Θέμα: Πρόβλημα σε εγκατάσταση θέρμανσης

  1. #1

    Πρόβλημα σε εγκατάσταση θέρμανσης


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλημέρα! Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Υπάρχει ενα δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης το οποίο εξυπηρετεί δύο σπίτια, ένα στον 1ο όροφο και ένα μικρό (δυάρι) στο ισόγειο. Δεν υπάρχει αυτονομία για τα δύο σπίτια, παρά μόνο μια βάνα στο σπίτι του ισογείου, έτσι ώστε όταν αυτό δεν κατοικείται να κόβεται η παροχή. Το σπίτι αυτό ήταν ακατοίκητο για 4 χρόνια περίπου και τώρα που χρειάστηκε να ανοίξω τη βάνα για να ζεσταθούν τα σώματα δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή η βάνα ανοίγει κανονικά αλλα το ζεστό νερό δεν φαίνεται να περνάει από εκεί... έχει κανείς ιδέα τι μπορεί να φταίει;

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376
    Παλαιότερα το ισόγειο ζεσταινόταν;
    Η βάνα λειτουργεί;
    Μετά από τόσα χρόνια μπορεί το σύστημα στο ισόγειο να χρειάζεται εξαέρωση. Το τσεκάρισες;

    Μια μικροεπέμβαση για να ελέγξεις τις ροές θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική.

    Με εκτίμηση. ( Πρόσεχε, άσχετος ).
    Κώστας.

  3. #3
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    Για δοκίμασε να ανοίξεις και τους διακόπτες των σωμάτων ή ακόμη μια κεντρική βάνα Αφού έχει μία θα έχει και δεύτερη)

    http://levitostasia.net

  4. #4
    oonstantinos παλαιότερα το ισόγειο ζεσταινόταν κανονικά. Αν δεν περάσει νερό από τις σωληνώσεις πως μπορώ να κάνω εξαέρωση?

    dimis τι εννοείς να ανοίξω ακόμα μια κεντρική βάνα? εννοείς αυτή που είναι στο λεβητοστάσιο? αυτή είναι ήδη ανοιχτή γιατί χρησιμοποιούμε το σύστημα για τη θέρμανση του ορόφου. θα ελέγξω τους διακόπτες των σωμάτων αν και φοβάμαι ότι είναι ήδη ανοικτοί.

    ευχαριστώ πάντως και τους δύο για την άμεση ανταπόκριση

  5. #5
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by bourbouja

    Δηλαδή η βάνα ανοίγει κανονικά αλλα το ζεστό νερό δεν φαίνεται να περνάει από εκεί... έχει κανείς ιδέα τι μπορεί να φταίει;
    Πώς ξέρεις ότι η βάνα άνοιξε κανονικά? Από το χερούλι μήπως? Μετά από 4 χρόνια κλειστή, ίσως να γύρισε μόνο το χερούλι και όχι η μπίλια στον κορμό.
    Εκτός εάν έχει και άλλη βάνα όπως είπε και ο μέγας.

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  6. #6

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Το πιο πιθανό είναι να είναι χαλασμένη η βάνα, δεν βλέπω κάτι άλλο!
    Σας ευχαριστώ πάντως για την άμεση ανταπόκριση!