Σελίδα 5 από 11 ΠρώτοΠρώτο ... 34567 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 41 μέχρι 50 από 109

Θέμα: Λεβητοστάσιο με LOGO & χαμηλές θερμοκρασίες λέβητα

  1. #41
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by nyannaco

    quote:Originally posted by dipoli

    Δε μιλατε ρε παιδια..... Απέξω μ'αφήσατε...
    Πάντως για να μη στενιοχωριέσαι, κακά πράγματα δεν είχε μετά, δεδομένου ότι Κυριακή μεσημέρι είχαμε όλοι οικογενειακές υποχρεώσεις

    Νίκος
    Είναι μια ανακούφιση και αυτό....

    Πάντως τον χαβαλέ τον έχασα...
    Η αλήθεια είναι πως και γώ ήμουν σε οικοδομή στους θρακομακεδόνες, αλλα αν το ήξερα νωρίτερα θα το είχα κανονίσει... Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να τα έλεγα και με τους τρείς σας που παραστήκατε στην "τελετή"...

  2. #42
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    quote:Originally posted by Pirate

    Στο θέμα του αντεπίστροφου έχουμε πρώτα να κάνουμε περισσότερες παρατηρήσεις διότι η Φύση μας παίζει τα παιχνίδια της (μας παίζει ή μας χορεύει στα δάχτυλα) κι εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξηγούμε τι ...μας κάνει τώρα! Και αν μπορούμε να το εξηγήσουμε κι αυτό...

    Ειδικά στον Νίκο συμβαίνει το ακόλουθο παράδοξο:
    Δεν ζεσταίνεται ο συλλέκτης επιστροφής ως ώφειλε αλλά αυτός της εισαγωγής!

    Δεν είχαμε χρόνο να το ψειρίσουμε, για άλλη δουλειά βρισκόμασταν στο λεβητοστάσιο αλλά επιφορτίσαμε τον Νίκο να το ψάξει και να μας ενημερώσει.

    Άναψε η λάμπα του Κύρου ταυτόχρονα στον Γρηγόρη και σε μένα και ξεκινήσαμε να το λέμε μαζί. Υπάρχει η εξής πιθανότητα γι' αυτό το «ανάστροφο φαινόμενο»:
    Το ταφ σύνδεσης των επιστροφών της στήλης με το boiler είναι σχεδόν επάνω στην αναμονή επιστροφής του λέβητα. Από εκεί ως το ταφ της διακλάδωσης εισαγωγών στήλης και boiler είναι μόνο ο λέβητας. Ο κυκλοφορητής του boiler λειτουργεί στην χαμηλότατη ταχύτητα και ευτυχώς δεν είναι ο S 25/6 παρά ο RS 25/6. δίνει 1000 l/h με 1 μέτρο. Ίσα για να περάσει τη σερπαντίνα του boiler. Αν πάρεις την διαφορική πίεση στα δύο ταφ άντε το πολύ να βρεις 50 χιλιοστά ή 500 Pa.
    Στο μεταξύ η στήλη φεύγει κατακόρυφα με ωραία κλίση και πάει κάπου 7 με 8 μέτρα ψηλά. Αν το νερό μέσω του «φαινομένου της χύτρας» (δεν λέμε πια της κατσαρόλας διότι λαϊκίζει) ξεχυθεί προς τα πάνω την ώρα που η επιστροφή είναι ακόμα κρύα διότι δεν έχει αρπάξει αμέσως ο κυκλοφορητής του boiler τότε έχουμε στα 8 μέτρα με 50/20 ένα Δp=784 Pa!
    Τι σημαίνει αυτό; 784 > 500. Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει ανάποδη ροή ως αναμενόταν. Άρα δεν χρειάζεται το αντεπίστροφο! Και το φαινόμενο αυτό ως καθόλου σύνηθες μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως «ανάστροφο».
    Η περίπτωση του Νίκου είναι για εργαστήριο σπουδών που θα τονίζει ο καθηγητής τις εξαιρέσεις από τον κανόνα.
    Μας προβλημάτισε η περίπτωση αυτή πάνω που λέγαμε μαζί με τον Γρηγόρη την φράση: «δεν θα τρελαθούμε»... Και όμως!
    Είναι τα παιχνιδάκια της Φύσης μπρος τον ματαιόδοξο τον άνθρωπο που έλεγα παραπάνω...

