Διατομες σωληνων?? Τι εξυπηρετουν αυτες???
Πριν ειχες σιδεροσωληνες εκει?? Ελπιζω να μην ανακατεψες υλικα.
Βγαλε καμια φωτο και περιεγραψε λιγο πιο καλα το προβλημα σου..
Αν δεν χαλασες διατομες λογικα θα ειναι οκ..
καλησπέρα στο φόρουμ,
να κανω παλι μια ερωτηση. σε ενα παλιο σπίτι εβαλε ενας υδραυλικος χαλκοσωλήνα εξωτερικα και επειδη δεν μπορουσε να κανει πολλες μετατροπες, λογω μαρμαρων στο πατωμα και επειδη εχει το σπίτι πολλες μπαλκονοπορτες, αναγκαστηκε να βαλει δυο γραμμες στους χαλκους.
εξω από το σπίτι τις διασταυρωνει και πανε στο λεβητα .
η μια γραμμη εχει περιπου 8500 θερμιδες και η αλλη εχει 13000.
η απορια είναι οτι ο κυκλοφορητης δεν θα στελνει το νερο στο κλαδο με τις περσοτερες θερμιδες;
πως θα ισιωσει;
σκεφτηκα να αλλαξουμε τους διακοπτες και να βαλω θερμοστατικες κεφαλες.
mechanical tirbouson
mechanical tirbouson
Διατομες σωληνων?? Τι εξυπηρετουν αυτες???
Πριν ειχες σιδεροσωληνες εκει?? Ελπιζω να μην ανακατεψες υλικα.
Βγαλε καμια φωτο και περιεγραψε λιγο πιο καλα το προβλημα σου..
Αν δεν χαλασες διατομες λογικα θα ειναι οκ..
Πρόσεχε αυτό που λέει ο King είναι πολύ ουσιαστικό!quote:Originally posted by King
Πριν ειχες σιδεροσωληνες εκει?? Ελπιζω να μην ανακατεψες υλικα.
Όποιος ψάχνει βρίσκει, πολλές φορές όμως βρίσκεις χωρίς να ψάχνεις. Γκαστόνε
οι σωλήνες ειναι Φ18 αριστερα και δεξια, δηλαδη 8500θερμιδες δινει απο τη μια πλευρα του σπιτιου και 13000θερμιδες απο την αλλη . η κεντρικη στηλη ειναι Φ28. μονο χαλκοσωλήνα υπαρχει, τιποτα αλλο.
mechanical tirbouson
Που το ξέρει αυτό ο κυκλοφορητής;quote:Originally posted by makisx
η απορια είναι οτι ο κυκλοφορητης δεν θα στελνει το νερο στο κλαδο με τις περσοτερες θερμιδες;
Αυτό πάλι πώς το ξέρεις;quote:οι σωλήνες ειναι Φ18 αριστερα και δεξια, δηλαδη 8500θερμιδες δινει απο τη μια πλευρα του σπιτιου και 13000θερμιδες απο την αλλη
Το νερό θα πάει οπου είναι πιο εύκολο ασχετα πε το πόσες θερμίδες χρειάζεσαι σε κάθε κλάδο. Χρειάζεται εκτίμηση των τριβών του κάθε κλάδου, και πιθανότατα εξισορρόπηση αφού το δίκτυο έχει ήδη κατασκευαστεί και δεν μπορείς να παίξεις με τις διατομές.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
εχω μετρησει τα σωματα αριστερα κ δεξια και εβγαλα τις θερμιδες τους. αφου ετσι τα βαλανε, να τα ξηλωσω δηλαδη;
τυγχανει να εχει βαλει ο μαγκας Φ18 και στις δυο γραμμες και η κεντρικη στηλη ειναι Φ28 χαλκός.
σιγουρα το νερο θα παρει τον ευκολοτερο δρομο και αυτός θα ειναι πιθανον
ο συντομοτερος, δηλαδης η γραμμη με τα λιγα σωματα.
απορω πως θα εξισσοροπηθει χωρις πολλα ντραβαλα ρε παιδια.
mechanical tirbouson
Μάκη χωρίς πολλά ντράβαλα είναι πιο εύκολο να κάνεις "θερμική" εξισορρόπηση. Κοινώς δοκιμή και πειραμα στραγγαλίζοντας διακόπτες.
Θα εκπλαγείς απο το πόσο δύσκολο είναι αλλά είτε το πιστεύεις είτε όχι χωρίς πολλά ντράβαλα ... αυτό είναι.
Όποιος ψάχνει βρίσκει, πολλές φορές όμως βρίσκεις χωρίς να ψάχνεις. Γκαστόνε
Η ερώτηση είναι σε πρακτικό επίπεδο φαντάζομαι και στο περίπου.
Μην αρχίσουμε και μιλάμε για μελέτες και εξισορροπήσεις στο συγκεκριμένο δεν νομίζω ότι έχει ουσία άσχετα αν αυτό είναι το σωστό.
Παιδιά ο μάστορας έχει βάλει μικρή διατομή σωλήνα για 13000 θερμίδες.
Για να περάσεις 1000 λίτρα απο φ18 και λέω 1000 για να πούμε ότι θα φτάσει και κάποιο νερό και στο τελευταίο σώμα μιάς και εξισορρόπιση χλομό το βλέπω. Η πτώση που θα παρουσιάσει το δίκτυο είναι μεγάλη....με λίγα λόγια το δισωλήνιο απο ότι βλέπω Μάκι θα έχει αντιστάσεις μονοσωληνίου και μάλιστα βαρβάτου μονοσωληνίου...
Αναπόφευκτα πας σε μεγάλο κυκλοφορητή...
tops 30-7 στην μεσαία σκάλα θα δοκίμαζα πρώτα.
Λογικά ο κλάδος με τις πολλές θερμίδες θα είναι και αυτός με το πιο δυσμενές σώμα...
Αυτό που θα έπρεπε να βρεί κανείς είναι το πιο δυσμενές σώμα και στους δύο κλάδους και να δει τις διαφορές τους για να μπορέσει να προσθέσει αντιστάσεις σε αυτό που χρειάζεται...
Αν υποθέσουμε λογικά ότι το δυσμενέστερο είναι το 13 και το εύκολο το 8 έστω και με μία βάνα στραγγαλισμένη στην μέση θα μπορέσει κανείς να το φέρει κάπως στα ίσια τους δύο παράλληλους κλάδους...
http://udravlikos.gr
Μπορείς να κόψεις τις σωλήνες και να βάλεις βανάκια Φ18 μηχανικής σύσφηξης.
Παίζοντας θα φτιάξεις λίγο την κατάσταση.
Αν θες να κάνεις κάτι καλύτερο βάλε δύο πααροχόμετρα ζεστού νερού. Με Δθ 15οC θα ρυθμίσεις:
8.500 Kcal/h / 15 = 566λτ/h στον ένα κλάδο
13.000Kcal/h / 15 = 866λτ/h στον άλλο κλάδο
Έτσι λύνεις το πρόβλημα τον κλάδων.
Θα παραμείνει πρόβλημα ροής στα σώματα του ιδίου κλάδου.
Θα παίξεις με τους διακόπτες.
Ταχύτητες θα έχεις τρελές.
Θόρυβο καθόλου μέσα στο σπίτι (αφού αν κατάλαβα κάνεις ξετρύπια απ'έξω και δίνεις στα σώματα για να μην φανούν οι σωλήνες μέσα στο σπίτι)
Χρειάζεσαι καλή μόνωση στις σωλήνες.
Ενδέχεται ο TOP-S 30/7 να είναι μεγάλος αφού έχεις σχετικά μικρή παροχή (sorry Γρηγόρη) σίγουρα όμως θα χρειαστείς μανομετρικό.
Χωρίς πολλά ντράβαλά όπως λες δε μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Αν ο κυκλοφορητής που θα επιλέξεις είναι τόσο μεγάλος καλό θα είναι να προσθέσεις μια βαλβίδα διαφορικής πίεσης στην εγκατάστασή σου (ψυχανεμίζομαι πως δεν υπάρχει)
Όποιος ψάχνει βρίσκει, πολλές φορές όμως βρίσκεις χωρίς να ψάχνεις. Γκαστόνε
Δεν το βλέπω μικρό Στέλιο ...Για δες τον και εσύ με 5 μετράκια μανομετρικό και με DT 12 γιατί το 15 ξέχνα το σε μη εξισορροπημένο ανα σώμα δίκτυο...quote:Originally posted by stelios lampadakis
Μπορείς να κόψεις τις σωλήνες και να βάλεις βανάκια Φ18 μηχανικής σύσφηξης.
Παίζοντας θα φτιάξεις λίγο την κατάσταση.
Αν θες να κάνεις κάτι καλύτερο βάλε δύο πααροχόμετρα ζεστού νερού. Με Δθ 15οC θα ρυθμίσεις:
8.500 Kcal/h / 15 = 566λτ/h στον ένα κλάδο
13.000Kcal/h / 15 = 866λτ/h στον άλλο κλάδο
Έτσι λύνεις το πρόβλημα τον κλάδων.
Θα παραμείνει πρόβλημα ροής στα σώματα του ιδίου κλάδου.
Θα παίξεις με τους διακόπτες.
Ταχύτητες θα έχεις τρελές.
Θόρυβο καθόλου μέσα στο σπίτι (αφού αν κατάλαβα κάνεις ξετρύπια απ'έξω και δίνεις στα σώματα για να μην φανούν οι σωλήνες μέσα στο σπίτι)
Χρειάζεσαι καλή μόνωση στις σωλήνες.
Ενδέχεται ο TOP-S 30/7 να είναι μεγάλος αφού έχεις σχετικά μικρή παροχή (sorry Γρηγόρη) σίγουρα όμως θα χρειαστείς μανομετρικό.
Χωρίς πολλά ντράβαλά όπως λες δε μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Αν ο κυκλοφορητής που θα επιλέξεις είναι τόσο μεγάλος καλό θα είναι να προσθέσεις μια βαλβίδα διαφορικής πίεσης στην εγκατάστασή σου (ψυχανεμίζομαι πως δεν υπάρχει)
Όποιος ψάχνει βρίσκει, πολλές φορές όμως βρίσκεις χωρίς να ψάχνεις. Γκαστόνε
Εγώ που το είδα με το wilo select κουστουμάκι ήρθε.
http://udravlikos.gr