Σελίδα 2 από 4 ΠρώτοΠρώτο 1234 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 20 από 31

Θέμα: Μονοσωλήνιο δισωλήνιο με κοινό κυκλοφοριτή και KV

  1. #11
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Nα συμπληρώσω οτι παραπάνω σχέση οσχύει για νερό (20οC), η παροχή πρεπει να δίνεται σε m3/h και το ΔΡ σε bar.

    Aν έχετε αμερικάνικα εξαρτήματα μπορεί να βρείτε αντι του kv το cv στους πίνακες. Είναι το ίδιο αλλα με την παροχή σε γαλόνια την ώρα, και την πτώση πίεσης σε Psi.

    Ισχύει : Cv = 1.16Κv

    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

  2. #12
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Και πως μετατρέπουμε για άλλες θερμοκρασίες εκτός από 20oC?

    Υποψήφιος Μηχανικός

  3. #13
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    η σχέση αυτή ισχύει για οποιαδήποτε θερμοκρασία. Μάλλον ο Δημήτρης αναφερόταν στα διαγράμματα τα οποία έχουν εξαχθεί για 20C

  4. #14
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    quote:Originally posted by DDD

    quote:Originally posted by gregori


    Πολλοί θα πούν τι είναι αυτό το KV...όπως είπα και εγώ όταν το πρωτοάκουσα....
    Με πολύ απλά λόγια είναι ένας πιο προχωρημένος τρόπος μέτρησης της πτώσης πιέσεως σε ένα υδραυλικό εξάρτημα.
    Να το απομυθοποιήσουμε λιγάκι?
    Kv = Q / sqr(p)

    q παροχή
    p πτώση δυναμικής πίεσης
    όπου sqr -> τετραγωνική ρίζα
    Παράδειγμα με νούμερα κάνε μου φίλε DDD

  5. #15
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Το Kv σαν νούμερο ουσιαστικά μας λέει πόσα κυβικά μέτρα νερό την ώρα περνάνε από το εξάρτημα όταν η πτώση πίεσης επάνω του είναι ένα Bar. Είναι σταθερό για το εξάρτημα, και όταν αλλάζει η παροχή αλλάζει και η πτώση πίεσης. Λύνοντας την εξίσωση ως προς την πίεση βρίσκουμε P = ( Q / Kv) ^ 2.
    Παράδειγμα για εξάρτημα με Kv = 3, για παροχές από 100 l/h ως 1000 l/h, σε βήματα των 100:

    Kv Q (m3) P (Bar)
    3.0 0.1 0.001
    3.0 0.2 0.004
    3.0 0.3 0.010
    3.0 0.4 0.018
    3.0 0.5 0.028
    3.0 0.6 0.040
    3.0 0.7 0.054
    3.0 0.8 0.071
    3.0 0.9 0.090
    3.0 1.0 0.111


    Νίκος

  6. #16
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2005
    Θέση
    Nikea, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2,979
    quote:Originally posted by ziko

    Και πως μετατρέπουμε για άλλες θερμοκρασίες εκτός από 20oC?

    Υποψήφιος Μηχανικός
    Αντιγράφω απο το Internet γιατί δεν προλαβαίνω

    Flow Coefficient - Cv - for Liquids

    For liquids the flow coefficient - Cv - expresses the flow capacity in gallons per minute (GPM) of 60oF water with a pressure drop of 1 psi (lb/in2).
    Flow expressed by volume

    Cv = q * sqrt(SG / dp) (1)

    where

    q = water flow (US gallons per minute)

    SG = specific gravity (1 for water)

    dp = pressure drop (psi)


    Temp ...... Specific Gravity
    ( °C ).......4°C reference
    0 liquid ...0.999
    4...........1.000
    20..........0.998
    40..........0.992
    60..........0.983
    80..........0.972

    Aρα πρακτικά μέχρι 20 βαθμούς μπορούμε να θεωρήσουμε το SG=1 ("γ" αναφέρεται στον υπολογισμό του Kv αλλα το Cv βρήκα πρόχειρο) οπότε η σχέση είναι αυτή που γράψαμε παραπάνω.


    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

  7. #17
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Αρα για θερμοκρασία νερού 80C, η πτώση πίεσης αυξάνεται κατά 2.88% σε σχέση με τα νούμερα στο παράδειγμα που έδωσα παραπάνω, και τα οποία ισχύουν στους 0C. Αντίστοιχα η αύξηση από τους 20C στους 80C είναι της τάξης του 2.68% (αύξηση συνταξιούχου!). Σιγά τ'αυγά... γι'αυτό προφανώς και συνήθως παραλείπεται η θερμοκρασιακή διόρθωση.

    Νίκος

  8. #18
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    quote:Originally posted by nyannaco

    Αρα για θερμοκρασία νερού 80C, η πτώση πίεσης αυξάνεται κατά 2.88% σε σχέση με τα νούμερα στο παράδειγμα που έδωσα παραπάνω, και τα οποία ισχύουν στους 0C. Αντίστοιχα η αύξηση από τους 20C στους 80C είναι της τάξης του 2.68% (αύξηση συνταξιούχου!). Σιγά τ'αυγά... γι'αυτό προφανώς και συνήθως παραλείπεται η θερμοκρασιακή διόρθωση.
    Α Μπράβο! Από μηχανολόγους το περίμενα, από ηλεκτρολόγο το είδα!
    Ο αριθμός Kv αναφέρεται πάντα σε μία θερμοκρασία νερού. Άλλοτε 20°, άλλοτε 40°, συνήθως το αναφέρουν οι κατασκευστές. Από την άλλη ο συντελεστής -ζ- δεν εξαρτάται (θεωρητικά) από θερμοκρασίες νερού διότι την θερμοκρασία την εμπεριέχει ο όρος ρΧV²/2 μέσα στην πυκνότητα -ρ-. Τώρα διυλίζουμε τον κώνωπα και για να μη καταπιούμε την κάμηλο σας συμβουλεύω να μη ασχοληθείτε ξανά με θερμοκρασία νερού για τον υπολογισμό του Kv.

    Και κάτι άλλο που έχει να κάνει και με τον τρόπο δουλειάς μας:

    1. έστω ότι έχω εξάρτημα που μέσα του περνά παροχή 1500 l/h πόσα χιλιοστά Δp εμφανίζει αν έχει έναν συντελεστή Kv=9
    Δp = (0,1Q/Kv)² = (150/9)² = 277,8 mmWS

    2. Εξάρτημα με Kv = 2 εμφανίζει Δp=300 mmWS. Τι παροχή περνάει;
    Q=10X Kv X sqrt(300) (sqrt=τετραγωνική ρίζα). Συνεπώς Q = 10X2X17,32 ==> Q = 346 l/h

    3. Εξάρτημα εμφανίζει ένα Δp = 500 mmWS όταν μέσα του που περνά παροχή 800 l/h. Ποιο είναι το Kv του;
    Kv = 0,1XQ/sqrt(Δp) = 0,1X 800 / 22,36 ==> Kv = 3,58

    Να θυμάσθε:
    1. Μεγάλοι αριθμοί Kv σημαίνουν μεγαλύτερα διαμετρήματα. Μεγαλύτεροι αριθμοί Kv σημαίνουν επίσης μικρότερη αντίσταση. Μικρότεροι αριθμοί Κv σημαίνουν μεγαλύτερες αντιστάσεις.
    2. Διακόπτες μονοσωληνίου, βανάκια 1/2", μικρά ρυθμιστικά εμφανίζουν Kv από 1,00 έως 3,00
    3. Διαμετρήματα 3/4" μας ανεβάζουν σε συνήθη Kv κοντά στο 5,00
    4. Διαμετρήματα 1" μας ανεβάζουν σε συνήθη Kv κοντά στο 9,00
    5. Διαμετρήματα 1 1/4" μας ανεβάζουν σε συνήθη Kv κοντά στο 15,00
    6. Διαμετρήματα 1 1/2" μας ανεβάζουν σε συνήθη Kv κοντά στο 20,00
    7. Διαμετρήματα 2" μας ανεβάζουν σε συνήθη Kv κοντά στο 32,00

    Υ.Σ.
    Νίκο σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες οι αντιστάσεις μειώνονται λόγω της διαφοράς του ιξώδους του νερού. Η σωστή φράση πρέπει να είναι: από τους 20° στους 80° εχω μείωση αντιστάσεων και όχι αύξηση αυτών. Εν πάσει περιπτώσει το τελικό συμπέρασμα είναι αυτό που έβγαλες περί «αναπροσαρμογής των συντάξεων»
    quote:
    p πτώση δυναμικής πίεσης
    DDD Αυτή η πτώση δεν είναι πτώση της δυναμικής πίεσης αλλά απώλεια πίεσης. Πτώση δυναμικής πίεσης σημαίνει η διαφορά που προκύπτει στον όρο ρΧV²/2 εξαιτίας μεταβολής της ταχύτητας V από V1 σε V2. Η πτώση αυτή δεν συμβαίνει σε στενώσεις αλλά σε διαστολές. Άκρως θεωρητικό τώρα αυτό και θα μπορούσα να μη το αναφέρω καθόλου γιατί θα μπερδευθεί ο Γρηγόρης και ο Dimis και θα μας στείλλουν για σφραγίζουμε τα σχέδια στις πολεοδομίες παρά να μας ρωτάνε
    Από την άλλη όμως δεν ήθελα να επικρέμεται έτσι το λάθος διότι μιας κι έχουμε και καθηγητάδες εδώ και μας διαβάζουν μη γίνουμε και ρεζίλι...


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  9. #19
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by Pirate
    Νίκο σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες οι αντιστάσεις μειώνονται λόγω της διαφοράς του ιξώδους του νερού. Η σωστή φράση πρέπει να είναι: από τους 20° στους 80° εχω μείωση αντιστάσεων και όχι αύξηση αυτών.
    Μ'έπιασες! Ευχαριστώ για την αποκατάσταση της τάξης

    Νίκος

  10. #20
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by Pirate


    DDD Αυτή η πτώση δεν είναι πτώση της δυναμικής πίεσης αλλά απώλεια πίεσης. Πτώση δυναμικής πίεσης σημαίνει η διαφορά που προκύπτει στον όρο ρΧV²/2 εξαιτίας μεταβολής της ταχύτητας V από V1 σε V2. Η πτώση αυτή δεν συμβαίνει σε στενώσεις αλλά σε διαστολές. Άκρως θεωρητικό τώρα αυτό και θα μπορούσα να μη το αναφέρω καθόλου γιατί θα μπερδευθεί ο Γρηγόρης και ο Dimis και θα μας στείλλουν για σφραγίζουμε τα σχέδια στις πολεοδομίες παρά να μας ρωτάνε
    Από την άλλη όμως δεν ήθελα να επικρέμεται έτσι το λάθος διότι μιας κι έχουμε και καθηγητάδες εδώ και μας διαβάζουν μη γίνουμε και ρεζίλι...
    Η αλήθεια είναι πως είχα στο μυαλό μου ένα ανοιχτό σύστημα, πχ μία βρύση η οποία έχει ένα διαμέτρημα, χαρακτηρίζεται από ένα Κ, που τρέχει νερό με μια ταχύτητα και πίεση εκροής οπότε απαλείφοντας την ταχύτητα από την εξίσωση της συνέχειας με χρήση της σχέσης δυναμικής πίεσης προκύπτει η σχέση του Κ, η θεωρητική τουλάχιστον διότι η πραγματική εξαρτάται και από τη γεωμετρία του χείλους κτλ. Γι αυτό παραπάνω είπα πως δεν έχει σχέση με την θερμοκρασία διότι εμπεριέχει την πυκνότητα.
    Για να είμαι πιο κατανοητός,

    Q=u*A
    P=1/2*ρ*u^2 => u=sqrt(2*P/ρ)

    οπότε Q=sqrt(2*P/ρ)*Α οπότε και Κ=sqrt(2/ρ)*Α

    Α διατομή
    Q παροχή
    P δυναμική πίεση
    ρ πυκνότητα
    u ταχύτητα


Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό