Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 10

Θέμα: Θέση τερματική αντίστασης

  1. #1
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965

    Θέση τερματική αντίστασης


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Έχω ένα σύστημα θυροτηλεοράσεων, που περιλαμβάνει δύο εξωτερικές κάμερες-μπουτόν και 4 εσωτερικές οθόνες αφής. Σύμφωνα με το manual πρέπει να μπει τερματική αντίσταση στην πιο απομακρυσμένη οθόνη. Έχει ένα σχεδιάκι όπου φαίνεται μια γραμμή που διακλαδίζεται και δίνει στις οθόνες.

    Στην περίπτωσή μου όμως θα γίνει κάτι σαν αστέρας. Από ένα σημείο θα τραβηχτούν γραμμές για τις κάμερες. Η τερματική μπαίνει στην οθόνη με το μεγαλύτερο μήκος γραμμής;

    Η ερώτηση φαίνεται απλή αλλά κάτι δεν μου κολάει (ίσως επειδή δεν το κατέχω το θέμα). Αν η πιο μεγάλη γραμμή είναι 10m και η αμέσως κοντύτερη 9m, παίζει ρόλο αυτό το 1m;

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  2. #2
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Aug 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    100
    Mίλτο καλησπέρα,δεν κατέχω το θέμα αλλά επειδή βάζω αισθητήρια φυσικού αερίου με πίνακες 3 ζωνών,και μου έχει τύχει κάποιες φορές που επειδή έχω δύο καυστήρες ή τρεις βάζω δύο ή τρία αισθητήρια,συνδεδεμένα παράλληλα,και στο κάθε ένα βάζω μία αντίσταση,(δεν ξέρω εάν είναι τερματικές,υποθέτω πως ίσως είναι,και όλα δουλεύουν καλά),μήπως και εσύ εάν βάλεις στην κάθε μία οθόνη τερματική αντίσταση,δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα;

    "The Lord upholds all who are falling and raises up all who are bowed down"!

  3. #3
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Γεια σου Βασίλη.

    Στην περίπτωσή σου η τερματική αντίσταση έχει διαφορετικό ρόλο από ότι στη δική μου. Στις πυρανιχνέυσεις (έτσι φαντάζομαι ότι λειτουργεί ο ανιχνευτής αερίου) συνδέεται μια τερματικη (πχ 12KΩ) σε κάθε ζώνη, ώστε ο πίνακας να βλέπει ότι στη γραμμή υπάρχει αντίσταση. Όταν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής βάζει παράλληλα μια άλλη αντίσταση, οπότε ο πίνακας καταλαβαίνει την αλλαγή αυτή. Αν κοπεί ένα καλώδιο ο πίνακας σταματάει να βλέπει την τερματική και βγάζει σήμα. Για αυτό και δεν πρέπει να υπάρχουν διακλαδώσεις στη γραμμή των ανιχνευτών.

    Στην περίπτωση που μεταδίδουμε σήμα εικόνας η τερματική μπαίνει για να μην "χαλάσει" το σήμα. Δεν ξέρω τον τρόπο που λειτουργεί.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  4. #4
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Aug 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    100
    Μίλτο καλησπέρα,τελικά και στο σχεδιάκι συνδέσεως του ανιχνευτή όταν συνδέεις 2 και παραπάνω παράλληλα λέει να μπει η τερματική αντίσταση στον ποιο απομακρυσμένο,αλλά με ένα πείραμα που έκανα σήμερα διαπίστωσα ότι αυτός που δεν έχει αντίσταση εάν αποσυνδέσεις κάποιο καλώδιο ο πίνακας δεν το αντιλαμβάνετε,και κατάλαβα ότι είναι καλύτερα ο κάθε ανιχνευτής να έχει την δική του ζώνη.
    Παρόλα αυτά,όταν τους έχεις συνδεδεμένους παράλληλα,με μία δοκιμή που έκανα με έναν αναπτήρα,είδα ότι την διαρροή την αντιλαμβάνονται.

    "The Lord upholds all who are falling and raises up all who are bowed down"!

  5. #5
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Βασίλη, αυτό που λες με τους 2 παράλληλα συνδεδεμένους ανιχνευτές είναι πολύ λογικό. Αυτός είναι ο λόγος που ότι στην πυρανίχνευση δεν κάνουμε διακλαδώσεις, αλλά πάμε από τον έναν ανιχνευτή στον άλλο. Αν είχες συνδέσει μία τερματική σε κάθε ανιχνευτή πιστεύω ότι πάλι ο πίνακας δεν θα καταλάβαινε ότι θα έβγαλες το καλώδιο. Αν θες δοκίμασέ το και αυτό Ενδεχομένως να βγαλει σφάλμα επειδή θα βλέπει μικρή αντίσταση. Με 2 αντιστάσεις μπορεί να μην γίνει αυτό αλλά με περισσότερους ανιχνευτές και αντιστάσεις μάλον θα γινόταν.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  6. #6
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Aug 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    100
    Μίλτο το δοκίμασα και αυτό πρώτα από όλα,για να δω τι έφτιαχνα τόσο καιρό,και διαπίστωσα αυτά που έγραψα και προηγουμένως,ότι πάλι δεν καταλάβαινε ο πίνακας εάν κάποιο καλώδιο ήταν αποσυνδεδεμένο.Σε ευχαριστώ που με διαφώτισες πάνω σε αυτό το θέμα.

    "The Lord upholds all who are falling and raises up all who are bowed down"!

  7. #7
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Βασίλη αυτό με τις 2 τερματικές ίσως δούλευε αν κάθεμια είχε διπλάσια τιμή από αυτή που δίνει ο κατασκευαστής (δηλαδή 24KΩ αντί για 12KΩ). Οπότε, αφού είναι συνδεδεμένες παράλληλα ο πίνακας βλέπει αντίσταση 12KΩ. Όταν αφαιρεθεί το καλώδιο από τον έναν ανιχνευτή θα βλέπει αντίσταση 24KΩ. Με αυτή την αντίσταση ίσως βγάζει σφάλμα.

    Το παραπάνω το αναφέρω για εγκυκλοπεδικούς-πειραματικούς σκοπούς μόνο. Η πυρανίχνευση είναι σοβαρό θέμα και καλό είναι να μη γίνονται τέτοια στις εγκαταστάσεις. Ακόμα και να το δοκιμάσεις σε έναν πίνακα και να πετύχει, δεν ξέρεις πως θα συμπεριφερθεί μετά από χρόνια, ή πως θα συμπεριφερθεί ένας άλλος πίνακας. Ας φιλάμε τα ρούχα μας.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    Μίλτο, στο αρχικό σου ερώτημα, διαισθητικά θα δοκίμαζα κατ'αρχήν με αντίσταση σε κάθε οθόνη.
    Δεν έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο, αλλά στοιχηματίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση η αποστολή της αντίστασης είναι, όπως σωστά το έπιασες, πολύ διαφορετική από ότι στην πυρανίχνευση.
    Εξηγούμαι: στην πυρανίχνευση, η αντίσταση χρειάζεται για να βλέπει ο πίνακας μία συγκεκριμένη (μετρήσιμη) τιμή αντίστασης σε κατάσταση ηρεμίας, ώστε να ξέρει ότι η γραμμή είναι ακέραια. Αν κοπεί η γραμμή, βλέπει άπειρη αντίσταση και αντιλαμβάνεται ότι η γραμμή είναι κομμένη, οπότε δρα αναλόγως.
    Στη θυροτηλεόραση, από την άλλη, η κεντρική μονάδα ποσώς ενδιαφέρεται αν έχει κοπεί η γραμμή, δεδομένου ότι η λειτουργία της δεν είναι κρίσιμη. Το παιχνίδι είναι πολύ διαφορετικό. Για να μεταδώσεις εικόνα (και ειδικά αν είναι έγχρωμη) πρέπει να μεταφέρεις μεγάλη ποσότητα πληροφορίας, άρα είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσεις σχετικά υψηλές συχνότητες. Εκεί γίνεται κρίσιμη η προσαρμογή των σύνθετων αντιστάσεων στα άκρα της γραμμής, για να μην δημιουργηθούν ανακλάσεις, στάσιμα κύματα και τα σχετικά, που θα σου αλλοιώσουν ή και καταστρέψουν την εικόνα. Ο ρόλος της αντίστασης είναι ακριβώς η προσαρμογή της σύθνετης αντίστασης της συσκευής σε αυτή της γραμμής, προς αποφυγή αυτών των προβλημάτων. Ο ρόλος της είναι ακριβώς ο ίδιος με το ρόλο της τερματικής πρίζας κεραίας τηλεόρασης, κατ'αντιδιαστολή προς την διελεύσεως.

    Νίκος

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    quote:διαισθητικά θα δοκίμαζα κατ'αρχήν με αντίσταση σε κάθε οθόνη.
    Λες? Δεν παίζει οι αντιστάσεις να "καταβροχθίσουν" το σήμα? Δηλαδή από τις πολλές αντιστάσεις τα καλώδια να γεφυρωθούν κατά κάποιον τρόπο και να εξομαλύνουν το σήμα?

    Κάνω τον δύσκολο διότι φοβάμαι πως έχω χάσει κάποια τζαμπεράκια με τα οποία βάζεις τις τερματικές

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  10. #10
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να δοκιμάσεις και τα δύο, δεν υπάρχει κίνδυνος.

    Νίκος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό