Μερικά χρήσιμα στοιχεία από τους προμηθευτές ανελκυστήρων και ΗΖ.
1. Ενας ανελκυστήρας με ισχύ 7,7 kW έχει βαθμό απόδοσης 73% δηλαδή απορροφά ισχύ 7,7/0,73=10,5 kW.
2. Ο συντελεστής ισχύος (cosφ) είναι 0,85
3. Κινητήρες έως 12KW ηλεκτρικής ισχύος εκκινούν απευθείας (DOL). Πάνω από 12KW έχουμε εκκινητές Y-Δ.
4. Το ρεύμα λειτουργίας είναι 10,5/1,73*0,4*0,85=17,8Α και το ρεύμα εκκίνησης 3*17,8=54Α άρα απαιτείται ΗΖ ισχύος 1,73*0,4*54=37KVA.
5. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητηθεί η χρήση εκκινητή Y-Δ από τους προμηθευτές των ανελκυστήρων διαφορετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ υψηλά ρεύματα εκκίνησης.
Καταλήγω στην επιλογή 2 ΗΖ ισχύος 40KVA (ένα για κάθε κατοικία)όπου θα μπορούν να παραλάβουν και τα φορτία φωτισμού , ρευματοδοτών και VRV .