by peris

    Είναι σφάλμα ένας κινητήρας μεγαλύτερος από 5 ίππους να ξεκινά χωρίς Υ/Δ.

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Συμφωνώ αλλά νομίζω πως το κάνουν για να κρατήσουν χαμηλά τα κοστολόγια