    Συνάδερφοι γνωρίζει κανείς τις απαιτησεις για την δημιουργία Υ/Σ ?
    Εχω ενα βιοτεχνικό κτίριο 850τ.μ μεσου υψους 6 μ στο οποίο θα εγκατασταθούν μηχανήματα παραγωγικής διαδικασίας 90Kw χρείαζεται Υ/Σ ?(Σκεφτόμενοι πάντα και το κόστος κατανάλωσης ).

    Ευχαριστώ

  2. #2
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    298
    quote:Originally posted by seth

    Συνάδερφοι γνωρίζει κανείς τις απαιτησεις για την δημιουργία Υ/Σ ?
    Εχω ενα βιοτεχνικό κτίριο 850τ.μ μεσου υψους 6 μ στο οποίο θα εγκατασταθούν μηχανήματα παραγωγικής διαδικασίας 90Kw χρείαζεται Υ/Σ ?(Σκεφτόμενοι πάντα και το κόστος κατανάλωσης ).

    Ευχαριστώ
    Λοιπον εχουμε και λεμε....
    Για να χρειαστει υποσταθμος σε καποιο χτισμα πρεπει η παροχη του να ξεπερνα τα 250kva που ειναι το οριο της παροχης Νο7!!!!

    Ομως σε ορισμενες περιπτωσεις και κυριως εντος ΑΘΗΝΑΣ ή Θεσσαλονικης το οριο ειναι της παροχης Νο6 δηλαδη των 135kva!!!!

    Aυτο γινεται επειδη σε αυτες τις μεγαλοπουλεις ειναι δυσκολο σχετικα να ξεχωριστουν οι διασυνδετικες και δημιουργεις προβληματα στην ΔΕΗ αφου πρεπει η ιδια να προσθεσει dedicated υποσταθμο για εσενα.....

    Συνηθως και αυτο προκυπτει απο οικονομοτεχνικη αναλυση οτι μετα την παροχη No6 συμφερει να τοποθετηθει υποσταθμος!!λογω χαμηλοτερου κοστους σε αποσβεση!(τιμολογια Μ.Τ κλπ)
    Η βιοτεχνία πρεπει να ειναι ανω των 2500 κυβικων μετρων...(ειναι μια αιτηση που παιρνεις απο την ιδια την ΔΕΗ....αν εισαι Αθηνα ειναι στην Αριστειδου 5-7).Αν μου λες 850m^2 με 6 μέτρα μήκος την καλύπτεις διότι 850*6=5100m^3!!!!!

    Επισης πρεπει να προσκομισεις δικαιολογητικα οσον αφορα την μελετη σου(φορτια,ετεροχρονισμος)
    Η ΔΕΗ τα ελεγχει και αποφασιζει αν οντως πρεπει.!!(Γενικα την συμφερει)


    To θέμα είναι το εξής

    Γενικά η παροχή Νο7 σου κάνει διότι σου δίνει περίπου 250KVa*0,85=212,5ΚW.

    Όμως έχε υπόψη ότι μπορεί η βιοτεχνία σε μερικά χρόνια να αναβαθμιστεί και να μην της φτάνει η ισχύς της No7.!!!Tότε την γ@##$$σε διότι αντε πάλι μελέτες Υ/Σ,κατασκευές...κλπ...
    ΄
    Αρα για να βγάλεις και εσύ κανά φράγκο παραπάνω πρότεινε ιδιωτικό Υ/Σ ισχύς 500KVA....δηλάδη ένας Μ/Σ 500kva ,έτσι έχεις και αρκετή εφεδρεία για να προσθέσουν και άλλα μηχανήματα αργότερα αν θέλουν.


    ---------------------------
    Oταν όλα αποτύχουν,τότε διάβασε τις οδηγίες

  3. #3
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    51
    Ευχαριστώ συναδερφε για την βοηθεια πληροφοριακά το κτίριο βρίσκεται πελλοπονησο άρα ενδεχομένως να μπορει να πάρει Νο7 .Τωρα εφόσον απαίτηση είναι η ισχύς πάνως απο 250kva (περίπου 200kw αν δεν κανω λάθος) και εχουμε 90kw δεν χρειαζεται αν τον επιβαρύνω με κόστος Υ/Σ ακόμα και επεκταση να κάνει δεν θα φτάσει ποτέ ούτε το όριο.Αν όμως είναι υποχρεωτικο λόγω όγκου ? τότε θα χρειαστεί υποσταθμό .
    Θα χρειαστεί οικονομοτεχνική αν φτάσει η ισχύς του 150Kw ?

    Ευχαριστώ και παλι

  4. #4
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    THESSALONIKI, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    15
    Ο Υ/Σ που πιθανόν να απαιτείται όταν το κτήριο σου ξεπερνά τα 2500μ3 αφορά σε Υ/Σ της ΔΕΗ (σου δεσμεύει χώρο και φτιάχνει Υ/Σ που αφορά στις δικές της απαιτήσεις.) Άρα αυτό δεν είναι στο χέρι σου να το αποφύγεις , είναι θέμα ΔΕΗ και δικτύου της περιοχής. Όλα τα υπόλοιπα που σου ανέφερε ο k_ar είναι έτσι ακριβώς και αφορούν το δικό ιδιωτικό υποσταθμό μέσης τάσης που με βάση τα φορτία που αναφέρεις είναι θέμα οικονομοτεχνικής μελέτης.(από εμπειρία πάντως σου αναφέρω ότι είναι σχεδόν αδύνατον να πείσεις κάποιον επιχειρηματία ότι θα ξοδέψει παραπάνω χρήματα τώρα αλλά θα τα κάνει απόσβεση σε μερικά χρόνια)

  5. #5
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    298

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Φιλε seth όταν αναφερεσαι σε μηχανήματα 90kw αναφέρεσαι σε όλη την εγκατάσταση ή μονο στα μηχανηματα?

    Διότι υπολόγισα ότι αναφεροσουν μονο σε μηχανηματα.Αρα βάλε και περίπου 10kw φωτισμό(προφανως καμπανες 400W συν φθορισμου 2χ36w για τα γραφεία)

    Συν ρευματοδότες για τα γραφεία συν ίσως κάποιους βιομηχανικους για extra μηχανηματα μικρα βγαινεις κοντα στα 130KW!!!

    Αρα μιλαμε για ξεκάθαρη παροχή Νο7 που ΄πιστεύω από πλευράς παγίων δεν συμφέρει και ιδαίτερα.Πάρε την ΔΕΗ να σου πει τα τιμολόγια Μ.Τ για Β1 καθώς και τα πάγια για παροχή Νο7 και φτιάξε μια οικονοτεχνική αναφορά..

    Το μόνο μειονέκτημα που έχει ο Υ/Σ είναι η συντήρηση,όμως στην περίπτωση της βιοτεχνικής μονάδας είναι ούτως ή αλλώς αναπόφευκτη αφού θα πρέπει να συντηρεί τα μηχανήματα. Οπότε θα σου πρότεινα να το κοιτάξεις για κανά διήμερο και αποφασίζεις

    ---------------------------
    Oταν όλα αποτύχουν,τότε διάβασε τις οδηγίες

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό