Μέλος
Παροχή πετρελαίου καυστήρα
Βλέποντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καυστήρων μου δημιουργήθηκε μια απορία η οποία ελπίζω να μην είναι εντελώς χαζή…
Στην τελική απόδοση ενός λεβητοστασίου παίζει ρόλο η παροχή πετρελαίου ( σε kg/h ) του καυστήρα;
Δηλαδή πιο απλά ένας καυστήρας που στη ρύθμιση των 30 kw έχει παροχή 3 kg/h είναι οικονομικότερος από έναν που έχει για στα ίδια kw παροχή 3,5 kg/h;
-
Εξέχον μέλος
Σχετικά είναι όλα, ακόμα και οι προδιαγραφές! Είναι δυνατόν τρία κιλά πετρέλαιο να αποδίδουν την ίδια θερμότητα σε ένα καυστήρα, με τριάμισι κιλά από το ίδιο πετρέλαιο σε έναν άλλο; Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ο βαθμός απόδοσης του καυστήρα και μόνο μπορεί να παίζει τόσο πολύ, ώστε ο ένας να αποδίδει 15% περισσότερο από τον άλλο! Θα πρέπει ο "χειρότερος" να πετάει το 15% του πετρελαίου άκαυστο! Τί λένε και οι πιο ειδικοί;
Νίκος
-
Εξέχον μέλος
Φίλε agathos έτσι όπως το περιγράφεις δεν υφίσταται.
Πρόσεξε τι συμβαίνει στην θεωρία:
Υποθέτουμε ότι κάποια δεδομένη στιγμή θέλουμε 30kw ή 25.788Kcal. Με την παραδοχή ότι 1 Kg/h = 10200 Kcal/h τότε με τα 2 διαφορετικά μπέκ θα συμβεί το εξής:
1) Με παροχή 3 kg/h τότε: 3 kg/h * 10200 Kcal/h = 30.600 Kcal/h
25.788 Kcal/h / 30.600 Kcal/h = 0,84 της ώρας δηλαδή 50 λεπτά και 40" λειτουργίας του καυστήρα.
Αυτό το μπέκ θα έχει ψεκάσει στην ανωτέρω διάρκεια 3 kg/h * 0,84 της ώρας λειτουργία = 2,52 kg/h.
2) Με παροχή 3,5 kg/h τότε: 3,5 kg/h * 10200 Kcal/h = 35.700 Kcal/h
25.788 Kcal/h / 35.700 Kcal/h = 0,72 της ώρας δηλαδή 43 λεπτά και 20" λειτουργίας του καυστήρα.
Αυτό το μπέκ θα έχει ψεκάσει στην ανωτέρω διάρκεια 3,5 kg/h * 0,72 της ώρας λειτουργία = 2,52 kg/h.
Όπως βλέπεις το μόνο που αλλάζει είναι η χρονική διάρκεια λειτουργίας του καυστήρα. Διότι είναι δεδομένο ότι εμείς λόγω κρύου θέλουμε σώνει και ντέ 25.788Kcal. Αυτά όμως στην θεωρία. Στην πράξη υπάρχουν ακόμη περισσότερες μεταβλητές. Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται ο βαθμός απόδοσης καύσης που αποτελεί μεταβλητή του ολικού ή ετήσιου βαθμού απόδοσης. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ολικό βαθμό απόδοσης 80% τότε για να πάρουμε τις 25.788 Kcal/h που χρειαζόμασταν εκείνη την δεδομένη στιγμή πρέπει να δώσουμε στο σύστημα 25.788/80*100=32.235 Kcal/h και ξανακάνουμε τις πράξεις με τις παροχές του παραπάνω παραδείγματος.
Η προσπάθεια που κάνουν οι τεχνικοί είναι η εξής: Στις χειρότερες συνθήκες που μπορεί να επικρατήσουν να έχουμε ένα σύστημα που είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες μας αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερδιαστασιολόγηση.
Εσύ τι ακριβώς φτιάχνεις; Τι περιλαμβάνει η εγκατάστασή σου; Θερμικές απώλειες; Τι καμινάδα έχεις; Τι λέβητα έχεις;
Μερικές ακόμη μεταβλητές αφορούν το ίδιο το μηχάνημα. Ένας πολύ απλός καυστήρας δεν μπορεί να συγκριθεί με έναν που έχει ντάμπερ, πολύ καλό διασκορπιστήρα, άριστα υλικά κατασκευής, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κ.λ.π. Μερικές φορές μπορεί να έχουμε μοναδικό κριτήριο το επίπεδο θορύβου και με αυτό να κάνουμε την επιλογή μας. Άλλες φορές μπορεί να είναι κριτήριο το μέγεθος, άλλες φορές μπορεί λόγω απόστασης από το service να έχουμε κριτήριο την συμβατότητα με άλλα ανταλλακτικά. Άλλες φορές μπορεί η αντίθλιψη του λέβητα να περιορίζει τις επιλογές μας. Άλλες φορές μπορεί ο θάλαμος του λέβητα να μας επιβάλει συγκεκριμένο μπέκ και κατ΄επέκταση περιορισμούς στις επιλογές καυστήρων. Χαμός.
Κώστας.
-
Μέλος
Κατανοητή η εξήγηση σου, αλλά - και δεν ξερώ αν ακούγεται απλοϊκό αυτό- τότε ο καυστήρας με την μεγαλύτερη παροχή πλεονεκτεί γιατί είναι ταχύτερος;
-
Εξέχον μέλος
Αν κριτήριό μας είναι η ταχύτητα δηλαδή η μείωση του χρόνου απόκρισης τότε είναι καλύτερος ο μεγάλος. Εφόσον η υπόλοιπη υποδομή μπορεί να υποστηρίξει τέτοιο μέγεθος.
Σε ένα εξοχικό σπίτι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι το ζητούμενο. Μόλις φτάσαμε και θέλουμε σε μισή ώρα να ζεσταθούμε. Αυτό μπορεί επίσης να είναι ζητούμενο και σε μόνιμη κατοικία εργένη με άστατο ημερήσιο πρόγραμμα και επιθυμίες.
Στην μόνιμη οικογενειακή κατοικία μου όμως που πάτησα το κουμπί του θερμοστάτη την 01/11/2009 βάζοντάς τον στο ON και θα ξαναπατήσω το κουμπί του θερμοστάτη για να τον βάλω στο OFF στο τέλος Απριλίου ή αρχές Μαΐου του επομένου έτους ( πρώτα ο Θεός ) έχω απεριόριστο χρόνο για ξεπούλημα και αυτό κάνω. Ξεπουλάω τον χρόνο που μου περισσεύει και αγοράζω οικονομία που δεν έχω.
Αν κριτήριό μας είναι ο βαθμός απόδοσης τότε είναι καλύτερος ο μικρός. Διότι - επί του ιδίου λέβητα πάντα - το μεγαλύτερο μπέκ θα βγάλει αναπόφευκτα περισσότερους βαθμούς καυσαερίων με συνέπεια την πτώση του βαθμού απόδοσης καύσης.
Το ιδανικό αν θέλουμε ως μέγιστη τιμή λόγω απωλειών και άλλων αναγκών π.χ. 25.788 Kcal/h και γνωρίζουμε ότι θα πετύχουμε πέριξ του 80% ολικό βαθμό απόδοσης, είναι να δώσουμε:
25.788/80*100=32.235 Kcal/h * 1 Kg/h / 10.200 Kcal/h = 3,16 kg/h.
Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα.
Κώστας.