quote:
Originally posted by miltos
Ωραία. Μας μένει να αντιμετωπίσουμε το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση.
Μιας και το πιάσαμε από πολλές πλευρές, δες πως έκανα το πρόγραμμα στο logo να μου πεις εντυπώσεις, ποια θετικά και ποια αρνητικά βρίσκεις σε αυτή την υλοποίηση. Οι χρόνοι που ακολουθούν είναι ενδεικτικοί:
Ο καυστήρας ξεκινάει στη μικρή φλόγα. Αν δεν κόψει ο υδροστάτης μέσα σε 15 min θα γυρίσει στη μεγάλη φλόγα.
Κάποτε θα κόψει ο υδροστάτης και θα σβήσει ο καυστήρας. Όταν πέσει η θερμοκρασία του νερού ο καυστήρας θα ξεκινήσει με τη μεγάλη φλόγα. Θα συνεχίσει να είναι μόνιμα στη μεγάλη μέχρι να κόψει σε χρόνο <5min που σημαίνει ότι δε χρειάζεται η μεγάλη φλόγα (reset).
Δεν έχω αποφασίσει αν to reset θα γίνεται και από τη ζήτηση θέρμανσης. Το ερώτημα ισχύει μόνο για μονοκατοικία με 2-3 ζώνες. Για πολυκατοικία ουσιαστικά δεν τίθεται θέμα.