    Βαθμός απὀδοσης λέβητα


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Οι παλιοί σιδερενιοι λέβητες του ΣΟΥΛΙΣ(γυρω στο 1990) τι βαθμό απόδοσης να εχουν?Να πουμε 80%.
    Αν κάποιος εχει καποια ιδεα να τον ευχαριστησω απο τωρα.

  2. #2
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

    Τον βαθμό απόδοσης ενός λέβητα μπορούμε να τον βρούμε κατά προσέγγιση από την ακόλουθη σχέση:

    BA=100*QA/B*HK όπου:

    ΒΑ=Βαθμός απόδοσης

    QA=Η ονομαστική ισχύς του λέβητα σε Kcal/h

    Β= Η ωριαία κατανάλωση καυσίμου σε Κg/h

    HK=Κατώτερη θερμική δύναμη καυσίμου σε Kcal/h (για πετρέλαιο 10.500)

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

    QA=20.000Kcal/h, Β=2kg/h, HK=10.500 Kcal/h και εφαρμόζοντας την σχέση έχουμε: BA=100*20.000/2*10.500=95,2%

    ΕΤΗΣΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

    Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, είναι ο ετήσιος βαθμός απόδοσης. Αυτό, μαζί με την σωστή επιλογή της ισχύος του λέβητα, αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομία σε καύσιμα.

    Ο βαθμός απόδοσης της καύσης ή ο βαθμός απόδοσης του λέβητα, δεν δίνουν μια πλήρη εικόνα για το μέγεθος κατανάλωσης καυσίμων. Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ετήσιο βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

    Ετήσιος βαθμός απόδοσης, είναι η ενέργεια (θερμότητα) που παράγει ο λέβητας, μείον τις απώλειες των καυσαερίων, τις θερμικές απώλειες του λέβητα και τις απώλειες διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης. Είναι δηλαδή, η θερμότητα που έχουμε για την θέρμανση χώρων και ζεστού νερού χρήσης.

    * Απώλειες καυσαερίων, είναι η θερμότητα που χάνουμε από την καπνοδόχο
    * Απώλειες λέβητα, είναι η θερμότητα που εκπέμπεται από τον λέβητα στο περιβάλλον, κατά την διάρκεια λειτουργίας του
    * Απώλειες διακοπής, είναι η θερμότητα που χάνει ο λέβητας προς το περιβάλλον και την καπνοδόχο, όσο ο καυστήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας
    * Βαθμός απόδοσης καύσης, είναι η θερμότητα καύσης (100%) μείον απώλειες καυσαερίων

    Το ιδανικότερο θα ήταν, να είχαμε ετήσιο βαθμό απόδοσης 100%, που σημαίνει ότι όλη η ενέργεια που παρήχθη, μετατράπηκε σε ωφέλιμη ενέργεια. Αυτό βέβαια είναι πρακτικά αδύνατο γιατί ήδη 10% απώλειες έχουμε από τα θερμά καυσαέρια (180 βαθμούς Κελσίου), που βγαίνουν από την καπνοδόχο. Απώλειες έχουμε επίσης, από τον λέβητα, τις σωληνώσεις κ.λ.π. Στην καλύτερη λοιπόν περίπτωση, ο βαθμός απόδοσης της όλης εγκατάστασης, μπορεί να είναι περίπου 86%. Ακόμη και η τιμή αυτή επιτυγχάνεται σπάνια και μόνο όταν η εγκατάσταση είναι καινούργια.

    Για υψηλό βαθμό απόδοσης απαιτείται:

    * Λέβητας και σωληνώσεις ισχυρά μονωμένες
    * Ο λέβητας να μην βρίσκεται σε αναμονή, για να αποφύγουμε τις απώλειες διακοπής και λειτουργίας
    * Υψηλός βαθμός απόδοσης καύσης (πάνω από 90%)
    * Μικρός σε διαστάσεις λέβητας, με μικρή περιεκτικότητα νερού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις (όχι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται).

    Αν κανείς ψάξει προσεκτικά τα πιθανά σημεία απωλειών σε μια κεντρική θέρμανση, τότε θα διαπιστώσει πώς δεν είναι καθόλου απίθανο, ότι από μια επίσημη έρευνα προέκυψε ένας μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης, κάτω από 40%. Αυτό σημαίνει ότι το 60% των καυσίμων που αγοράζουμε χάνεται.

    Στόχος μας είναι να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 90% και αυτό θα το πετύχουμε, χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο οικονομικό λέβητα και μια σύγχρονη οικονομική εγκατάσταση λεβητοστασίου.

    Δεν αρκεί όμως μόνο η σύγχρονη εγκατάσταση. Χρειάζεται και σύγχρονη αντίληψη και γνώση για την σωστή λειτουργία της. Για παράδειγμα, από ένα μόνο παράθυρο που παραμένει ελαφρά ανοικτό, έχουμε μέσα σε 10 ώρες απώλειες, που αντιστοιχούν σε 3,5 λίτρα περίπου πετρελαίου.

    http://levitostasia.net

  3. #3
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376
    Φίλε Dion καλώς ήρθες. Γιατί να πούμε 80%; Δεν λέμε 90% καλύτερα; Εάν πούμε 70%; Μας ενοχλεί πουθενά; Την κολοκυθιά θα παίξουμε; Αν θέλεις σώνει και ντέ να αλλάξεις λέβητα είμαι διατεθειμένος να σου πω και 63,6%. Πάντως είναι καλύτερα να φωνάξεις έναν ειδικό να μετρήσει το μηχάνημα.




    Dimis είχα κάνει και παλιότερα μια απόπειρα αλλά δεν τα κατάφερα. Τα νούμερα που βάζω είναι:
    QA=51.170Kcal/h, Β=4,16kg/h, HK=10.200 Kcal/h και εφαρμόζοντας την σχέση έχουμε: BA=100*51.170/4,16*10.200=120,59% που κάνω λάθος;



    Με εκτίμηση. ( Πρόσεχε, άσχετος ).
    Κώστας.

  4. #4
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    Κώστα όντως ο λέβητας που αναφέρεις και με την κατανάλωση που αναφέρεις έχει βαθμό απόδοσης 120,59%
    Είναι δυνατόν αυτό? Λογικά όχι. Δηλαδή δεν μπορούν 4,16 κιλά πετρέλαιο με 10.200 Kcal ανά κιλό να μας δώσουν 51.170 Kcal.
    Το ζητούμενο δηλαδή είναι αυτά τα 51.170 Kcal (που είναι η ονομαστική ισχύς του λέβητα) πόσα κιλά πετρέλαιο θα καταναλώσουμε για να τα πάρουμε. Δηλαδή για να είχε αυτός ο λέβητας 100% βαθμό απόδοσης θα έπρεπε να καούν (με 10200 που λες εσύ) 5,016 κιλά πετρέλαιο. Αν για να πάρουμε αυτές τις 51.170 Kcal καταναλώναμε 10 κιλά πετρέλαιο τότε ο λέβητας θα ήταν για πέταμα.
    Σ ευχαριστώ για την παρατήρηση. Καιρό ήθελα να γράψω και δεν εύρισκα την ευκαιρία. Να πω λοιπόν
    1) Ο Βαθμός απόδοσης ενός λέβητα μετριέται μόνο σε ινστιτούτο θερμοδυναμικής. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λες στον Dion. Κανένας ειδικός δεν μπορεί να μετρήσει την απόδοση του λέβητα μέσα στο λεβητοστάσιο.
    2) Άλλο ο βαθμός απόδοσης ενός λέβητα και άλλο ο βαθμός απόδοσης της καύσης του καύσιμου υλικού από τον καυστήρα. Αυτόν μπορούμε να τον μετρήσουμε μέσα στο λεβητοστάσιο.
    Οπότε ο Dion Θα πρέπει να εμπιστευτεί το ταμπελάκι που έχει ο λέβητας του επάνω (αν φυσικά αναφέρει τον βαθμό απόδοσης)
    Ελπίζω να έγινα κατανοητός


    http://levitostasia.net

  5. #5
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    Dimi όχι πια! Τώρα πλέον δίχως εργαστήριο μπορούμε και μόνοι μας να μετρήσουμε έναν λέβητα διαιρώντας αυτό που δίνει με αυτό που που παίρνει. Αυτό που παίρνει μετριέται εύκολα (πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια σε καυστήρα-κυκλοφορητή). Αυτό που δίνει μετριέται πάλι εύκολα: βάζουμε μία κεντρική εξισορροπητική βαλβίδα από την οποία μετρούμε συνεχώς την παροχή του νερού που περνά μέσα από τον λέβητα. Στη συνέχεια με δύο πολύ καλά θερμόμετρα παίρνουμε τις θερμοκρασίες εξόδου/εισόδου από και προς λέβητα. Τον φορτίζουμε εντελώς και τον μετράμε και στη συνέχεια τον φορτίζουμε κατά 75%, 50% και βγάζουμε το τελικό συμπέρασμα. Βέβαια, θα μας πει ο Νίκος, ότι όλη η διαδικασία μέτρησης ενός λέβητα με κάθε λεπτομέρεια και εξονυχιστικά υπάρχει σε κάποιο ΕΝ----.
    Σαφώς, αλλά να τον πάρουμε υπό μάλης και να τον τρέχουμε στο τάδε ελβετικό εργαστήριο ίσως μας πέφτει λίγο βαριά η διαδικασία. Τον μετράμε μόνοι μας και αν κάνουμε λάθος ±1,4% δεν θα στενοχωρηθούμε ιδιαίτερα πια!

    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  6. #6
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2008
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    251
    quote:Originally posted by CONSTANTINOS
    Dimis είχα κάνει και παλιότερα μια απόπειρα αλλά δεν τα κατάφερα. Τα νούμερα που βάζω είναι:
    QA=51.170Kcal/h, Β=4,16kg/h, HK=10.200 Kcal/h και εφαρμόζοντας την σχέση έχουμε: BA=100*51.170/4,16*10.200=120,59% που κάνω λάθος;
    Μάλλον στη μετρήση της κατανάλωσης πετρελαίου κάνεις λάθος, φίλε Κώστα. Θερμοδυναμικά, και εφόσον δεν μιλάμε για λεβητα που κάνει συμπίκνωση των καυσαερίων (που "συμβατικά βγάζει βαθμό απόδοσης πάνω από 100% - ΔΕΝ είναι πραγματικός όμως) είναι αδύνατο να έχεις 120,59%.

    Μπορείς μήπως να βρεις από κανένα manual του λέβητα ποια είναι η ονομαστική κατανάλωση? Αν ναι, τότε συγκρίνοντας την με αυτήν που μέτρησες θα καταλάβεις αν κάπου έχεις κάνει λάθος στη μέτρηση.
    Αριθμητικά πάντως είσαι σωστός..

  7. #7
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376
    quote:Originally posted by dimis
    Ελπίζω να έγινα κατανοητός http://levitostasia.net
    Dimis τώρα το κατανόησα. Άλλο πράγμα ο βαθμός απόδοσης του λέβητα, άλλο πράγμα ο βαθμός απόδοσης της καύσης του καυσίμου και άλλο πράγμα ο ετήσιος ή συνολικός βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης. Ευκαιρία ψάχνω για ερωτήσεις οπότε μην ανησυχείς.
    1) Δεν έχω καταφέρει να βρώ την κατηγοριοποίηση των λεβήτων και την ανάλογη σήμανσή τους με αστέρια.
    2) Παντού βρίσκω ως κατώτερη θερμογόνο δύναμη του πετρελαίου τις 10200 Kcal/h. Είμαι σίγουρος ότι δεν επιδιώκεις την διαφοροποίηση αλλά πρέπει να μάθω τι συμβαίνει.
    3) Ετήσιο ή συνολικό βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης 86% μου φαίνεται ωσάν όνειρο. Μετά από ριζική ανακαίνιση έπιασα 80,94% σε εξεταζόμενο διάστημα 31 ημερών. Υπάρχουν κάποιες διορθώσεις αλλά πάλι δεν το βλέπω.
    4) Μετά από πόσο χρονικό διάστημα θεωρείται ότι ο λέβητας δεν είναι σε αναμονή; Δηλαδή όταν κάθε 15 ή 20 λεπτά ξαναμπαίνει σε λειτουργία τι έχουμε;
    5) Λέβητας με μικρή περιεκτικότητα νερού. Ένας σιδερένιος έχει υπερδιπλάσια ποσότητα από έναν όμοιό του μαντεμένιο. Είδα τυχαία 2 λέβητες. Ο μαντεμένιος έχει 25 λίτρα και ο σιδερένιος 65 λίτρα για 50000 θερμίδες. Μήπως με λίγο νερό θα είχαμε πολλά αναβοσβησίματα του καυστήρα και συνεπώς περισσότερη καταπόνηση;


    Πειρατή καλό το πείραμα.



    Με εκτίμηση. ( Πρόσεχε, άσχετος ).
    Κώστας.

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Κώστα πήρες QA=51.170Kcal/h και Β=4,16kg/h. Υποθέτω ότι σαν κατανάλωση πετρελαίου πήρες την (κατά προσέγγιση) πραγματική, και σαν απόδοση του λέβητα αυτή που λέει ο κατασκευαστής. Το ζητούμενο είναι να βρεις πόσες θερμίδες αποδίδει ο λέβητας με τα 4,16Kg/h πετρέλαιο. Αν τις βρεις (λέμε τώρα) τις βάζεις στην παραπάνω σχέση και βρίσκεις τον βαθμό απόδοσης.

    Το δύσκολο της υπόθεσης είναι να βρεις πόσες θερμίδες αποδίδει ο λέβητας (βλέπε παραπάνω κάπταιν)

    Το να μετρήσεις το βαθμό του λέβητα ενώ είναι εγκαταστημένος έχει τη δυσκολία στο να βρεις τη διαφορά θερμοκρασίας στο μπες βγες του νερού. Είναι δύσκολο να πετύχεις σταθερή θερμοκρασία επιστροφής, εκτός αν η φόρτιση του λέβητα είναι μικρότερη από την ταυτοχρονισμένη ισχύ που απαιτείται για όλη την εγκατάσταση. Το πρόβλημα λύνεται αν μπορέσουμε να καταγράψουμε τις θερμοκρασίες και να βγάλουμε ένα ολοκλήρωμα (Σπαροχή*ΔΤ) σε ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  9. #9
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2008
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    251
    quote:Originally posted by miltos
    Το ζητούμενο είναι να βρεις πόσες θερμίδες αποδίδει ο λέβητας με τα 4,16Kg/h πετρέλαιο. Αν τις βρεις (λέμε τώρα) τις βάζεις στην παραπάνω σχέση και βρίσκεις τον βαθμό απόδοσης.

    Το δύσκολο της υπόθεσης είναι να βρεις πόσες θερμίδες αποδίδει ο λέβητας (βλέπε παραπάνω κάπταιν)

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!
    Δίκιο έχει ο Μίλτος. Στη θέση της ονομαστικής ισχύς του λέβητα πρέπει να μπει η ισχύς που αποδίδει (πρέπει να την μετρήσεις όπως είπαι ο Pirate). Μόνο έτσι θα βρεις τον πραγματικό βαθμό απόδοσης του λέβητα.
    Πάντως, θα είχε ενδιαφέρον να μας πεις τις ονομαστικές τιμές και άλλων μεγεθών, αν αναφέρονται σε κανένα manual (πχ για να αποδόσει την ονομαστική ισχύ πόσο πετρέλαιο καταναλώνει).

  10. #10
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Το κατάλαβα πλέον. Με την εξήγηση του Dimis. Σύγχυσα την φράση "απόδοση λέβητα" με την "απόδοση καύσης". Οπότε σε εξεταζόμενο διάστημα 31 ημερών:

    Θερμιδομετρητές___Στοιχειομετρική___Καύση 92,9%___Πραγματική κατανάλωση___Συνολικός βαθμός
    5.616,00 kwh________473,51 lit_______509,70 lit__________585,00 lit_______________80,94%

    Συνεπώς το υπόλοιπο 19,06% πάει σε απώλειες λέβητα, σωληνώσεων κλπ;



    Με εκτίμηση. ( Πρόσεχε, άσχετος ).
    Κώστας.

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό