Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 44

Θέμα: Ανακυκλοφορία και θερμοστατική αναμικτική

  1. #1
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965

    Ανακυκλοφορία και θερμοστατική αναμικτική


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Το έχετε κάνει; Μόνο έναν τρόπο βλέπω για να γίνει σωστά αλλά φαίνεται λίγο... μπέρδεμα. Περιγραφικά, αυτός ο τρόπος απαιτεί έναν σταυρό όπου συνδέω:

    α)Τις επιστροφές της ανακυκλοφορίας με αντεπιστροφή
    β)Τη σύνδεση ανακυκλοφορίας του boiler με αντεπίστροφο
    γ)Το κρύο νερό με αντεπίστροφο
    δ)Την θερμοστατική στην σύνδεση όπου πάει το κρύο

    Το χ#σ# το πράγμα. Θα σκανάρω σχεδιάκι αργότερα.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Τη θερμοστατική αναμεικτική τί τη θέλεις; Για να στέλνεις πάντα π.χ. 45°C στις καταναλώσεις; 'Η κάτι άλλο;

    Νίκος

  3. #3
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    418
    Δες από κάτω τι έχουμε κάνει σε μικρή δουλειά. Ανάλογα με την εφαρμογή έχει αρνητικά αλλά είναι οικονομικό.



    Μείον
    ======
    - Απολύμανση του δυκτίου ΖΝΧ
    - Μειώνει την στρωματοποίηση του μπόιλερ όταν λειτουργεί.

    Έχω και εγώ ερώτηση... σε νέα δουλειά που έχουμε σε συγκρότημα εξοχικών κατοικιών σκέφτομαι να βάλω "διακόπτη ροής" (flow switch) στην παροχή ύδρευσης ώστε όταν λείπουν όλοι η ανακυκλοφορία να μην δουλεύει και να "ξυπνάει" με την πρώτη ζήτηση. Υπάρχει κάποιος άλλος αυτόματος τρόπος? Που μπορώ να βρώ τέτοιους αισθητήρες σε λογικό κόστος? (όχι για βιομηχανικές εφαρμογές)

  4. #4
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Το σχέδιάκι θα αργήσει λίγο λόγο βιασύνης. Είναι σαν στο σχέδιο του Πάνου το ταφ μετά τον κυκλοφορητή να γίνει σταυρός και να κουμπώσει εκεί και η αναμονή της ανακυκλοφορίας.

    Πάνο, καλή η ιδέα με το flow switch. Δεν είναι πανάκριβο. Απλά χρειάζεται μια ελάχιστη παροχή για να αλλάξει κατάσταση η επαφή του, που είναι συνάρτηση της διαμέτρου της σωλήνας στην οποία θα τοποθετηθεί. Πρέπει να τσεκάρεις αν σε καλύπτει αυτή η παροχή.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  5. #5
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Αν έχω καταλάβει σωστά, το flow switch ουσιαστικά έχει ένα κατώφλι ελάχιστης ταχύτητας του νερού στο σωλήνα, όχι καθ'εαυτό παροχής. Αν όντως ισχύει αυτό, τότε ίσως θα είχε νόημα να δημιουργηθεί μια τοπική στένωση (ένα μικρό μήκος σωλήνα μικρότερης διαμέτρου) και να τοποθετηθεί εκεί το flow switch, ώστε να ενεργοποιείται με μικρότερη παροχή απ'ότι στην "κανονική" διατομή. Μια τοπική στένωση μικρού μήκους υποθέτω ότι δεν θα δημιουργούσε άξια λόγου πτώση πίεσης, έτσι; Τώρα, αν κάνει και λίγο παραπάνω θόρυβο, αν είναι μέσα στο λεβητοστάσιο δεν χάλασε κι ο κόσμος.

    Νίκος

  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by panos09
    Μείον
    ======
    - Απολύμανση του δυκτίου ΖΝΧ
    - Μειώνει την στρωματοποίηση του μπόιλερ όταν λειτουργεί.
    Πάνο, σχετικά με το δεύτερο, αν έριχνες την επιστροφή της ανακυκλοφορίας όχι στο κρύο (στον πάτο) αλλά κάπου στο 1/3 του ύψους του boiler (θεωρώντας βέβαια ότι έχει αναμονή εκεί), η διαστρωμάτωση θα διαταρασσόταν σημαντικά λιγότερο, καθώς το Δt της επιστροφής με το νερό στο ύψος εισόδου θα ήταν αρκετά μικρότερο. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα σχετική κουβέντα στο περιθώριο της συνάντησης στη Wilo πριν μερικές εβδομάδες.

    Νίκος

  7. #7
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Βασικά το ίδιο που δείχνει ο Πάνος είναι αλλά αν έχει θέση ανακυκλοφορίας το δοχείο το ρίχνεις εκεί που είναι πιο ψηλά.
    Η μόνη ένσταση που έχω Πάνο είναι τα ανεπίστροφα που είναι ανάποδα στο διάγραμμα.





    http://udravlikos.gr

  8. #8
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    418
    Καλημέρα!

    Για αυτό είναι φανταστικά τα φόρουμ...! Είχα φανταστεί ότι θα υπάρχει κάτι καλύτερο και τα πάνω & κάτω σχέδια του Γρηγόρη διορθώνουν βασίκο πρόβλημα στο δικό μου δίνοντας την επιστροφή της ανακυκλοφορίας στο σωστό σημείο του μπόιλερ. Αναμονή είχε το μπόιλερ αλλά δεν μπορούσα να βρώ τρόπο να την αξιοποιήσω σε συνδιασμό με την θερμοστατική.

    (τις ανεπίστροφες φαίνεται τις σχεδιάζω μέχρι τώρα ανάποδα με το "μαύρο βέλος" να δείχνει την ροή..)

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    quote:Originally posted by nyannaco

    Αν έχω καταλάβει σωστά, το flow switch ουσιαστικά έχει ένα κατώφλι ελάχιστης ταχύτητας του νερού στο σωλήνα, όχι καθ'εαυτό παροχής. Αν όντως ισχύει αυτό, τότε ίσως θα είχε νόημα να δημιουργηθεί μια τοπική στένωση (ένα μικρό μήκος σωλήνα μικρότερης διαμέτρου) και να τοποθετηθεί εκεί το flow switch, ώστε να ενεργοποιείται με μικρότερη παροχή απ'ότι στην "κανονική" διατομή. Μια τοπική στένωση μικρού μήκους υποθέτω ότι δεν θα δημιουργούσε άξια λόγου πτώση πίεσης, έτσι; Τώρα, αν κάνει και λίγο παραπάνω θόρυβο, αν είναι μέσα στο λεβητοστάσιο δεν χάλασε κι ο κόσμος.
    Κάπως έτσι είναι Νίκο.
    Κάθε flow-switch (δεν μιλώ για τα διαφραγματικά) έχει μέσα του τα παρακάτω:
    1. 3 γλώσσες διαφορετικού μήκους που ταιριάζουν σε διαφορετικές διατομές σωλήνος και για τον πρώτο τύπο FS ξεκινάς από 1" και φθάνεις ως τις 6". Για μικρότερη διατομή της 1" δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Μιλάω για ίντσες διότι το FS απαιτεί φυσικά εξάρτημα ήτοι ταφ το οποίο καλό θα είναι να είναι μπρούτζινο. Γαλβανιζέ και μαύρα ξεχάστε τα διότι οσονούπω θα κολλήσει η γλώσσα με το κάτω τοίχωμα του σωλήνα.
    2. Ο κατασκευαστής σου δίνει για κάθε γλώσσα από τις τρεις την περιοχή της παροχής του ρευστού που λειτουργεί σωστά το FS. Δεν πρέπει να είσαι φυσικά παρακάτω αλλά ούτε παραπάνω διότι έχει τρέμουλο η γλώσσα και μετά από κάποιες ώρες σπάει.
    3. Υπάρχει εσωτερικός ρεγουλατόρος που ρυθμίζει την ευασθησία του ελατηρίου άρα και κατεβαίνει σε χαμηλές ροές ή αντίθετα αλλά πάντοτε μέσα στην περιοχή που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Για τον ρεγουλατόρο θα σύστηνα απλά να το βλέπετε και μη δοκιμάσετε να τον ρυθμίσετε εκτός αν έχετε ειδικά χειρουργικά δάχτυλα. Αφήστε τον εκεί που τον έχει η βιομηχανία. Λειτουργεί άψογα! Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις χρειάζεσαι ειδική ρύθμιση του ρεγουλατόρου.

    Προσοχή στο παρακάτω:
    Επειδή η παροχή του δικτύου βρίσκεται κάπου στα 1,3 με 1,7 m³/h και η μικρότερη γλώσσα με 1" ταφ λειτουργεί ως παρακάτω:
    Max ευαισθησία (από ρεγουλατόρο):
    ---Αύξηση της ροής: Επαφή 1-3 κλείνει: min. παροχή 1 m³/h. Δηλαδή στα 0,9 m³/h δεν κλείνει το microswitch!
    ---Πτώση της ροής: Επαφή 1-3 ανοίγει: max παροχή 0,6 m³/h. Δηλαδή στα 0,7 m³/h δεν ανοίγει η επαφή.

    Min ευαισθησία (από ρεγουλατόρο):
    ---Αύξηση της ροής: Επαφή 1-3 κλείνει: min. παροχή 2 m³/h. Δηλαδή στα 1,9 m³/h δεν κλείνει το microswitch!
    ---Πτώση της ροής: Επαφή 1-3 ανοίγει: max παροχή 1,9 m³/h. Δηλαδή στα 2 m³/h δεν ανοίγει η επαφή.


    Και κάτι τελευταίο:
    Η πείρα έχει δείξει ότι η εγκατάσταση ενός FS είναι μία πολύ-πολύ πονεμένη ιστορία και αποτελεί τον κύριο λόγο που οι ψυκτικές μονάδες εμφάνιζαν και εμφανίζουν λειτουργικά προβλήματα. Από τότε που καταργήθηκε η τοποθέτηση των FS διότι αγοράζονται πλέον οι μονάδες με προεγκατεστημένο το υδραυλικό kit από την ίδια την βιομηχανία, έπαψαν και οι πονοκέφαλοι των πολλών εργολάβων γύρω από το «χειρουργικό» αυτό εξάρτημα.


    Στίγμα Μαστροκαπετάνιου

  10. #10
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Αρα τζίφος το flow switch για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Max ευαισθησία για on 1m³/h = 16.67 l/min. Το άνοιγμα μιας βρύσης δεν θα το πιάσει
    Εκτός αν βρεθεί κάποιο FS πολύ πιο ευαίσθητο...