Από τους Γερμανούς που συνεργαζόμαστε ξέρω ότι δεν υπάρχει μια σωστή θέση. Οι πιο πολλοί ιστορικά προτιμούν το Δ.Δ. στην κατάθλιψη αλλά το νέο VDI ζητά το Δ.Δ. στην αναρρόφηση.quote:Originally posted by bozatzidis
Ικανοποιητική απάντηση ομολογώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα.
Είναι για τις περιπτώσεις ατμοποίησης, ώστε να παραλαμβάνω πιο εύκολα την ποσότητα του μετατοπισμένου υγρού?
Για αυτό μερικά ηλιακά αντλιοστάσια έχουν 2 αναμονές και το συνδέει ο καθένας όπου νιώθει άνετα, ενώ μερικά νέας γενιάς μόνο στην αναρρόφηση.
Το θέμα είναι πάντα να προστατέψεις καλύτερα τα εξαρτήματα στο μηχανοστάσιο από την παρουσία υπέρθερμου νερού/ατμού στην φάση ατμοποίησης.
Το σημείο που κάνει την διαφορά είναι η ανεπίστροφη μετά τον κυκλοφορητή.
Αν το βάλουμε στην κατάθλιψη επιτρέπουμε σε περίπτωση ατμοποίησης στους συλλέκτες το νερό να "γυρίσει" προς το Δ.Δ. αφού είναι ενδιάμεσα.
Αν το βάλουμε στην αναρρόφηση το νερό δεν μπορεί να "γυρίσει" αφού το εμποδίζει η ανεπίστροφη. Άρα πρέπει ο ατμός να "σπρώξει" το νερό στις σωληνώσεις προς το μπόιλερ και τελικά στο Δ.Δ.
Όποια περίπτωση και να δεις έχει τα θετικά/αρνητικά της.





διότι γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί το κάνουμε.
Απάντηση σε αυτήν την απάντηση