ÌåñéêÜ ÷ñÞóéìá óôïé÷åßá áðü ôïõò ðñïìçèåõôÝò áíåëêõóôÞñùí êáé ÇÆ.
1. Åíáò áíåëêõóôÞñáò ìå éó÷ý 7,7 kW Ý÷åé âáèìü áðüäïóçò 73% äçëáäÞ áðïññïöÜ éó÷ý 7,7/0,73=10,5 kW.
2. Ï óõíôåëåóôÞò éó÷ýïò (cosö) åßíáé 0,85
3. ÊéíçôÞñåò Ýùò 12KW çëåêôñéêÞò éó÷ýïò åêêéíïýí áðåõèåßáò (DOL). ÐÜíù áðü 12KW Ý÷ïõìå åêêéíçôÝò Y-Ä.
4. Ôï ñåýìá ëåéôïõñãßáò åßíáé 10,5/1,73*0,4*0,85=17,8Á êáé ôï ñåýìá åêêßíçóçò 3*17,8=54Á Üñá áðáéôåßôáé ÇÆ éó÷ýïò 1,73*0,4*54=37KVA.
5. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ðñÝðåé íá æçôçèåß ç ÷ñÞóç åêêéíçôÞ Y-Ä áðü ôïõò ðñïìçèåõôÝò ôùí áíåëêõóôÞñùí äéáöïñåôéêÜ èá ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßóïõìå ðïëý õøçëÜ ñåýìáôá åêêßíçóçò.
ÊáôáëÞãù óôçí åðéëïãÞ 2 ÇÆ éó÷ýïò 40KVA (Ýíá ãéá êÜèå êáôïéêßá)üðïõ èá ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí êáé ôá öïñôßá öùôéóìïý , ñåõìáôïäïôþí êáé VRV .





'Å÷ù äåé ìÝ÷ñé êáé 20%[:0]
ÁðÜíôçóç óå áõôÞí ôçí áðÜíôçóç