Λοιπον εχουμε και λεμε....quote:Originally posted by seth
Συνάδερφοι γνωρίζει κανείς τις απαιτησεις για την δημιουργία Υ/Σ ?
Εχω ενα βιοτεχνικό κτίριο 850τ.μ μεσου υψους 6 μ στο οποίο θα εγκατασταθούν μηχανήματα παραγωγικής διαδικασίας 90Kw χρείαζεται Υ/Σ ?(Σκεφτόμενοι πάντα και το κόστος κατανάλωσης ).
Ευχαριστώ
Για να χρειαστει υποσταθμος σε καποιο χτισμα πρεπει η παροχη του να ξεπερνα τα 250kva που ειναι το οριο της παροχης Νο7!!!!
Ομως σε ορισμενες περιπτωσεις και κυριως εντος ΑΘΗΝΑΣ ή Θεσσαλονικης το οριο ειναι της παροχης Νο6 δηλαδη των 135kva!!!!
Aυτο γινεται επειδη σε αυτες τις μεγαλοπουλεις ειναι δυσκολο σχετικα να ξεχωριστουν οι διασυνδετικες και δημιουργεις προβληματα στην ΔΕΗ αφου πρεπει η ιδια να προσθεσει dedicated υποσταθμο για εσενα.....
Συνηθως και αυτο προκυπτει απο οικονομοτεχνικη αναλυση οτι μετα την παροχη No6 συμφερει να τοποθετηθει υποσταθμος!!λογω χαμηλοτερου κοστους σε αποσβεση!(τιμολογια Μ.Τ κλπ)
Η βιοτεχνία πρεπει να ειναι ανω των 2500 κυβικων μετρων...(ειναι μια αιτηση που παιρνεις απο την ιδια την ΔΕΗ....αν εισαι Αθηνα ειναι στην Αριστειδου 5-7).Αν μου λες 850m^2 με 6 μέτρα μήκος την καλύπτεις διότι 850*6=5100m^3!!!!!
Επισης πρεπει να προσκομισεις δικαιολογητικα οσον αφορα την μελετη σου(φορτια,ετεροχρονισμος)
Η ΔΕΗ τα ελεγχει και αποφασιζει αν οντως πρεπει.!!(Γενικα την συμφερει)
To θέμα είναι το εξής
Γενικά η παροχή Νο7 σου κάνει διότι σου δίνει περίπου 250KVa*0,85=212,5ΚW.
Όμως έχε υπόψη ότι μπορεί η βιοτεχνία σε μερικά χρόνια να αναβαθμιστεί και να μην της φτάνει η ισχύς της No7.!!!Tότε την γ@##$$σε διότι αντε πάλι μελέτες Υ/Σ,κατασκευές...κλπ...
΄
Αρα για να βγάλεις και εσύ κανά φράγκο παραπάνω πρότεινε ιδιωτικό Υ/Σ ισχύς 500KVA....δηλάδη ένας Μ/Σ 500kva ,έτσι έχεις και αρκετή εφεδρεία για να προσθέσουν και άλλα μηχανήματα αργότερα αν θέλουν.
---------------------------
Oταν όλα αποτύχουν,τότε διάβασε τις οδηγίες




Απάντηση σε αυτήν την απάντηση