YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BOILER ΜΕΖΟΝΕΤΑΣ
Σε αναθεώρηση πολεοδομικής αδείας λόγω αλλαγής μελέτης αερίου ο πολεοδόμος αφού με έστησε τρεις φορές μου έβγαλε ένα κατεβατό παρατηρήσεις στη μελέτη ύδρευσης τις οποίες φυσικά δεν τις είχε δει την πρώτη φορά!!! , πιθανόν γιατί δεν τα άρπαξε. Ανάμεσα στα άλλα ήταν και η απαίτηση τεύχους υπολογισμών για το boiler.
Από πίνακες βρήκα
για αριθμό λουτήρων n=2,
f=1.15 (1 διαμέρισμα)
Ζα=0.5h
to-tu=30 K
V=200lt
Έχω από τον εμπειρικό τύπο:
Έχοντας αριθμό λουτήρων n=2,
f=1.15 (1 διαμέρισμα)
βγάζω Q=5fn-11.5KW
V=25Q=288lt
Το πρόβλημα είναι ότι στη μελέτη αερίου το boiler είναι 80lt. Ξέρετε κάποιον τρόπο να το μαγειρέψω και να το φέρω στα 80lt με υπολογισμό, γιατί αλλιώς με βλέπω να κάνω αναθεώρηση αερίου.
Xαλαρα...
-
Εξέχον μέλος
Ζήτησε υπολογισμό boiler για 1 διαμέρισμα;
Με τον υπολογισμό του 4Μ, ακόμα και αν έχεις 1 μπάνιο σου βγάζει boiler 140lt. Τι να πω δε μου ρχεται καμιά ιδέα...
Από που προκύπτει ότι απαιτείται υπολογισμός boiler;
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Σπουδαίο μέλος
Από ότι δεν τα άρπαξε. Ξέρει τι κάνει γιατί έχω βάλει 80άρι boiler στη μελέτη αερίου, οπότε τώρα ότι και να κάνω αυτό αλλάζει.
Xαλαρα...
-
Εξέχον μέλος
Εφόσον δεν κοιτάμε την ουσία (που είναι ότι αποκλείεται μεζονέτα να καλύπτεται με 80lt, αυτό αν μου επιτρέπεις όφειλες να το έχεις αντιληφθεί και εσύ ως μελετητής), γιατί δεν "παίζεις" με τον συντελεστή ετεροχρονισμού (δηλαδή το f), δεδομένου ότι δεν υπάρχει πίνακας σε εγκεκριμένο έντυπο ή νομοθεσία του Κράτους που να σε δεσμεύει?
Υ.Γ. Νομίζω ότι με το internet πλέον σχεδόν όλοι ρίχνουν μια ματιά στο site, οπότε μάλλον και ο Πολεοδόμος! Οπότε πρόσεξε γιατί μπορεί να σε ελέγξει προετοιμασμένος την άλλη φορά
.
-
Σπουδαίο μέλος
Δεν ήξερα ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένος πίνακας. Νόμιζα ότι αυτό που έχω στα χέρια μου είναι δεσμευτικό. Το έχω βέβαια σε βιβλίο της 4Μ και όχι σε Π.Δ. ή κάτι άλλο.
Xαλαρα...
-
Σπουδαίο μέλος
Άλλωστε με το f αν παίξω, θα πρέπει να ανεβάσω τον αριθμό των διαμερισμάτων και στον υπολογισμό θα φανεί. Εκτός αν το βγάλω σε rtf και το αλλάξω στο Word.
Xαλαρα...
-
Επίλεκτο μέλος
Χωρίς να θέλω να γίνω "σπαστικός" ,
το ηθικό δίδαγμα είναι ότι ποτέ δεν καθορίζουμε θέση, τύπο και μέγεθος μποιλερ στη μελέτη του ΦΑ.
Εγώ πλέον δεν καθορίζω αν θα είναι ηλιακά τριπλής, κεντρικό ή μέσα στα διαμερίσματα.Γραφω απλά στο κατακόρυφο ότι το ΖΝΧ με μποιλερ τροφοδοτούμενο από λέβητα τάδε (αν έχω 2ο λέβητα) και τέλος.
ΔΕΝ αφορά τη μελέτη του αερίου αυτό.
Πάντως μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο να ζητήσει αναθεώρηση μελέτης στο αέριο για αυτό το λόγο μόνο.
Για πες καμιά άλλη παρατήρηση που σκαρφίστηκε ο μάστορας..
-
Σπουδαίο μέλος
1. Ανακυκλοφορία με ενδιάμεση ρυθμιστική βάννα και κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας.
2. Βάννες απομόνωσης στις γραμμές του ζεστού.
3. Αντεπίστροφα!!!
Σε μελέτη πολεοδομίας...
Xαλαρα...
-
Εξέχον μέλος
Δηλαδή μπορεί να σε αναγκάσει ο πολεοδόμος να κάνεις ανακυκλοφορία; Τι απόσταση έχει το Boiler από τα μπάνια;
____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
-
Σπουδαίο μέλος
Από το πάνω πάνω έχει 9μ. Πάνω από τα 6μ. μου λέει θέλει ανακυκλοφορία.
Xαλαρα...