Συντονιστής
κυκλοφορητης και πίνακα αυτονομίας
λοιπόν εμπλεξα φαίνεται...
σε πολυκατοικία με πίνακα αυτονομίας με ωρομετρητες - ηλεκτροβανες, ενα κυκλοφορητη, τον οποιο εχει συνδεσει με θερμοστατη επαφης μόνο στον πίνακα αυτονομίας και όχι στον πίνακα του λέβητα, ετσι ωστε ο κυκλοφορητης δουλεύει ολη την ωρα και δεν σταματαει.
του λεω να τον συνδεσει και με τον πίνακα του λέβητα για να αρχιζει κ να σταματαει με το θερμοστατη του πίνακα κ μου λεέι οτι δεν χρειαζεται και τετοια. "ο λέβητας ειναι μεγαλος και ζεσταινει το νερο γρηγορα και δεν πειραζει αν δουλευει ολη την ωρα".
αντε βγαλε ακρη τωρα.
mechanical tirbouson
-
Εξέχον μέλος
Αυτός που τα λέει αυτά προφανώς ανάβει τελευταίος την θέρμανση. Δεν έχει ρωτήσει φαίνεται τι πληρώνει αυτός που ανάβει πρώτος.
Τώρα για να γελάσουμε αυτοί αντί για αποθέρμανση κάνουν προαποθέρμανση.
Ίσως εάν έχουν μεγάλο λέβητα και μεγάλη ταχύτητα νερού να μην κλείνει ποτέ εξαιτίας της θερμοκρασίας του καζανιού αλλά εξαιτίας κάποιου θερμοστάτη χώρου.
Με εκτίμηση. ( Πρόσεχε, άσχετος ).
Κώστας.
-
Συντονιστής
είναι καινουρια εγκατασταση κ την δοκιμαζουμε,πιστεύω πως τα καλώδια από πίνακα ααυτονομίας πανε σε κυκλοφορητη και πάνε επίσης και στην κλέμα του πίνακα λέβητα στη θέση του κυκλοφορητη.
δεν μπορει, μολις σηκώνεις την ασφάλεια πό τον πίνακα του λεβητοστασίου, να παίρνει μπρός αμέσως ο κυκλοφορητης!
mechanical tirbouson
-
Εξέχον μέλος
Εχεις δίκιο, δεν είναι σωστό. Ο κυκλοφορητής πρέπει να ελέγχεται από υδροστάτη ώστε να λειτουργεί μόνο από μία θερμοκρασία και πάνω.
Το πρόβλημα των κακών συνδεσμολογιών έχει τις εξής συνιστώσες: οι πίνακες λέβητα κατασκευάζονται με την παραδοχή ότι θα λειτουργήσουν stand-alone, χωρίς αυτονομίες. Οι πίνακες αυτονομίας, από την άλλη, συνοδεύονται από οδηγίες σύνδεσης που η εφαρμογή τους απαιτεί επέμβαση (έστω και μικρή) στον πίνακα του λέβητα. Κάποιοι "μάστορες" όμως είτε δεν ξέρουν και το φοβούνται, είτε παραξέρουν (διάβαζε: τα ξέρουν όλα), είτε απλά βαριούνται; Γενικά γίνονται πολλές ομορφιές. Αν δεν στο φτιάχνει ο μάστοράς σου φέρε άλλον.
Νίκος
-
Εξέχον μέλος
Παιδιά έχετε υπόψη σας ότι μερικές εταιρίες σε μαντεμένια μεγάλα καζάνια απαιτούν ο κυκλοφορητής να παιρνει κατευθείαν χωρίς να παρεμβάλλεται θερμοστάτης για προστασία του λέβητα απο κρακ.
Αλλιώς δεν αναγνωρίζουν την εγγύηση.
-
Εξέχον μέλος
Ουπς! Αυτό δεν το ήξερα! Για τί ισχύος λέβητες και πάνω μιλάμε;
Νίκος
-
Συντονιστής
ο λεβητας ειναι χαλυβδινος 100000kcal/h
mechanical tirbouson
-
Συντονιστής
γρηγόρη το ξερω ρε συ για τους μαντεμενιους αλλα και σε αυτη την περίπτωη παλι δεν ειναι σωστο να δουλεύει ο κυκλοφ και να στελνει κρυο νερο στα σωματα.
στη τωρινη περιπτωση μας, προφανως ο ανθρωπος δεν ξερει. πριν λιγο με πηραν τηλεφωνο κ ο κυκλοφορ δεν εσβησε από τις 12 το μεσημερι. και πως να σβησει που δεν παιρνει εντολη απο πουθενα ρε παιδια!
mechanical tirbouson
-
Εξέχον μέλος
Αν δεν συντρέχει ο λόγος ποου ανέφερε ο Γρηγόρης - και προφανώς δεν συντρέχει αφού μιλάς για χαλύβδινο, δεν θέλω ο κυκλοφορητής να δουλεύει κάτω από τους 40C και για ένα ακόμη λόγο: για να ανεβάζει ο λέβητας θερμοκρασία πιο γρήγορ αόταν ξεκινάει από κρύος, ώστε να μένει λιγότερο χρόνο σε χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων για περιορισμό των υγροποιήσεων.
Τώρα, σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση, εννοείς ότι δεν σταματάει ο κυκλοφορητής ούτε όταν κόψει η εντολή στον καυστήρα; Αλλο μάστορα γρήγορα!
Νίκος
-
Συντονιστής
ανα γεια σου. συνεχεια δουλευει ολη την ωρα ειτε σβηνει ειτε ξεσβηνει ο καυστηρας .
οταν κοψεις το ρευμα στο λεβητοστασιο τοτε σβηνει ο κυκλοφορ.
mechanical tirbouson
Δικαιώματα απάντησης