    ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Εχω το εξής πρόβλημα που με έχει μπερδέψει, και ζητάω ιδέες από τους μάχιμους που έχουν δει πολλά τα μάτια τους:
    Μονοκατοικία προκατασκευασμένη τσιμεντένια, παραδόθηκε πριν ένα χρόνο. Είναι εξοχική, οπότε η παρουσία δεν είναι συνεχής. Πριν δύο μήνες ξαφνικά βγήκαν λίγα νερά από το δάπεδο (πλακάκι) του μπάνιου, ανάμεσα στη μπανιέρα και το σιφώνι στο δάπεδο, λιγότερα κοντά στην πόρτα, και λίγη υγρασία στον τοίχο του δωματίου που εφάπτεται στο μπάνιο, στο σημείο τομής με τον τοίχο του μπάνιου, στα 20-25 εκ. ύψος από το δάπεδο (στην πλευρά του δωματίου, όχι μέσα στο μπάνιο!).

    Κάπως έτσι έχει η κατάσταση:


    Το φαινόμενο παρατηρήθηκε αφού χρησιμοποιήθηκε το μπάνιο, πριν ήταν στεγνό. Συμπεραίνω λοιπόν ότι δεν ήταν διαρροή από σωλήνα ύδρευσης, αλλά από κάποια αποχέτευση. Κάποιο επόμενο Σαββατοκύριακο, χρησιμοποιήθηκε η λεκάνη και ο νιπτήρας, αλλά όχι η μπανιέρα. Πάλι νερά, αλλά εμφανώς λιγότερα.
    Μπορεί να είναι από το σιφώνι στο πάτωμα, και να ακολουθεί κάποια διαδρομή μέσα από τον τοίχο και να βγαίνει και στο δωμάτιο, και μάλιστα ανεβαίνοντας και λίγο από το επίπεδο του δαπέδου; Τί άλλο μπορεί να είναι, καμμιά ιδέα;

    Νίκος
    Νίκος

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    Kακή μόνωση των εξωτερικών τοίχων και του δαπέδου.

  3. #3
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    Η το σιφώνι είναι σπασμένο, ή καμιά σωλήνα ακόλλητη, ή μπορεί να είναι και η σύνδεση στην μπανιέρα (από κάτω της) λάσκα.
    Πάντως μάλλον θέλεις σκάψιμο...[:0]

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  4. #4
    πριν σκάψεις βρες ένα υδραυλικό με μικροκάμερα. Ωραίο εργαλείο και θα σε γλυτώσει από λάθος σκαψίματα.

  5. #5
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    ναι στο www.nasa.com

    υπαρχει τέτοιος στη ελλάδα;

    και δεν εννοω αυτες που κρυβουνε στις τσαντες...

  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Παιδιά, κατ'αρχήν ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Να τί με προβληματίζει:

    Κακή μόνωση τοίχων: το σπίτι ήταν κλειστό 3 εβδομάδες, και όταν πήγα ήταν στεγνό, είχε μέρες να βρέξει και η ταράτsα ήταν στεγνή. Το έδαφος εξωτερικά είναι 30-40 πόντους χαμηλότερα από το δάπεδο στην υψηλότερη στάθμη του.

    Σπασμένο σιφώνι από κατασκευής: για 9-10 μήνες και με πολλή χρήση το καλοκαίρι δεν είχε βγάλει τίποτα. Ο αρμός των πλακιδίων είναι μπεζ που με λίγο νερό γίνεται πολύ πιο σκούρος, οπότε φαίνεται αμέσως.

    Σωλήνα ακόλλητη: ο ίδιος προβληματισμός. Παίζει κακοκολλημένη και να ξεκόλλησε στη συνέχεια;

    Λάσκα σύνδεση μπανιέρας, προϋποθέτει ότι το νερό από το νιπτήρα γυρίζει μέσω του σιφωνιού στη μπανιέρα, αφού έβγαλε (λιγότερα) νερά και όταν δεν χρησιμοποιήθηκε η μπανιέρα. Παίζει;

    Επίσης, το σενάριο να είναι από το σιφώνι και να ανεβαίνει το νερό στον τοίχο και να πηγαίνει βόλτα 2 μέτρα παραπέρα, παίζει;

    Μήπως κανείς από τους high tech forumίτες υδραυλικούς έχει μικροκάμερα;

    Νίκος

  7. #7
    Οντως αν εβρισκες καποιον με βιομηχανικο ενδοσκοπιο ισως να γλιτωνες χρονο κ παραπανω σκαψιματα.Πουλανε κ Ελλαδα,απο τιμες δεν αναφερουν στις σελιδες που ειδα. Ωραια εργαλεια παντως ειναι κ οι θερμικες καμερες,τις χρησιμοποιουν σε ηλ.εγκαταστασεις για επιθεωρησεις.Τιμες απαγορευτικες
    http://www.vrecossis.gr/php/page.php?lang=gr&type=dynamic&content=50&indexer=1
    Απο εξωτερικο οι τιμες ξεκινανε απο 300-400$ για 1.5 μετρο μηκος

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    Νίκο εγω μιλάω για ελλειπή θερμομόνωνση.
    Η υγρασία του εσωτερικού αέρα συμπυκνώνεται στις πολύ κρύες επιφάνειες.
    Στοίχημα οτι με καλύτερο καιρό δεν θα έχει νερά.

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    Ετσι εξηγείται επίσης και η ύπαρξη λιγότερων νερών οταν δε χρησιμοποίησαν την μπανιέρα...

  10. #10
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Επίσης εξηγείται και η πρακτική να τοποθετούνται τα σώματα των καλοριφέρ στους εξωτερικούς τοίχους και όχι σε εσωτερικούς όπως εδώ.