  1. #11
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    207

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    και φαίνεται να έχει πάρει z= 0.20 στα απο κατω ΑΒΓΔ.

  2. #12
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    Αν είναι οροφοδιαμερίσματα τότε αλλάζει το πράγμα.
    Το πιθανότερο είναι να ισχύει αυτό που λές, εκτός αν λέγοντας Α , Β κλπ εννοεί τα ίδια διαμερίσματα ανα όροφο που συγκρίνει μεταξύ τους, και υπάρχουν και άλλα που δε μας αναφέρει.
    Υπάρχει επίσης περίπτωση ειδικά η μεζονέτα να συνορεύει με κάποια αποθήκη ή μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και ο μηχανικός να μην την πήρε την διεπιφάνεια σαν εξωτερική * 0,5 ...
    Αλλα απο μακρια τι να πούμε, ώρες μπορούμε να γράφουμε εικασίες...

  3. #13
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    5
    κάπου σας έχασα με τους υπολογισμούς. Οντως αθροίζω τις ενδείξεις στους ΔΥΟ ωρομετρητές για τα κοινόχρηστα (και ναι με ei=0,332 και fi=0,44). Δηλ. όταν έχω αναμένα και τους δύο θερμοστάτες γράφω διπλά! Επειδή δεν μπορώ να εκτιμήσω τα δεδομένα που σας παράθεσα τι θα πρέπει να κάνω? Να βρω τον μηχανικό που έκανε τη μελέτη ή την εταιρεία που εκανε την εγκατάσταση της Κ.Θ.?


    ---

  4. #14
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    1. Εισαι σίγουρος πως είναι ωρομετρητές και όχι θερμιδομετρητες;
    2. Ειναι όντως όλα οροφοδιαμερίσματα;
    3. Η μεζονέτα συνορέυει με αλλα διαμερίσματα στον ίδιο όροφο;

  5. #15
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    5
    1) Ναι, είναι ωρομετρητές

    2) Ναι είναι όλα οροφοδιαμερίσματα

    3) Το κτίριο εφάπτεται μόνο με ένα άλλο διπλανό κτίριο που η ταράτσα του είναι περίπου μισό μέτρο πιο κάτω από το ταβάνι του πρώτου επιπέδου (Ε). Το δεύτερο επίπεδο (ΣΤ) δεν συνορεύει με κανένα κτίριο.

    Το ei του Ε δεν πρέπει να είναι αντίστοιχο των ορόφων Β,Γ,Δ;



    ---

  6. #16
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    Το σίγουρο είναι πως δεν πρέπει να λαμβάνονται δύο μετρήσεις και να αθροίζονται οι ώρες γιατί τα ei και fi ειναι υπολογισμενα για όλοκληρη την μεζονετα (και εκ πρωτης όψεως το fi ειναι μάλλον λάθος υπολογισμένο ακόμα και έτσι).

    Αυτό που θα σε συμβούλευα να κάνεις είναι να βρείς τον μηχανικό που συνέταξε τη μελέτη (η εταιρεία το πιθανότερο είναι να σε παραπέμψει σ' αυτόν τελικά) και να του πείς οτι σου αθροίζουν τις ώρες δυό ωρομετρητών σε συντελεστές που αφορούν και τα δύο επίπεδα της μεζονέτας συνολικά.
    Αν θέλεις ζήτησέ του και μελέτη κατανομής δαπανών για να την ελέγξει και κάποιος δικός σου μηχανικός ως προς την ορθότητα των υπολογισμών.

  7. #17
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2008
    Θέση
    Nikea - Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    18
    Στην θέση του Τόλη θα ζητούσα μάλλον να διαχωριστούν τα Ε και ΣΤ και να υπολογίζονται με χωριστή ωρομέτρηση όπως και τώρα.
    Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται πιο δίκαιη καταμέτρηση της δαπάνης θέρμανσης, ειδικά εαν ρυθμίζει διαφορετική θερμοκρασία στους θερμοστάτες στους δύο ορόφους ή ακόμη και με χρονοδιακόπτη σταματά την θέρμανση πχ του ορόφου με το σαλόνι-κουζίνα κατά την νύχτα ή του ορόφου με τα υπνοδωμάτια κάποιες ώρες της ημέρας.

  8. #18
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    Συμφωνω αλλα καποιος μπορει να του πει οτι αναβει μονο το κατω και κερδιζει θερμανση και στο πανω διαμεσου της εσωτερικης σκαλας, γι'αυτο πιστευω οτι τελικα πρεπει να αφησει εναν μετρητη για ολο ωστε να μην εχει προβληματα μελλοντικα με τους υπολοιπους οριζοντιους συνιδιοκτητες.

  9. #19
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2008
    Θέση
    Nikea - Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    18
    σωστά! δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Γιατί έτσι κι αλλιώς στα υπνοδωμάτια θέλεις μικρότερη θερμοκρασία. Θα μπορούσα να βάλει το κάτω όροφο στους 25οC και ο πάνω να είναι δωρεάν στους 19-20.

  10. #20
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού


    Γιαυτο και ο μηχανικός συνέταξε τον πίνακα δαπανών θεωρώντας ολη την μεζονέτα σαν ένα διαμέρισμα, δεν είναι σωστό να το διαχωρίσεις. Παλαιότερα μάλιστα σε πολεοδομία μου είχαν ζητήσει να το γράψω και στην μελέτη θέρμανσης οτι η μεζονέτα απαγορεύεται να θερμαίνεται τμηματικα.