quote:
Originally posted by bozatzidis
[b]Φίλε King, έχεις απόλυτο δίκιο: το χρήμα είναι βασικότατος παράγοντας οποιασδήποτε αλλαγής/επέμβασης/βελτίωσης.
Θα διαφωνήσω όμως σε κάτι:
quote:
Στην συντριπτικη πλειοψηφια των ανοικτων ο κυκλοφορητης ειναι στην επιστροφη. Συνεπως πρεπει να μεταφερθει στην προσαγωγη.
Η αλλαγή από κλειστό σε ανοικτό δοχείο δεν επιβάλλει σε καμία περίπτωση την μετατόπιση του κυκλοφορητή από την επιστροφή στην προσαγωγή.
Μόνο ένα δίλημμα τίθεται: Θα αφήσω τη θέση του (κλειστού πλέον) δοχείου στην κατάθλιψη του κυκλοφορητή ή θα το τοποθετήσω με μικρή επέμβαση στην αναρρόφηση του κυκλοφορητή (όπως το δείχνει στο σχέδιό του ο Γρηγόρης)?
- Αφήνωντας το κλειστό δοχείο στην κατάθλιψη του κυκλοφορητή μεταξύ κυκλοφορητή και λέβητα υπάρχει μικρός κίνδυνος υποπίεσης που μπορέι όμως να διορθωθεί εύκολα με 1-2 μέτρα παραπάνω πίεση στο αέριο του δοχείου και στη στατική πίεση από τον αυτόματο. Δήλαδή σε 25m κτήριο (μέχρι το υψηλότερο σώμα) θα μπορούσαμε να βάλουμε ~2,9 bar στο αέριο και ~3,2 bar στον αυτόματο. Έτσι ο κυκλοφορητής και 4m μανομετρικό να αναπτύξει με κρύο το λέβητα ακόμα θα βρει 3,2 bar στην έξοδό του και θα διαμορφωθεί 2,8 bar στην αναρρόφηση. Αρκετή ακόμα πίεση ώστε να μη δημιουργηθεί στα ψηλότερα σώματα υποπίεση και αναρρόφηση αέρα.
- Αν με μικρή επέμβαση (όπως δείχνει ο Γρηγόρης) τοποθετήσω το κλειστό δοχείο στην αναρρόφηση του κυκλοφορητή (που παραμένει στην επιστροφή) τότε όλη η εγκατάσταση δουλεύει συνεχώς σε υπερπίεση, δηλαδή ο κυκλοφορητής χτίζει μανομετρικό. Στο παραπάνω παράδειγμα ο κυκλοφορητής θα βρει ~3 bar στην αναρρόφηση και με μανομετρικό 4m θα παράγει στην έξοδό του 3,4 bar.
Συχνά έχουμε αναγκαστεί να δώσουμε λύση ανάγκης σε εγκατάσταση με ανοικτό δοχείο και κυκλοφορητή στην επιστροφή, επειδή μετά από αλλαγή παλιού κυκλοφορητή με νέο μεγαλύτερου μανομετρικού η υποπίεση δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα:
Τοποθετώντας το ανοικτό δοχείο στην αναρρόφηση του κυκλοφρητή και αλλάζοντας τη μαγκούρα με βαλβίδα ασφαλείας, όλη η εγκατάσταση δουλεύει με μιας σε υπερπίεση.
[/b]