  1. #1

    Επίτοιχος Αερίου (<28kW) και μέτρα πυρασφάλειας


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παιδιά σε νέα οικοδομή (τριόροφη) όπου θα μπει στα πίσω μπαλκόνια ένας επίτοιχος λέβητας αερίου (<28kW) σε εξωτερικό χώρο σε κάθε όροφο τι απαιτείται στην μελέτη πυρασφάλειας.

    Πάει βάσει της παραγράφου

    4.3.Σε όλα τα κτίρια ΅ε χρήση κατοικίας, σε χώρους ηλεκτρο΅ηχανολογικών εγκαταστάσεων,
    όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο
    φορητοί πυροσβεστήρες.

    ή ισχύει κάτι διαφορετικό;

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  2. #2
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό αν η εγκατεστημένη ισχύ είναι κάτω από 45 kW o ιδιαίτερος χώρος που βρίσκεται η συσκευή θέρμανσης δεν απαιτείται να ονομάζεται λεβητοστάσιο και ως εκ' τούτου δεν απαιτείται να σχεδιάζεται με τις προδιαγραφές ενός τυπικού λεβητοστασίου. Αρα δεν θεωρώ πως η περίπτωσή σου υπόκεινται κάτω από τις διατάξεις της παραγράφου 4.3.

  3. #3
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    Δ3/Α/11346
    Παράγραφος 14.2
    Στις κτιριακές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις στις οποίες καταναλώνεται Φυσικό Αέριο για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών θα λαμβάνονται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για την συγκεκριμένη χρήση του κτιρίου. Παράλληλα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 14.2 του κανονισμού. Σε κάθε χώρο κατανάλωσης θα τοποθετηθούν δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 6 Kg, πλησίον των συσκευών καύσης.



    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  4. #4

  5. #5
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    207
    Aυτό που απαιτείται όπως ειπωθηκε και παραπάνω είναι 2 πυροσβεστηρες στο διαμέρισμα, και μάλιστα σε κάποιο σημείο ώστε να θεωρείται ότι καλύπτεις και την κουζίνα , καθώς και αυτή θέλει 2 πυροσβεστήρες σαν συσκευή αερίου που είναι...σε ότι με αφορά τοποθετώ 2 πυροσβεστήρες σε κάθε κουζίνα διαμερισματος σε όλες τις οικοδομές (και αυτές που δεν έχουν επίτοιχα) που απαιτούν ενεργητική και μελέτη αερίου με την παρατήρηση ότι πρόκειται για μελλοντική τοποθετηση εφόσον γίνει χρήση ΦΑ.
    Όμως...αφού η οικοδομή είναι 3όροφη και υποθέτω ότι είναι κατοικίες , δεν απαιτείται μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας..άρα γιατί να δειξεις οτιδήποτε?

  6. #6
    Γιατί είναι τριόροφη + pilotis =τετραόροφη (δεν το είπα καλά στην αρχή) οπότε θέλει όλες τις μελέτες κανονικά

    (τα επίτοιχα θα είναι στο μικρό μπακλονάκι της κουζίνας οπότε οκ)

    @peris ψάχνωα αρκετή ώρα το Δ3/Α/11346 και κατεβάζω από το elinyae ένα δισέλιδο που υποτίθεται πως είναι το Δ3/Α/11346 αλλά δεν αναφέρει τπτ άλλο εκτός από κάτι γενικότητες.

  7. #7
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by deathlok
    @peris ψάχνωα αρκετή ώρα το Δ3/Α/11346 και κατεβάζω από το elinyae ένα δισέλιδο που υποτίθεται πως είναι το Δ3/Α/11346 αλλά δεν αναφέρει τπτ άλλο εκτός από κάτι γενικότητες.
    Ο κανονισμός για εγκαταστάσεις μέχρι 1 bar είναι... ΦΕΚ 963 αν σου λέει κάτι... σελίς 13601 στο ΦΕΚ...

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  8. #8

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Τώρα συνεννοηθήκαμε!!!

    googlarontas αυτό που μου είχες δώσει στην αρχή (Δ3/μπλα μπλα μπλα) μου έβγαζε την διευκρινιστική του ΦΕΚ 963 που είναι δύο σελίδες και δεν αναφέρει τπτ για αυτό μπερδεύτηκα. (Ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σου)

    Υ.Γ. ε εντάξει είπαμε το ΦΕΚ το ξέρω :P