Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 8 από 8

Θέμα: Καυστήρας πετρελαίου ή αερίου

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2008
    Θέση
    Περιστέρι, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    16

    Καυστήρας πετρελαίου ή αερίου


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σας.Έχω αναλάβει μια μελέτη θέρμανσης και θέλω να σας ρωτήσω τι καυστήρα θα βάλω πετρελαίου ή αερίου. Αν είναι αερίου τι αλλάζει στους υπολογισμούς? Έπίσης αλλάζει κατι στον υπολογισμό της καμινάδας? Έπισης προφανώς δεν υπολογίζω δεξαμενή.

    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  2. #2
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    Κώστα ρωτάς λίγο αόριστα.
    Αρχικά αναρωτήσου, έχει αέριο η περιοχή? Από κει και πέρα υπάρχουν αλλαγές στο δίκτυο τροφοδοσίας (προφανώς), στις προδιαγραφές του λεβητοστασίου και στην καπνοδόχο.
    Είναι για πολεοδομία?

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2008
    Θέση
    Περιστέρι, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    16
    Καλησπέρα Περικλή.
    Αέριο υπάρχει στην περιοχή, απλώς επειδή τώρα άρχισα να ασχολούμαι με τις μελέτες δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό να μπεί καυστήρας αερίου ή όχι και πως θα γίνει ο υπολογισμός του. Όπως επίσης και τι άλλο αλλάζει σε σύγκριση με το πετρέλαιο.

  4. #4
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Το αέριο δεν είναι υποχρεωτικό.
    Αλλάζει λίγο ο υπολογισμός της καμινάδας ( η ΕΠΑ δίνει μέσω του site ένα φύλλο Excel για τον υπολογισμό), η επιλογή του λέβητα (δεν κάνουν όλοι για αέριο) και βέβαια του καυστήρα. Επίσης με το αέριο θα πρέπει να περάσεις και αυτοψία από την τοπική ΕΠΑ (οι προδιαγραφές για το αέριο αίναι αρκετά πιο αυστηρές λόγω αυξημένης επικινδυνότητας σε περίπτωση κακής εγκατάστασης), πράγμα που με το πετρέλαιο δεν ισχύει.

    Νίκος

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2008
    Θέση
    Περιστέρι, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    16
    Καλησπέρα Νικό.
    Πως μπορώ να βρω το φύλλο Excel για τον υπολογισμό της καμινάδας.Το site είναι www.depa.gr ? Γιατί έψαξα αλλά δεν το βρήκα.Για τον υπολογισμό του καυστήρα αερίου χρησιμοποιώ τον ίδιο τύπο που υπολογίζω τον καυστήρα πετρελαίου? Ή κάποιον άλλον τύπο?

  6. #6
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    το site είναι www.aerioattikis.gr και εκεί θα πατήσεις το "είμαι επαγγελματίας του φυσικού αερίου". Εκεί μέσα θα βρεις τα excel υπολογισμού καπνοδόχων.

  7. #7
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2008
    Θέση
    Περιστέρι, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    16
    Ευχαριστώ πολύ.Θα το κοιτάξω.

  8. #8
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2008
    Θέση
    Περιστέρι, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    16

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Η κατανάλωση του καυστήρα αερίου υπολογίζεται απο τον ίδιο τύπο όπως για το πετρέλαιο Κ=QΛ/Hu*n και αλλάζει το Hu ή υπάρχει κάποιος άλλος τύπός? Όποιος γνωρίζει παρακαλώ ας με βοηθήσει. Ευχαριστώ προκαταβολικά.

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό