Φίλε ispap. Αυτά τα μυθεύματα περί των κυκλοφορητών ότι ο ένας «φρενάρει» τον άλλον, τα έχω ακούσει κι εγώ κατά καιρούς αλλά δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα. Την περίπτωση τη δική σου την έχω αντιμετωπίσει πολλάκις και όχι μόνο με επίτοιχα αλλά και με ψυκτικές μονάδες που η εργοστασιακή αντλία (κυκλοφορητής) δεν φθάνει για να καλύψει τις ανάγκες του δικτύου. Ο 15-40 που έχεις είναι φτιαγμένος για παροχή 1500 λίτρων ανά ώρα με μία πίεση (μανομετρικό στη γλώσσα μας) της τάξης των 0,3 Bar. Η «πίεση» αυτή δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να σου φέρει σε πέρας το δίκτυο (προφανώς θα έχεις μονοσωλήνιο με πλαστική σωλήνα). Θα πρέπει να βάλεις έναν ακόμα κυκλοφορητή σε σειρά με της μάννας του ώστε να προστεθούν οι πιέσεις και να πάρεις μία τελική τουλάχιστον 0,8 Bar. Αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ σε τέτοιου είδους «γυμναστικές» πρέπει να τηρηθούν αυστηρά κάποιοι κανόνες:
Ας πούμε Α τον κυκλοφορητή της μάννας του και Β τον πρόσθετο.
Κανόνες:
1. [u]Επιλογή του κυκλοφορητή: Ο κυκλοφορητής Β πρέπει να επιλεχθεί της «ιδίας περιοχής παροχών» με εκείνες του Α. Για παράδειγμα δεν βάζουμε ποτέ έναν κυκλοφορητή που είναι φτιαγμένος για 2 κυβ. μ ανά ώρα σε σειρά με κάποιον άλλον που είναι φτιαγμένος για 10 κυβ. μ. ανά ώρα. Προτείνω να αγοράσεις στην θέση του Β τον 25/70 της ίδιας εταιρείας (3 ταχύτητες) που θα τον βρεις εύκολα στο εμπόριο.
2. [u]Τοποθέτηση του κυκλοφορητή: Αν ο Α πρεσσάρει προς τα έξω από το μηχάνημα (εισαγωγή), ο Β θα μπει ακριβώς στην έξοδο του μηχανήματος ή όσο πλησιέστερα γίνεται και θα πρεσσάρει προς τα σώματα. Συνεπώς ο Α θα πρεσσάρει στην αναρρόφηση του Β και όλα θα πάνε καλά. Αν όμως ο Α πρεσσάρει στο μηχάνημα (στην είσοδο του μηχανήματος ή επιστροφή) τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και πρόσεξε καλά τις επόμενες γραμμές: Ο Β θα τοποθετηθεί πίσω από τον Α ώστε να πρεσσάρει στην αναρρόφηση του Α. Επειδή όμως θα τοποθετηθεί φυσικά έξω και επάνω στη γραμμή που έρχεται προς το μηχάνημα (επιστροφή) τότε θα καταργήσεις την πλήρωση νερού από το μηχάνημα και θα την κάνεις έξω με δικό σου αυτόματο πλήρωσης και δοχείο διαστολής 18 λιτρ. Την πλήρωση θα την κάνεις στην αναρρόφηση του Β. Κάνε την μακριά στα κολεκτέρ δεν πειράζει. Σημασία έχει να γίνει στο σωστό σημείο. Αν την κάνεις στην κατάθλιψη του Β τότε θα έχεις φαινόμενα υποπίεσης και θα σου τραβάνε αέρα τα εξαεριστικά οπότε θα υπάρχουν πολλά λειτουργικά προβλήματα.
3. [u]Πλήρωση του μηχανήματος: Θεωρώ ότι γίνεται μέσα στο ίδιο το μηχάνημα σε αναμονή που προβλέπεται για τον λόγο αυτόν. Αν δεν είναι έτσι τότε απάντησέ μας τα παρακάτω ώστε να τα ξαναδούμε:
1. Που πρεσσάρει ο κυκλοφορητής Α.
2. Που πρεσσάρει ο Β
3. Που ακριβώς είναι η πλήρωση και το δοχείο διαστολής του δικτύου σε σχέση με τους κυκλοφορητές και το μηχάνημα.
Το πρόβλημά σου θα λυθεί με ένα δεύτερο κυκλοφορητή και μόνο. Αρκεί να γίνει η δουλειά σωστά.




Απάντηση σε αυτήν την απάντηση
...