Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 2 από 2

Θέμα: Αερισμος λεβητοστασιου

  1. #1

    Αερισμος λεβητοστασιου


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλημερα.
    Συμφωνα με τον ΓΟΚ το λεβητοστασιο πρεπει να διαθετει δυο ανοιγματα, εκ των οποιων το ανοιγμα προσαγωγης αερα πρεπει να βρισκεται χαμηλα,κοντα στο δαπεδο.Στην περιπτωση που το λεβητοστασιο ειναι υπογειο πως μπορει να επιτευχθει αυτο? (π.χ. ειναι δυνατον να ερθει αερας με φυσικη κυκλοφορια απο εξω με καποιο αγωγο απο ψηλα προς τα κατω?).

    Ευχαριστω.

  2. #2
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Από την στιγμή που πρέπει να έχεις άνοιγμα με μέγεθος τουλάχιστον το 1/12 του εμβαδού του λεβητοστασίου και εννοείται βέβαια πως αυτό δεν μπορεί να κλείσει τότε τα ανοίγματα που λες περιττεύουν. Οσες πολεοδομίες έχω αντιμετωπίσει ποτέ δεν τα έδειξα και ποτέ δεν είχα σχόλιο. Τώρα βέβαια δεν έχω πάει και σε όλες οπότε κρατώ μία μικρή επιφύλαξη.
    Επιπλέον, αν όντως θες αυτά τα ανοίγματα τότε κάλλιστα μπορεί το χαμηλό να γίνει όπως λες. Κατά την λειτουργία του λεβητοστασίου δημιουργείται μία μικρή θετική πίεση προς το ταβάνι και μία μικρή αρνητική στο δάπεδο. Συνεπώς αν έχεις διαστασιολογίσει σωστά την σωλήνωση που εισέρχεται κοντά στο δάπεδο, θα υπάρχει εισροή αέρα, δεδομένου βέβαια ότι έχει και ένα ψηλά.

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό