    Αυτο τωρα ειναι ερωτηση κρισεως?
    Τι σχεση μπορει να εχει ενας λεβητας πετρελαιου συμπυκνωματων με τις κατασκευες του περασμενου αιωνα που συνανταμε συνηθως στα λεβητοστασια?

    Οτι πιθανοτατα λογω κοστους ειναι εκτος αγορα ειναι αλλο θεμα...

    Δειχνει οτι ειναι προχω. Απο κει και περα, δεν εχω την παραμικρη ιδεα τι κανει στη πραξη.
    Ποτε θα τον βαλεις να κανουμε τεστ?

    Burn baby, burn

  2. #52
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    quote:Ποτε θα τον βαλεις να κανουμε τεστ?
    Ναι αλλά πες του ότι ο λέβητας συμπυκνωμάτων προϋποθέτει ότι έχουμε θερμοκρασία επιστροφής στον λέβητα θ <= 45°. Αλλιώς μη μιλάς για συμπυκνώματα και μη πληρώνεις την όχι και τόσο μικρή διαφορά. Θεωρητικά το καυσαέριο συμπυκνώνεται κάτω των 60° αλλά με τι ρυθμό όμως!
    Αλήθεια πόσοι γνωρίζουν αυτή τη «λεπτομέρεια»;


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  3. #53
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2012
    Θέση
    Athen, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    63
    quote:Ποτε θα τον βαλεις να κανουμε τεστ?
    !Δυστυχώς!! έχω λέβητα. ενα κλασσικό μαντεμένιο Oscar με φέτες, λέει και χαμηλών θερμοκρασιών...τώρα ποσο χαμηλών εννοει δεν ξέρω ακόμα. υπερδιαστασιολογημένος μάλλον αρκετά... Οπότε καλά θα ήταν τώρα να έψαχνα για λέβητα. Έλα που έχει μόλις 2 χρόνια λειτουργίας,,, είπαμε άργησα...

    quote:Ναι αλλά πες του ότι ο λέβητας συμπυκνωμάτων προϋποθέτει ότι έχουμε θερμοκρασία επιστροφής στον λέβητα θ <= 45°
    Αυτό captain δεν το κατάλαβα... εννοείτε πως για να αξιοποιήθεί η ενέργεια των καυσαερίων πρέπει να έχει τόσο χαμηλή θερμοκρασία το νερό επιστοφής..? γιατί? αν σε ένα κανονικό λέβητα έχω θερμοκρασία καυσαερίων πχ 180 βαθμούς μέχρι τους πχ70 που θα βγάζει ο λέβητας συμπυκνωμάτων δεν μπορώ να εκμμεταλευτώ αυτή την θερμοκρασιακή διαφορά με νερό επιστοφής πχ 60 βαθμών.
    Δηλαδή αν με νερό 60 βαθμών η θερμοκρασία καυσαερίων σε λέβητα συμπυκνωμάτων είναι 80 βαθμούς και υγροποιεί στην καμινάδα και όχι από τον λέβητα με κάποιο σύστημα συλλογής προς την αποχέτευση υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα (άσχετα με υγρασίες κλπ.)?
    Εκτός αν μέσα στον λέβητα συμπυκνωμάτων πρέπει να δημιουργούνται de facto συμπυκνώματα ωστε να λειτουργήσει...

  4. #54
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,621
    Αμα υγροποιει στην καμιναδα πως θα παρουμε πισω την ανωτερη θερμικη ενεργεια?

    Προφανως δεν χρειαζονται ντε και καλα συμπυκνωματα για να λειτουργησει ενας λεβητας συμπυκνωσεως

    Απλα, αν κοιταξεις τις προδιαγραφες, οι σουπερ γουαου επιδοσεις ερχονται με επιστροφη στους 30... Κατι που σημαινει ενδοδαπεδια.
    Πριν αρκετο καιρο οταν οι λεβητες συμπυκνωσεως ηταν σημαντικα ακριβοτεροι, το επιπλεον κοστος ηταν δυσκολο να αποσβεσθει σε πιο συμβατικες χρησεις.
    Σημερα, με την ανοδο του κοστους του καυσιμου και την πτωση τιμων των λεβητων λογω ωριμανσης της συγκεκριμενης τεχνολογιας παιζει και εκει που ακομα η εκμεταλλευση δεν ειναι optimal.



    Burn baby, burn

  5. #55
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2012
    Θέση
    Athen, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    63

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    οκ τώρα κατάλαβα το σκεπτικό. δεν σκεφτόμουν το max βαθμό απόδοσης...
    Θεώρησα απλοϊκά πως αφού αξιοποιείς την θερμοκρασία των καυσαέριων κερδίζεις...
    Αυτή η χαμηλή θερμοκρασία φαντάζομαι πως αξιοποιείται κατεβάζοντας χαμηλοτερα το κάτω όριο της αντιστάθμισης. Εφόσον βέβαια τα υπερ-υπερδιαστασιολογημένα σώματα μας ή η ενδοδαπέδια μας επιτρέψουν να το αξιοποιήσουμε.