Πάμε τώρα στην περίπτωση του φίλου....quote:Για να τα αντιμετωπίζω αναγκάζομαι να θέτω σε λειτουργία και ένα δεύτερο κυκλοφορητή VILO S 25/7 τριών βαθμίδων (που απόμεινε στο κύκλωμα μετά την απομάκρυνση του επιδαπέδιου) γεγονός που ναι μεν
επιτρέπει την λειτουργία του λέβητα οχι όμως απόλυτα σωστά. Κι αυτό
γιατί ο μικρός κυκλοφορητής "φρενάρει" τον μεγάλο και η πίεση νερου
στον λέβητα πέφτει το νερό βράζει οταν λειτουργεί η μεγάλη σκάλα
του λέβητα.
Εδώ καταλαβαίνω ότι συμβένει ακριβός αυτό που λέει ο καπετάνιος...
Δημιουργείτε υποπίεση μέσα στον λέβητα διότι ο κυκλοφ β είναι μεγαλύτερος από τον α και ο καυστήρας δουλεύει λες και δεν έχει έχει νερό μέσα... για αυτο υπερθερμένετε αλλά και πέφτει η πίεση...
Τα λέω σωστα καπετάνιο?
www.udravlikos.gr





Απάντηση σε αυτήν την απάντηση