Σελίδα 3 από 5 ΠρώτοΠρώτο 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 21 μέχρι 30 από 47

Θέμα: Logamatic 4211

  1. #21

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού


    @gregori
    @vasilis theodorou

    Kalimera sas apo to hliolousto Den Haag

    Akribws !
    Opws ta leei o Vasilis prepei na symbainei !
    O pinakas prospa8ei na symbibasei asymbibasta pragmata .Nomizw o sygkekrimenos pinakas tairiazei mono se systhma kentrikhs 8ermanshs gia periptwsh polukatoikias .Kanw la8os ?
    Den phra to thlexeiristhrio .
    O kakompiros egkefalos 8a prepei na exei pesei se katastash sxizofreneias



    quote:Originally posted by Vasilios Theodorou

    Χαιρετώ άπαντες,
    Ο συνδυασμός αντιστάθμισης και αυτονομίας-θερμοστατών χώρου είναι πολύπλοκος. Η αντιστάθμιση είναι (γενικά) σύστημα ελέχγου ανοιχτού βρόχου. Όταν λοιπόν τη συνοδεύουμε με κλασικούς θερμοστάτες χώρου δημιουργούμε μια επαλληλία ελέγχων που δεν είναι βέβαιο ότι δουλεύει. Ο Θ/Χ λειτουργεί ως σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου και καλείται να ελέγξει τη ροή θερμότητας ενός συατήματος ανοιχτού (όπως προείπα) βρόχου. Αν δε ο Θ/Χ είναι και από αυτούς που διδάσκονται τότε τα πράγματα γίνονται ανέφικτα.

    Από όσα διάβασα παραπάνω κάποιος καταναλωτής παραπονιέται για τη θέρμανση του. Αν η αντιστάθμιση λειτουργούσε δίχως Θ/Χ και αυτονομία θα προσπαθούσε να ζεστάνει τους χώρους (όλους τους χώρους, όλων των διαμερισματων) σε μια τυπική και κοινά αποδεκτή θερμοκρασία έστω 23C. Αυτό για να το πετύχει λαμβάνει δεδομένα από το εξωτερικό αισθητήριο και πληροφορίες που της έχουν δοθεί μέσω της καμπύλης και αφορουν τη θερμική συμπεριφορά του κτηρίου. Αυτά αρκούν σε μια αντιστάθμιση για να λειτουργήσει.

    Όμως οι συνθήκες που προυποθέτει η λειτουργία της δεν πληρούνται στην περίπτωση των πολυκατοικιών. Για παράδειγμα οι ένοικοι επιθυμούν διαφορετικές θερμοκρασίες στα διαμερίσματά τους. Στην περίπτωση αυτή η αντιστάθμιση θα πρέπει να καλύπτει τον πιο "κρυουλιάρη" ένοικο. Άρα η ρυθμισή της δεν πρέπει να στοχεύει στους 23C που άνεφερα παραπάνω αλλά στους 25C. Η λειτουργία της θα γίνει σαφώς πιο αντιοικονομική αλλά αυτός είναι ένας αναπόφευκτος συμβιβασμός.

  2. #22


    Molis skefthka to parakatw .
    Na parw to thlexeiristhrio kai na to topo8ethsw sto dwma ( ekei menw otan anebainw Ellada ) .
    Alloiws bazw to programma tou xeirokinhtou ( antista8mish yok ) kai as plhrwnoun petrelaio opws plhrwnane mexri perysi .
    Allh idea kanenas ?

    Tip: Mhn perimenete na fthnynei to petrelaio kai na synexistei h kalokairia . O meteorologikos sta8mos mou ( spasmeno gonato ) dinei prognwsh kakokairias thn me8epomenh ebdomada kai gia arketo kairo .
    To men ladaki thn anhfora meta tou Ai Nikola
    gia benzina mhn me rwthsete eimai Peugeot2



    quote:Originally posted by sotirosnl


    @gregori
    @vasilis theodorou

    Kalimera sas apo to hliolousto Den Haag

    Akribws !
    Opws ta leei o Vasilis prepei na symbainei !
    O pinakas prospa8ei na symbibasei asymbibasta pragmata .Nomizw o sygkekrimenos pinakas tairiazei mono se systhma kentrikhs 8ermanshs gia periptwsh polukatoikias .Kanw la8os ?
    Den phra to thlexeiristhrio .
    O kakompiros egkefalos 8a prepei na exei pesei se katastash sxizofreneias



    quote:Originally posted by Vasilios Theodorou

    Χαιρετώ άπαντες,
    Ο συνδυασμός αντιστάθμισης και αυτονομίας-θερμοστατών χώρου είναι πολύπλοκος. Η αντιστάθμιση είναι (γενικά) σύστημα ελέχγου ανοιχτού βρόχου. Όταν λοιπόν τη συνοδεύουμε με κλασικούς θερμοστάτες χώρου δημιουργούμε μια επαλληλία ελέγχων που δεν είναι βέβαιο ότι δουλεύει. Ο Θ/Χ λειτουργεί ως σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου και καλείται να ελέγξει τη ροή θερμότητας ενός συατήματος ανοιχτού (όπως προείπα) βρόχου. Αν δε ο Θ/Χ είναι και από αυτούς που διδάσκονται τότε τα πράγματα γίνονται ανέφικτα.

    Από όσα διάβασα παραπάνω κάποιος καταναλωτής παραπονιέται για τη θέρμανση του. Αν η αντιστάθμιση λειτουργούσε δίχως Θ/Χ και αυτονομία θα προσπαθούσε να ζεστάνει τους χώρους (όλους τους χώρους, όλων των διαμερισματων) σε μια τυπική και κοινά αποδεκτή θερμοκρασία έστω 23C. Αυτό για να το πετύχει λαμβάνει δεδομένα από το εξωτερικό αισθητήριο και πληροφορίες που της έχουν δοθεί μέσω της καμπύλης και αφορουν τη θερμική συμπεριφορά του κτηρίου. Αυτά αρκούν σε μια αντιστάθμιση για να λειτουργήσει.

    Όμως οι συνθήκες που προυποθέτει η λειτουργία της δεν πληρούνται στην περίπτωση των πολυκατοικιών. Για παράδειγμα οι ένοικοι επιθυμούν διαφορετικές θερμοκρασίες στα διαμερίσματά τους. Στην περίπτωση αυτή η αντιστάθμιση θα πρέπει να καλύπτει τον πιο "κρυουλιάρη" ένοικο. Άρα η ρυθμισή της δεν πρέπει να στοχεύει στους 23C που άνεφερα παραπάνω αλλά στους 25C. Η λειτουργία της θα γίνει σαφώς πιο αντιοικονομική αλλά αυτός είναι ένας αναπόφευκτος συμβιβασμός.

  3. #23
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Φίλοι νομίζω ότι στον συγκεκριμένο πίνακα δεν επιλέγει ο χρήστης την καμπύλη της αντιστάθμισης.
    Δίνεις την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου πχ 23 και αυτο αυτόματα προσδιοριζει της καμπύλης θέρμανσης.
    Η αντιστάθμιση όμως δεν μπορεί να γνωρίζει την πραγματική θερμοκρασία του χώρου για αυτό σου δίνει την δυνατότητα αφού μετρήσει κανείς μέ θερμόμετρο την θερμοκρασία του χώρου να διορθώσει το 23 με την σωστή θερμοκρασία...Αυτόματα πλέον αν η πραγματική θερμοκρασία είναι 21 και (διορθωθεί) θα πέσει σε μία άλλη καμπύλη πιο ισχυρή.
    Αν κανείς δεν θέλει να κάνει αυτή την διαδικασία απλά το 23 το κάνει 25 ίσως και παραπάνω για να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία 23 βαθμών.
    Απο την στιγμή που ο γιατρός έχει μόνιμα τον θερμοστάτη του ανοιχτό σε υψηλή θερμοκρασία λειτουργεί το σπίτι του σαν να μην είχε αυτονομία και θερμοστάτη...
    Η σωστή χρήση του θερμοστάτη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μόνο για να χαμηλώνουμε την θερμοκρασία και όχι για να την σβήνουμε τελείως .



    http://udravlikos.gr

  4. #24

    ara gia to sygkekrimeno diamerisma 8a peftoun monades ston 8ermidometrhth kai 8a mou leei oti einai polles kai den plhrwnw Sotiraki mou opws me apokalei eirwnika sta sms tou pou stelnei synexeis edw kai 4 meres kai 8a mou er8ei kai o logariasmos logw roaming



    quote:Originally posted by gregori

    Φίλοι νομίζω ότι στον συγκεκριμένο πίνακα δεν επιλέγει ο χρήστης την καμπύλη της αντιστάθμισης.
    Δίνεις την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου πχ 23 και αυτο αυτόματα προσδιοριζει της καμπύλης θέρμανσης.
    Η αντιστάθμιση όμως δεν μπορεί να γνωρίζει την πραγματική θερμοκρασία του χώρου για αυτό σου δίνει την δυνατότητα αφού μετρήσει κανείς μέ θερμόμετρο την θερμοκρασία του χώρου να διορθώσει το 23 με την σωστή θερμοκρασία...Αυτόματα πλέον αν η πραγματική θερμοκρασία είναι 21 και (διορθωθεί) θα πέσει σε μία άλλη καμπύλη πιο ισχυρή.
    Αν κανείς δεν θέλει να κάνει αυτή την διαδικασία απλά το 23 το κάνει 25 ίσως και παραπάνω για να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία 23 βαθμών.
    Απο την στιγμή που ο γιατρός έχει μόνιμα τον θερμοστάτη του ανοιχτό σε υψηλή θερμοκρασία λειτουργεί το σπίτι του σαν να μην είχε αυτονομία και θερμοστάτη...
    Η σωστή χρήση του θερμοστάτη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μόνο για να χαμηλώνουμε την θερμοκρασία και όχι για να την σβήνουμε τελείως .



    http://udravlikos.gr

  5. #25
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Φίλε Σωτήρη ο γιατρός θα πρέπει να καταλάβει ότι με τους θερμιδομετρητές θα πληρώσει ότι έχει πάρει απο θέρμανση μέχρι τώρα και τίποτα παραπάνω...
    Αν η θέρμανση δεν του επαρκεί είναι άλλο θέμα και νομίζω ότι το πρόβλημα λύνεται πολύ απλά ανεβάζοντας της θερμοκρασίας χώρου στον πίνακα πιο ψηλά....
    Ξανατονίζω ότι η θερμοκρασία που ρυθμίζεις στον πίνακα δεν είναι και η πραγματική θερμοκρασία χώρου.


    http://udravlikos.gr

  6. #26


    to 3erw oti den einai h pragmatikh 8ermokrasia tou xwrou pou menei o enoikos alla den mporw kai na tous afhnw na kaine petrelaio kai na paraponiountai oti einai polla ta lefta .
    Skeftomai mhpws o giatros exei pa8ei kanena mikro egkefaliko kai o proswpikos tou 8ermostaths einai xalasmenos .....

    quote:Originally posted by gregori

    Φίλε Σωτήρη ο γιατρός θα πρέπει να καταλάβει ότι με τους θερμιδομετρητές θα πληρώσει ότι έχει πάρει απο θέρμανση μέχρι τώρα και τίποτα παραπάνω...
    Αν η θέρμανση δεν του επαρκεί είναι άλλο θέμα και νομίζω ότι το πρόβλημα λύνεται πολύ απλά ανεβάζοντας της θερμοκρασίας χώρου στον πίνακα πιο ψηλά....
    Ξανατονίζω ότι η θερμοκρασία που ρυθμίζεις στον πίνακα δεν είναι και η πραγματική θερμοκρασία χώρου.


    http://udravlikos.gr

  7. #27
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175
    Και θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει κανείς να κάνει και μία ακόμα δοκιμή μήπως υπάρχει υδραυλικό πρόβλημα στο διαμέρισμα του γιατρού.... αν και δεν το πολυπιστεύω...
    Θα πρέπει να ελέγξει κανείς αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι όλα τα διαμερίσματα έχουν τέρμα ανοιχτούς τους θερμοστάτες τους ότι η θερμοκρασία των σωμάτων είναι σχεδόν ίδια σε όλα τα διαμερίσματα.
    Και θα πρέπει να καταλάβει ο γιατρός ότι είναι τυχερός που διαμένει σε μία πολυκατοικία που έχει αντιστάθμιση και θερμιδομέτρηση και να κάνει λίγο υπομονή μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα στο επιθυμητό σημείο ή να διαβάσει τον φόρουμ να το πείσουμε εμείς

    http://udravlikos.gr

  8. #28


    @gregori
    8ewrhtika ayto mporei na ginei otan krywsei o kairos .

    1 symperasma pou bghke apo thn syzhthsh mas einai oti o pinakas aytos den endeiknyetai gia aytonomia diamerismatwn ,swsta ?


    quote:Originally posted by gregori

    Και θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει κανείς να κάνει και μία ακόμα δοκιμή μήπως υπάρχει υδραυλικό πρόβλημα στο διαμέρισμα του γιατρού.... αν και δεν το πολυπιστεύω...
    Θα πρέπει να ελέγξει κανείς αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι όλα τα διαμερίσματα έχουν τέρμα ανοιχτούς τους θερμοστάτες τους ότι η θερμοκρασία των σωμάτων είναι σχεδόν ίδια σε όλα τα διαμερίσματα.
    Και θα πρέπει να καταλάβει ο γιατρός ότι είναι τυχερός που διαμένει σε μία πολυκατοικία που έχει αντιστάθμιση και θερμιδομέτρηση και να κάνει λίγο υπομονή μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα στο επιθυμητό σημείο ή να διαβάσει τον φόρουμ να το πείσουμε εμείς

    http://udravlikos.gr

  9. #29
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    arxika file svthrh kalvs hlues.
    ua parakaloysa na xrhsikopoihseiw to http://speech.ilsp.gr/greeklish/greeklishdemo.asp dioti einai poly koyrastiko kai dysanagnvsto allivs.

    και για του λόγου το αληθές να τι βγάζει:
    "αρχικά φιλε σωτήρη καλώς ήλθες.
    θα παρακαλούσα να "χρησικοποιησειω" το http://speech.ilsp.gr/greeklish/greeklishdemo.asp διότι είναι πολύ κουραστικό και δυσανάγνωστο αλλιώς."

    1000 φορές καλύτερα[:I]

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  10. #30
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,175

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ο πίνακας μια χαρά είναι, αρκεί να ρυθμιστή βάση της επιθυμητής θερμοκρασίας του δυσμενέστερου και πιο κρυουλίαρη ένοικου...όπως είπε και ο φίλος μας ο Κ. Θεωδόρου. Η αυτονομία δεν πρέπει να λειτουργεί με τη έννοια της διακοπτόμενης θέρμανσης.


    http://udravlikos.gr

Δικαιώματα απάντησης