Θέμα: "λογική" θερμοκρασία καυσαερίων;

  1. #11
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by Nikos Mavrofidis

    CONSTANTINOS TA PROGRAMMATA POY ANAFEREIS YPOLOGIZOYN
    KATA EN 13384 ? Nikos
    Υπολογίζουν κατά Ν2238-1994 και Π.Δ. 186/1992 και Ν.2859/2000
    ALTEC και Data Communication

    Με εκτίμηση.
    Κώστας.

  2. #12
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376
    quote:Originally posted by burnerman

    Εφόσον για την μέτρηση των καυσαερίων χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός αναλυτής, εξοπλισμένος με εκτυπωτή, στην εκτύπωση του οργάνου θα πρέπει να αναγράφονται είτε δια μέσου του εκτυπωτή είτε ιδιοχείρως, επίσης, τα στοιχεία του συντηρητή και η ημερομηνία έκδοσης και το απόκομμα να επισυνάπτεται στο φύλλο συντήρησης.

    Φίλε burnerman το έγραψα παραπάνω ότι έχω επεξεργαστεί την εκτύπωση επίτηδες για να μην φαίνονται τα στοιχεία του ειδικού

    Το αποτέλεσμα των μετρήσεων του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να εκφράζονται σε περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο αναφοράς 3%............................


    Να πείς στον συντηρητή σου να αλλάξει το O2 REF απο off σε 3%.

    Αυτό πρακτικά για εμάς τους μη ειδικούς τι σημαίνει;


    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::
    Don't try to bribe me.You can't afford my rates!
    Με εκτίμηση.
    Κώστας.

  3. #13
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    128
    quote:Originally posted by CONSTANTINOS
    Να πείς στον συντηρητή σου να αλλάξει το O2 REF απο off σε 3%.

    Αυτό πρακτικά για εμάς τους μη ειδικούς τι σημαίνει;
    Σημαίνει οτι, αν δεν το κάνει, οι συγκεντρώσεις των αερίων στα καυσαερια δεν υπολογίζονται όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία (άρα η σύγκριση με τα νόμιμα όρια δεν είναι δυνατή).

    Παρεπιπτόντως, έκανα αρκετές διορθώσεις στο post μου παραπάνω. Αρχισα να καταλαβαίνω κάπως τι γίνεται. Πολύ χρήσιμο είναι και ένα excel που βρήκε ο Μίλτος : http://burner.danfoss.com//tools/noz...eCalc_UK06.xls
    Δημήτρης

  4. #14
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376
    Φίλε jimos υπολογίζεις τόσα νούμερα και δεν μπορείς να βρείς το ύψος της καμινάδας;

    Με εκτίμηση.
    Κώστας.

  5. #15
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    128
    quote:Originally posted by CONSTANTINOS

    Φίλε jimos υπολογίζεις τόσα νούμερα και δεν μπορείς να βρείς το ύψος της καμινάδας;
    Ποιός είπε βρε οτι δεν μπορώ; 11,5 μέτρα. Τι θα κερδίσω;

    Η συντήρηση σήμερα έδειξε οτι υπήρχε πράγματι σοβαρό πρόβλημα και δεν είμαι τόσο ψείρας και περίεργος όπως νόμιζα [)] Ακούστε να τραβάτε τα μαλλιά σας. Οπως μου είπε ο καυστηρατζής, από τους φλογοαυλούς περιμετρικά του θαλάμου καυσης λείπουν τα "ελατήρια" που περιορίζουν την ταχύτητα εξόδου των καυσαεριων (μάλλον πρόκειται για στροβιλιστές). Σίγουρα πάντως δεν υπάρχει τίποτα μέσα σ' αυτούς τους φλογοαυλούς. Δεδομένου οτι ο λέβητας ήρθε ολοκαίνουριος στη συσκευασία του κλειστός και δεν ανοίχτηκε κατά την εγκατάσταση πέρισυ, τα εξαρτήματα αυτά κατα λάθος δεν τοποθετήθηκαν στο εργοστάσιο. Αποτέλεσμα ήταν να μη προλαβαίνουν τα καυσαέρια να αποδώσουν μεγάλο ποσοστό της θερμότητάς τους, εξ' ου και η υψηλή θερμοκρασία εξόδου. Και, επειδή όταν μέτρησα τη θερμοκρασία εξόδου το νερό σίγουρα δεν ειχε φτάσει τους 80 βαθμούς που επιβάλλει ο κανονισμός κατά τη μέτρηση, η πραγματική θερμοκρασία εξόδου μάλλον ακόμη μεγαλύτερη!

    Να τελικά που χρειάζονται οι συντηρήσεις, ακόμη και σε καινούριους λέβητες. Ισως πει κανείς οτι ο καυστηρατζής θα έπρεπε να είχε μετρήσει από την 1η φορά την υψηλή θερμοκρασία και να υποπτευθεί οτι κάτι δεν παει καλά. Υποθέτω πως οι 220 βαθμοί που ειδε τότε αφορούσαν εντελώς κρύο λέβητα, αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω τη διαφορά. Τέλος πάντων, τώρα περιμένω να έρθουν τα εξαρτήματα για να ξανακάνουμε τη μέτρηση.

    Για την ιστορία, η αιθάλη ήταν ελάχιστη.

    Δημήτρης

  6. #16
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Ξέρεις με τι μπεκ δουλεύει ο καυστήρας;

    Ο καυστηρατζής θα έπρεπε όντως να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκτός αν το απέδωσε αλλού. Μάλον ο λέβητας δουλεύε με λιγότερα kg πετρελαίου από ότι τα ονομαστικά αλλιώς θα είχες ακόμα μεγαλύτερη θερμοκρασία.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  7. #17
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376
    quote:Originally posted by jimos
    1. Η καμινάδα είναι ουσιαστικά αμόνωτη, ο καπναγωγός επίσης (αλλά αυτός θα μονωθεί σύντομα).
    quote:Originally posted by jimos
    Η εσωτ. διάμετρος της καμινάδας είναι 20cm .....
    Επειδή έχουμε περίπου ίδια δεδομένα, εάν δεν μονώσεις την καμινάδα - που μάλλον είμαι μεγάλη - θα έχεις υγροποιήσεις.

    Με εκτίμηση.
    Κώστας.

  8. #18
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    128
    quote:Originally posted by miltos

    Ξέρεις με τι μπεκ δουλεύει ο καυστήρας;
    Δούλευε με 1.0 US gal/h (ακόμη να επικρατήσει το μετρικό σύστημα. Τώρα έβαλε το αμέσως μικρότερο.

    quote:Ο καυστηρατζής θα έπρεπε όντως να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκτός αν το απέδωσε αλλού.
    Αυτό πιστεύω πως έγινε. Με την επικρατούσα λογική των υπερδιαστασιολογήσεων και των αμόνωτων καπνοδοχων, η χαμηλή θερμοκρασία είναι που ανησυχεί τους καυστηρατζήδες και όχι η υψηλή...


    quote:Επειδή έχουμε περίπου ίδια δεδομένα, εάν δεν μονώσεις την καμινάδα - που μάλλον είναι μεγάλη - θα έχεις υγροποιήσεις.
    δυστυχώς, για να μονωθεί οπως είναι, δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα. Θέλει ξήλωμα, τοποθέτηση ανοξείδωτης, μερεμέτια, βάψιμο τοίχων (το αφήνω για πολύ αργότερα, η μαλ... έγινε, δυστυχώς).

    Δημήτρης

  9. #19
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    quote:Δούλευε με 1.0 US gal/h (ακόμη να επικρατήσει το μετρικό σύστημα. Τώρα έβαλε το αμέσως μικρότερο.
    Αν δούλευε με 1.00 και με νορμάλ πίεση πετρελαίου (όχι ψόφια) η θερμοκρασία των καυσαερίων ήταν σχετικά μικρή. Μου κάνει εντύπωση!

    Ελατήρια φαντάζομαι ότι θα βάλεις...





    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  10. #20
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    128

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by miltos
    quote:Δούλευε με 1.0 US gal/h (ακόμη να επικρατήσει το μετρικό σύστημα. Τώρα έβαλε το αμέσως μικρότερο.
    Αν δούλευε με 1.00 και με νορμάλ πίεση πετρελαίου (όχι ψόφια) η θερμοκρασία των καυσαερίων ήταν σχετικά μικρή. Μου κάνει εντύπωση! (υποθέτοντας πως ο λέβητας είναι 4000kcall - 40KW δεν υπάρχει σε bentoil).
    Πράγματι 40000 Kcal/h είναι. Η πίεση πρέπει να ήταν κανονική. Γιατί όμως λες οτι η θερμοκρασία ήταν σχετικά μικρή; Αν υπολόγισα καλά (θεωρώντας θερμαντική δύναμη diesel= 8239Kcal/h), 1.0 US gal/h δίνει 34900 Kcal/lt, αρκετά κάτω από την ονομαστική ισχύ του λέβητα δηλαδή. Τόσο πολύ χάνει σε δυαντότητα απορρόφησης ισχύος όταν λείπουν τα ελατήρια ή δεν υπολόγισα σωστά την ισχύ του καυστήρα; Παρατήρησα και κάτι άλλο αλλά πες μου πρωτα γι αυτό.

    quote:Ελατήρια φαντάζομαι ότι θα βάλεις...
    Φυσικά. Αν και γιατί τα λεν ελατήρια; Αποκλείεται να δουλεύεουν ως τέτοια.