    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Αυτές τις απώλειες φίλε g-volos τις βάζεις και στην κατανομή δαπανών, ή μόνο στη μελέτη θερμανσης;

  2. #12
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by g-volos

    εγώ συνάδερφοι υπολογίζω τις απώλειες αυτές. Λαμβάνω τα διαμερίσματα πάνω και κάτω ως μη θερμενόμενοι χώροι (7οC)
    Με δεδομένο όμως ότι οι πλάκες μεταξύ ορόφων δεν μονώνονται καθόλου, πρέπει να βγαίνουν σημαντικά νούμερα, άρα και σημαντική υπερδιαστασιολόγηση... με τί Κ το υπολογίζεις; Από περιέργεια, έχεις υπολογίσει πόσο περίπου % σου αυξάνει αυτό τις απώλειες ανά ιδιοκτησία σε ενδιάμεσο όροφο;

    Νίκος

  3. #13
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    207
    Ειδικα αν ο ενδιαμεσος εχει πανω και κατω από 7 oC δηλ τα υπολογίζεις δύο φορές.
    Ερώτηση : Αν βαζει κανείς απωλειες απο δάπεδα και οροφές, το ίδιο δεν θα έπρεπε να κανει και για τους τοίχους διαχωρισμού ανάμεσα σε ιδιοκτησίες στον ίδιο όροφο? Γιατί όπως μπορεί να είναι κλειστό το αποπάνω, αλλο τόσο μπορεί να είναι κλειστό και το δίπλα.


  4. #14
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by Mark

    Ερώτηση : Αν βαζει κανείς απωλειες απο δάπεδα και οροφές, το ίδιο δεν θα έπρεπε να κανει και για τους τοίχους διαχωρισμού ανάμεσα σε ιδιοκτησίες στον ίδιο όροφο? Γιατί όπως μπορεί να είναι κλειστό το αποπάνω, αλλο τόσο μπορεί να είναι κλειστό και το δίπλα.
    Απολύτως! Δεν έκανα τον κόπο να αναφερθώ ξεχωριστά γιατί θεωρώ ότι ισχύουν τα ίδια, απλά θα χοντραίνει κι άλλο το (κατά τη γνώμη μου) σφάλμα.

    Νίκος

  5. #15
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    με θερμοστατικές κεφαλές και θερμιδομέτρηση καταναλώνεις αυτά που πρέπει να καταναλώσεις ασχέτως πως είναι τα πράγματα γύρω σου. Το μόνο πρόβλημα είναι τα κάπως μεγαλύτερα σώματα που πρέπει κανείς να εγκαταστήσει.

  6. #16
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2008
    Θέση
    volos, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    20
    όπως υπολογίζω το δάπεδο και την οροφή έτσι υπολογίζω και τους τοιχους διαχωρισμού.Το Κ που βάζω για ενδιάμεσα δάπεδα και οροφές έιναι το ίδιο με την εξωτερική οροφή.Συνήθως βάζω 1.8 (το ξέρω είναι πολύ μεγάλο και σκέφτομαι να βάζω ποιο μικρό περίπου 1 ή 1.2) αλλά στον προσανατολισμό βάζω Ε δλδ εσωτερικό(για όσους έχουν 4Μ).Τις απώλειες αυτές τις υπολογίζω κανονικά στην κατανομή δαπανών.

    Υ.Σ.Τον συντελεστή Κ=1.8 τον έχω επιλέξει ως εξής:αν κανείς καθήσει και υπολογίσει τον συντελεστή Κ για έναν τοίχο χωρίς μόνωση θα βγεί περίπου 1.6 με 1.8.έτσι επελέγω πάντα την χει΄ρωτερη περίπτωση δλδ να μην έχει καθόλου μόνωση ο τοίχος

  7. #17
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by g-volos

    έτσι επελέγω πάντα την χει΄ρωτερη περίπτωση δλδ να μην έχει καθόλου μόνωση ο τοίχος
    Τη χειρότερη; Μήπως τη σίγουρη; Αλήθεια, έχει δει κανείς κατασκευαστή να βάζει έστω και υποτυπώδη μόνωση σε εσωτερική τοιχοποιία μεταξύ ιδιοκτησιών;

    Νίκος

  8. #18
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by DDD

    με θερμοστατικές κεφαλές και θερμιδομέτρηση καταναλώνεις αυτά που πρέπει να καταναλώσεις ασχέτως πως είναι τα πράγματα γύρω σου. Το μόνο πρόβλημα είναι τα κάπως μεγαλύτερα σώματα που πρέπει κανείς να εγκαταστήσει.
    Επειδή δεν έχω πολύ καλή αίσθηση από κόστη, ο συνδυασμός θερμοστατικών κεφαλών + μεγαλύτερων σωμάτων + αναπόφευκτα μεγαλύτερου λέβητα, θα στοίχιζε λιγότερο στην κατασκευή από τη μόνωση μεταξύ ιδιοκτησιών σε μια τυπική πολυκατοικία;
    Θεωρητικό το ερώτημα, γιατί βέβαια σε εμπορικά κτίρια η απάντηση είναι τίποτα από τα δύο...
    Και πάντως, ο συνδυασμός αυτός μπορεί να εξασφαλίζει σωστή θέρμανση του χώρου ανεξαρτήτως των μη θερμαινόμενων όμορων (έστω και πιο αργά), αλλά δεν αναιρεί την αδικία στη δαπάνη.

    Νίκος

  9. #19
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    quote:έχει δει κανείς κατασκευαστή να βάζει έστω και υποτυπώδη μόνωση σε εσωτερική τοιχοποιία μεταξύ ιδιοκτησιών;
    Η περίπτωση που περιγράφεις αναφέρεται ακριβώς εδώ


  10. #20
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by dipoli
    Η περίπτωση που περιγράφεις αναφέρεται ακριβώς εδώ
    Καλά, λέμε και καμμιά μ... να περνάει η ώρα!