    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου
    Δεν μου κάθετε καλά βρε καπετάνιο...
    Εγώ πιστεύω ότι το όλο κουφό οφειλόταν ότι ο Νίκος είχε στραγγαλίσει τα ρυθμιστικά....πιθανόν τις επιστροφής.
    Στο σπίτι του Κωσταντίνου που το είδαμε με τα ματάκια μας και οι δύο τον νεράκι πήγαινε μία χαρά από τις επιστροφές και ας είχε μια χαρά κατακόρυφη στήλη.....
    Με στραγγαλισμένα ρυθμιστικά και με ένα μονοσωλήνιο μήπως ο κυκλοφορητής του μπόιλερ δεν κατάφερνα να γυρίσει το νερό ανάποδα.....


    www.udravlikos.gr

  3. #43
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376
    quote:Originally posted by gregori

    Στο σπίτι του Κωσταντίνου που το είδαμε με τα ματάκια μας και οι δύο τον νεράκι πήγαινε μία χαρά από τις επιστροφές και ας είχε μια χαρά κατακόρυφη στήλη.....

    www.udravlikos.gr
    Περίμενε ρε Γρηγόρη. Άμα συμβαίνει το ίδιο και στον Νίκο, θα χάσω την αποκλειστικότητα.

    Με εκτίμηση.
    Κώστας.

  4. #44
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Ανεξάρτητα από το αν οφείλεται σε στραγγαλισμό κάποιων κυκλωμάτων ή όχι, επιβεβαιώνεται και με νεώτερες παρατηρήσεις - τόσο στη στήλη πάνω από το λέβητα, όσο και στους συλλέκτες στον απά πάνω όροφο - ότι με τον κυκλοφορητή του μπόιλερ μόνο σε λειτουργία (και της θέρμανσης όχι), τα σώματα στον από πάνω όροφο θερμαίνονται (και μάλιστα αρκετά) με ορθή ροή και όχι με ανάστροφη. Η στήλη της προσαγωγής δεν πιάνεται, ενώ της επιστροφής είναι μόλις και μετά βίας χλιαρή. Το ίδιο και οι συλλέκτες. Υποθέτω αυτό δείχνει επίσης και πολύ μικρή ταχύτητα και ροή... Η κατσαρόλα κερδίζει!
    Οταν προμηθευτώ θερμόμετρο θα προσπαθήσω να ρυθμίσω τα κυκλώματα και θα επανέλθω.

    Νίκος

  5. #45
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Ο κυκλοφορητής του boiler είναι στη μεγάλη σκάλα; Μήπως έχεις βάλει εκεί κανά ρυθμιστικό;

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  6. #46
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Οχι, είναι στη μικρή, είναι ο Wilo Star RS25/6, και δεν υπάρχει ρυθμιστικό.

  7. #47
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Αν δεν βαριέσαι κάνε και μια δοκιμή στη μεγάλη σκάλα. Μπορεί να αλλάξει το πράγμα.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  8. #48
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Δεν έχεις άδικο, όντως μπορεί. Θα γίνει στο επόμενο άναμμα

    Νίκος

  9. #49
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Νικόλα τι τελείωσε το θέμα με το Logo...

    Πρόταση...
    Σου κάνω την εγκατάσταση δωρεάν για τοποθέτηση τετράοδης βάννας...
    Εσύ βάζεις τα υλικά και την συνδεσμολογία και κάνουμε αντιστάθμηση.
    Παρατηρούμαι την κατανάλωση όλων των μηνών με 24ωρη λειτουργία και βγάζουμε συμπεράσματα αν κρατάς αρχείο την περσινή κατανάλωση.



    www.udravlikos.gr

  10. #50
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by gregori
    Σου κάνω την εγκατάσταση δωρεάν για τοποθέτηση τετράοδης βάννας... με αντιστάθμιση.
    Τώρα αυτό το πρότεινε για να με πειράξει...
    Γιατί ρε μάστορα τι σου 'κανα! Αγαπημένα δεν χωρίσαμε στου Νίκου;

    Αντιστάθμιση μέσα στο σπίτι του Νίκου; Που έχει τον θερμοστάτη του καυστήρα 3 μέτρα από το γραφείο του;


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό