εάν αυξάνεται πολύ >3bar τότε μάλλον έχει τρύπιο δοχείο διαστολής και μάλλον βγάζει νερό από το ασφαλιστικό. Αυτό εννοείς?quote:Originally posted by manolakis
καλησπερα ενας γνωστος μου αντιμετωπιζει το εξης προβλημα οταν δουλευει ο καυστηρας και καθως η πιεση του νερου αυξανεται αρχιζει και τρεχει νερο κατω απο τους σωληνες...τι μπορει να συμβαινει??
Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
ακριβως... μολις η πιεση ξεπερασει τα 3mbar τοτε ακριβως απο κατω απο τον καυστηρα αρχιζουν τα προβληματα με τις διαρροες...
ειναι θεμα υδραυλικου η καυστηριατζη?
Υδραυλικού φίλε.
www.udravlikos.gr
3 bar (όχι mbar) είναι μία συνήθης βαλβίδα ασφαλείας που τοποθετείται στο λέβητα, οπότε αν η πίεση ξεπεράσει τα 3 bar, κάνει τη δουλειά της: ανοίγει και αφήνει μια ποσότητα νερού να διαφύγει ώστε να πέσει η πίεση κάτω από τα 3 bar.quote:Originally posted by manolakis
ακριβως... μολις η πιεση ξεπερασει τα 3mbar τοτε ακριβως απο κατω απο τον καυστηρα αρχιζουν τα προβληματα με τις διαρροες...
Ερωτήματα: είναι φυσιολογικό με βάση την εγκατάστασή σου να φτάσει η πίεση στα 3 bar;
* Πόσους ορόφους ζεσταίνει ο λέβητας (υποθέτω ότι είναι στο υπόγειο, αν όχι διευκρίνισε).
* Στα πόσα bar είναι η πίεση όταν το σύστημα είναι κρύο;
* Πόση είναι η ισχύς του λέβητα;
Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα μας δώσουν μια καλή ιδέα αν η αρχική πίεση είναι σωστή, αν η βαλβίδα ασφαλείας είναι σωστή, και αν το δοχείο διαστολής είναι επαρκές - αλήθεια, πόσα λίτρα είναι;
Οσον αφορά το ότι τα νερά τα βλέπεις ακριβώς κάτω από τον καυστήρα: λίγο περίεργο, δεδομένου ότι από τον καυστήρα δεν περνάει νερό, άρα δεν είναι από εκεί! Τα συνηθέστερα σημεία διαρροής/διαφυγής είναι (α) η βαλβίδα ασφαλείας (που είναι στην πίσω μεριά του λέβητα, αντιδιαμετρικά με τον καυστήρα), και (β) ένα τρυπημένο δοχείο διαστολής.
Δες τη θέση του ΔΔ σε σχέση με το λέβητα, και αν τυχόν η βαλβίδα ασφαλείας έχει κανένα σωλήνα στην έξοδό της για να κατευθύνει το νερό κάπου, και πού πάει αυτό, και θα σε βοηθήσει να μαντέψεις καλύτερα από πού έρχεται το νερό. Αν και η μόνη αλάνθαστη μέθοδος είναι να το παρακολουθήσεις όταν συμβαίνει.
Νίκος
Μιας και μιλάμε για βαλβίδες ασφαλείας θα ήθελα την άποψή σας στο εξής:
Ολα τα συγγράμματα αναφέρουν ότι η Β.Α. πρέπει να τοποθετείται όσο ποιο κοντά στο λέβητα ή πάνω σε αυτόν. Σε περίπτωση εγκατάστασης λέβητα σε δώμα όμως δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο της αντί στο λέβητα που είναι το υψηλότερο? Τέτοια είναι η πεποίθησή μου αλλά πάλι θα μπορούσε να εγκατασταθεί ψηλά στο λέβητα (δώμα) με ρύθμιση τέτοια που θα έχει αφαιρεθεί η στατική πίεση της εγκατάστασης (ή τόση ανάλογα με το σημείο που θα εγκατασταθεί η Β.Α. όπως και με το Δ.Διαστολής). Το θέμα είναι, είναι ασφαλής μια τέτοια κίνηση για εγκατάσταση της Β.Α. στο λέβητα στο δώμα?
Αυτό που σκέφτομαι αρχικά είναι ότι αν βάλεις ΒΑ μόνο στο χαμηλότερο σημείο έχεις το μειονέκτημα ότι παρεμβάλεις βάνες μεταξύ ΒΑ και λέβητα. Αλλά ίσως μπορείς να αποφύγεις τις βάνες αν είσαι στο δώμα (δεν το πολυσκέφτηκα, μη βαράτε).
Και φυσικά μπορείς να βάλεις όσες ΒΑ θέλεις... αρκεί να μη σου δημιουργούν προβλήματα τυχόν διαρροές.
Για πόση υψομετρική διαφορά μιλάμε;